Установка легких колонн на ж/б плиту без подливки?
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 31.03.2005
Сообщений: 150
|
||
Просмотров: 2134
|
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Если установить колонну на 4 анкера диаметрами d с межосевыми расстояниями А и с толщиной опорной плиты S (без опирания на плиту)при определённых сочетаниях усилий - то узел может быть жёстким, а может быть и шарнирным.
Жёсткость/шарнирность обеспечиваются математическим обоснованием, а не наличием или отсутствием подливки. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 31.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 150
|
Это понятно, но чтобы колонна держалась "на весу" без подливки и без плиты пола нужны дополнительные гайки под стальной плитой, если я правильно понял ваш ответ, но это не мой случай.
Меня интересует возможность установки стальной плиты непосредственно на плиту пола пускай хорошо выровненную, т.е. таким образом что стальная плита вплотную примыкает к жб плите пола, без подливки. В жизни я такое видел, но вот теоретические обоснование или литературы никакой не нашел
__________________
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic: |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Обеспечивается разносом болтов и толщиной плиты с возможной установкой траверс.
Что касается самого бетона и его армирования - смотрите нагрузку от колонны. p.s. Если Вас интересует бетон - то не в эту тему опубликовали. Поэтому я и акцентирую внимание только на опорной стальной плите. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Установка стальных колонн на фундаменты | сухарь | Технология и организация строительства | 9 | 09.03.2011 10:54 |
Установка колонн под существующие балки | Alexandr8 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.06.2010 19:58 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Опять про большепролетную монолитную плиту. Сетка колонн 9х7,2 | Евгений М | Расчетные программы | 28 | 07.04.2010 19:03 |
Установка металлических колонн | pyatifan | Металлические конструкции | 12 | 17.08.2006 15:54 |