Ферма 30м из ГСП. Оптимальная геометрия.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма 30м из ГСП. Оптимальная геометрия.

Ферма 30м из ГСП. Оптимальная геометрия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2013, 00:45 #1
Ферма 30м из ГСП. Оптимальная геометрия.
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338

Проектирую ферму на 30м из труб (снег - 180кг/м2, шаг – 6м, легкая кровля по прогонам). Архитектурой не ограничен, пытаюсь подобрать наиболее надежную и, по возможности экономичную геометрию фермы.
Изначально взял серийную молодечновскую ферму с уклоном 10%, просчитал, не понравилось, что использование поясов (верхнего и нижнего) вышло практически 100% (+-117т). Решил несколько увеличить высоту в коньке и немного изменить угол (чтобы более соответствовать эпюре М в центральной части). В итоге усилия в поясах упали на 10%. Но узлы, из-за измененной геометрии, (опорный и ближайшие к нему) теперь не особо проходят (в молодечневской ферме они хорошо проходят из-за более выгодных углов раскосов у опоры, даже не смотря на то, что усилия в раскосах больше). Вынужден изменить увеличить сечения раскосов и соответственно приходится увеличивать сечения поясов.

Господа, поделитесь опытом, какие фермы применяли на пролетах 30метров. Какие сечения выходили?

В файлах вычерченные фермы и расчет в скаде (проектируемая ферма и молодечновская)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Фермы 30м.dwg (140.8 Кб, 10005 просмотров)
Тип файла: rar расчетФерм.rar (3.2 Кб, 662 просмотров)

Просмотров: 22564
 
Непрочитано 03.12.2013, 04:40
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Изначально взял серийную молодечновскую ферму с уклоном 10%, просчитал, не понравилось, что использование поясов (верхнего и нижнего) вышло практически 100% (+-117т).
толщину увеличить?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 09:57
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Почему именно ГСП?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 10:09
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Skovorodker, оптимальная геометрия, я так думаю, складывается из отношения высоты фермы к пролёту. А это в свою очередь влияет помимо несущей способности и на конструирование узлов - важен угол подхода решетки к поясам ( по букварям 40-50 градусов). На мой взгляд молодечненская ферма низковата. Ваша получше будет. Особое внимание месту подхода нисходящего раскоса к поясам - самый напряженный шов. Далее усилия затухают. В РС не заглядывал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 10:55
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


В книжках встречал соотношение 1/6.
Правда, не думаю, что вы захотите делать ферму 5 м высотой, да еще со сборкой на монтаже (негабарит, везти поэлементно)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 11:06
2 | #6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В книжках встречал соотношение 1/6.
Бармаглотище, ну зато смотри как классно складывается - 4 куска, распорка и сова....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 15:28
#7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
толщину увеличить?
Кстати, фермы посчитал с учетом расцентровки и таким образом в верхнем поясе (в самом напряженном элементе), добавляется еще и момент 1тм (если интересно, см. расчет). Видимо, молодечно считали в ручную, без учета расцентровки и, соответственно моментов, в итоге сечение с максимальной толщиной (180х140х8) на грани прохода.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Почему именно ГСП?
Вроде как наиболее экономичные сечения получаются. А из чего еще, из уголков?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Skovorodker, оптимальная геометрия, я так думаю, складывается из отношения высоты фермы к пролёту. А это в свою очередь влияет помимо несущей способности и на конструирование узлов - важен угол подхода решетки к поясам ( по букварям 40-50 градусов). На мой взгляд молодечненская ферма низковата. Ваша получше будет.

Тоже так думал, и усилия получились на 10-15% ниже. Но при этом не проходят узлы (близкие к опоре), особенно по длине сварного шва, здесь очень большое влияние оказывает угол примыкания раскоса к поясу (в молодечно опорный раскос примыкает под 42%, у меня 53%), он (угол) непосредственно влияет на длину шва.
На первый взгляд нелогичный результат - при увеличении угла усилия в раскосах падают, но узлы примыкания начинают не проходить.


И еще. Мои подобранные сечения поясов немного не проходят на поперечную силу. Здесь на форуме этот вопрос уже поднимался (на счет учета Q), но никто, кажется, не смог на него ответить – нужно ли рассчитывать элементы на совместное действие с Q? Или если узлы проходят на все расчеты (там полуэмпирические формулы, насколько понимаю), то все – окей.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 15:41
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Skovorodker, надо последовательно идти.... если у Вас толщина стенок начинает переваливать за 5-6 мм, то ЗГСП начинает уступать другому профилю по экономике - т.е проще говоря 3-4-5 мм это гнутик - если выше толщина стенок - можно рассматривать другой тип профиля. И ещё - в молодечке используются прямоуголные трубы в плокости фермы большей высотой - а из плокости меньшая за счёт распорок и связей, профнастила. Гляну ваши схемы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 16:14
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
не понравилось, что использование поясов (верхнего и нижнего) вышло практически 100%
- увеличьте несколько высоту, до нужной загруженности (простым перенесением узлов НП вниз). Уклон 10 % - наиболее оптимален, его трогать не надо.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
сечения поясов немного не проходят на поперечную силу. Здесь на форуме этот вопрос уже поднимался (на счет учета Q)
- что-то не помню, чтобы пояса на Q считали.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Особое внимание месту подхода нисходящего раскоса к поясам - самый напряженный шов.
- не совсем так, опасные узлы - содержащие первые два от опоры раскоса. (До первой силы на условную балку Q максимальна и не меняется, соответственно тоже распределение в раскосах).

Последний раз редактировалось eilukha, 03.12.2013 в 16:35.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 16:38
#10
Kirt


 
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 9


- В серийной ферме уклон 0,015
- шаг ферм 4м, а не 6м
- в схеме отсутствует строительный подъем нижнего пояса
- не выдержен размер в 2000 по наружным граням поясов
- монтажный узел по нижним поясам из плоскости работать не будет
- при проверке сечения элементов в проектируемой ферме не проходят по гибкости (прикидывал в кристале)
- также при проверках сечения надо внимательно смотреть на марки сталей
...
Kirt вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 17:16
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не совсем так, опасные узлы - содержащие первые два от опоры раскоса. (До первой силы на условную балку Q максимальна и не меняется, соответственно тоже распределение в раскосах).
eilukha, спасибо, Вы правы.


Цитата:
Сообщение от Kirt Посмотреть сообщение
В серийной ферме уклон 0,015
- шаг ферм 4м, а не 6м
- в схеме отсутствует строительный подъем нижнего пояса
- не выдержен размер в 2000 по наружным граням поясов
- монтажный узел по нижним поясам из плоскости работать не будет
- при проверке сечения элементов в проектируемой ферме не проходят по гибкости (прикидывал в кристале)
- также при проверках сечения надо внимательно смотреть на марки сталей
...
Kirt, по большинству замечаний - ну тут сам металлист решает чего ему надобно. Гибкость не смотрел. Строительный подъём при пролёте 36 метров.

А по поводу расчета с учётом расцентровки - я думаю через АЖТ или ЖВ запузырить. Ну может это дело вкуса.

Начальник-то, царство небесно, говорил - берешь балку обыкновенную пролетом 30 метров, собираешь нагрузки, получаешь момент. М/h = усилие в поясе. А далече нужен тебе профиль 140х5 так и смотришь сколько оно может нести и регулируешь высоту так чтоб 140х5 сдюжил. Вообще сперва рисовать от руки надо. Углы расставить, после считать по шарнирной схеме, в первом приближении найти сечения, деформации глянуть, потом расцентровкой заниматься.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 17:20
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Kirt Посмотреть сообщение
- В серийной ферме уклон 0,015
- шаг ферм 4м, а не 6м
это давным-давно отмененная серия 1.460.3-14 для беспрогонных покрытий. Она заменена серией 1.460.3-23.98.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 17:24
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Skovorodker, а какое функциональное назначение здания? Условия эксплуатации и агрессия? Как-то предметно надо....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 17:41
#14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Skovorodker, надо последовательно идти.... если у Вас толщина стенок начинает переваливать за 5-6 мм, то ЗГСП начинает уступать другому профилю по экономике - т.е проще говоря 3-4-5 мм это гнутик - если выше толщина стенок - можно рассматривать другой тип профиля. И ещё - в молодечке используются прямоуголные трубы в плокости фермы большей высотой - а из плокости меньшая за счёт распорок и связей, профнастила. Гляну ваши схемы.
Не, расчетная длина пояса (при схеме с прогонами) одинакова что в плоскости, что из плоскости. Применяют прямоугольную трубу 180x140, потому что квадратная 160 не пройдет по местным вещам (раскосы продавливать стенку будут, т.к. разница в ширине раскоса и пояса будет большой).

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- увеличьте несколько высоту, до нужной загруженности (простым перенесением узлов НП вниз). Уклон 10 % - наиболее оптимален, его трогать не надо.
Так и сделал, но раскосы меняют углы и не проходят узлы, даже при меньших усилиях.
Как раз, судя по расчету, 8% уклон чуть повыгоднее будет (для поясов).


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что-то не помню, чтобы пояса на Q считали.
Я тоже не видел, и в литературе не отображено, но Q тем не менее присутствует в узлах (из-за расцентровки раскосов). Т.е. один раскос привносит это Q, а другой сразу его снимает. И у меня есть сомнения, стоит ли этот Q учитывать, по идее он действует на очень незначительной длине элемента. И возможно, если узлы проходят по СНиПовским формулам (там как раз учитывается расстояние между раскосами – чем больше, тем хуже), то на Q не стоит обращать внимание, но не уверен.
Например, нижний пояс в той же молодечненской ферме (140x7), не пройдет при Q=31т (где приходит опорный раскос).

Цитата:
Сообщение от Kirt Посмотреть сообщение
- В серийной ферме уклон 0,015
- шаг ферм 4м, а не 6м
- в схеме отсутствует строительный подъем нижнего пояса
- не выдержен размер в 2000 по наружным граням поясов
- монтажный узел по нижним поясам из плоскости работать не будет
- при проверке сечения элементов в проектируемой ферме не проходят по гибкости (прикидывал в кристале)
- также при проверках сечения надо внимательно смотреть на марки сталей
...
Я про эту серию
http://dwg.ru/dnl/1229
По рекомендациям строительный подъем нужно применять от 36метров в пролете.
Нужно ли чтобы работал монтажный узел из плоскости, если он растянут?
Какие элементы не проходят?
Сталь, конечно, С345

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Skovorodker, а какое функциональное назначение здания? Условия эксплуатации и агрессия? Как-то предметно надо....
Отапливаемое производственное здание (без кранов). Без агрессии. =))

Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.12.2013 в 17:47.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 17:48
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
если узлы проходят по СНиПовским формулам (...) то на Q не стоит обращать внимание
- думаю, да.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:21
1 | #16
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 432


Такая, вот, фермочка из ГСП получается экономичной.
Изображения
Тип файла: jpg Ферма 30.jpg (92.9 Кб, 1767 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 13:49
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Такая, вот, фермочка из ГСП получается экономичной.
А есть чертеж фермы? Интересно глянуть исполнение узлов.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2013, 14:12
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Yu Mo, круто. А автор у такого типа ферм есть? И нижний пояс в таком случае по N или по предельной гибкости?)
 
 
Непрочитано 05.12.2013, 14:37
1 | #19
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 432


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А есть чертеж фермы? Интересно глянуть исполнение узлов.
Дык, 30-метровка в дело, увы, не пошла, а L=15 метров - пожалуйста. Эта ферма в зоне снегового мешка, там нагрузка порядка 2,4 тонны/пог. м. Опирается на монолитный пояс кладки, поэтому связи по нижнему поясу идут с большими расцентровками, всё равно они не работают, а неизменяемость они уж как-нибудь обеспечат. Состоит из двух полуферм и затяжки. Покрытие беспрогонное из профнастила. В построенном виде она открыта для обзора. Выглядит довольно весело. Только вот, некоторые узлы мне сегодня не очень нравятся.
Вложения
Тип файла: pdf ferma схема.pdf (24.2 Кб, 668 просмотров)
Тип файла: pdf ferma узлы.pdf (172.5 Кб, 543 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2013, 02:12
#20
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Только вот, некоторые узлы мне сегодня не очень нравятся.
у меня тоже появились некоторые вопросы:
1. не совсем представляю, как обеспечивается прочность сварного стыка нижнего пояса в месте перелома его сечения в узлах 1 и 3 (подкладки внутри трубы?)
2. в узле стыка верхнего пояса (узел 9) вертикальное ребро -90х12 приходит по центру сечения опорного раскоса - не будет ли происходить отрыв стенки раскоса в указанном месте (и для чего это ребро в принципе нужно?)?
3. в молодеченских сериях расстояние между смежными раскосами составляет 30мм, в Вашей ферме 50мм => увеличение изгибающего момента в верхнем и нижнем поясах от такой расцентровки.
4. для крепления связей по верхнему и нижнему поясам фасонка t8 приварена к стенке трубы пояса (см. узел 1 разрезы 2-2, 4-4), не будет ли происходить отрыв/продавливание стенки поясов от усилий в связях?
27legion вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма 30м из ГСП. Оптимальная геометрия.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Прямоугольная или треугольная ферма? def Конструкции зданий и сооружений 27 25.04.2017 16:00
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? Andrew748 Металлические конструкции 9 14.09.2013 17:24
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07