| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определить несущую способность внецентренно-сжатого простенка
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 2550
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
для начала неплохо бы проверить допустимые соотношения толщин стен и столбов кладки к высоте
момент на стене при соблюдении одной толщины на каждом этаже будет только от приложения нагрузки с плит перекрытия над рассчитываемым простенком, а эта величина известна и постоянна.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Цитата:
По теме, для одногоэтажного дома, эксцентрецитет будет равен расстоянию от центра стены до центра тяжести эпюры давления плиты на стену. Распределение можете принять по форме треугольника. Так, в случае опирания плиты на стену полностью, эксцентрецитет будет равен: е=h/2-h/3=h/6, где h-толщина стены |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Solne(hn@ya, попробуйте методом последовательных приближений. Задаетесь количеством этажей (2, 3, больше), для каждого случая определяете N, находите моменты М по Пособию к СНиП II-22-81*, п. 7.6 (кроме перекрытий и собств. веса, ветровая еще учитывается).
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата: При расчете несущих и самонесущих стен толщиной 25 см и менее следует учитывать случайный эксцентриситет еv, который должен суммироваться с эксцентриситетом продольной силы. Величину случайного эксцентриситета следует принимать равной: для несущих стен — 2 см
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 18
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Не мой случай, к сожалению) ----- добавлено через ~2 ч. ----- Всем спасибо! Спас Exсel - Подбор параметров. Последний раз редактировалось Solne(hn@ya, 13.02.2014 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2010
Сообщений: 18
|
Не правильно выразилась. Данный пункт к моей задаче не имеет отношения.
Вы до конца не процитировали условие. Цитирую СП: 7.9 При расчете несущих и самонесущих стен (см. 9.6) толщиной 25 см и менее следует учитывать случайный эксцентриситет ev, который должен суммироваться с эксцентриситетом продольной силы е0. Мне нужно было найти e0, ни о коком еv в моем случае речь не идет. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 | гувиев | Основания и фундаменты | 5 | 12.02.2018 14:35 |
Как определить несущую способность полов по грунту | stoper | Обследование зданий и сооружений | 9 | 11.08.2013 18:56 |
как определить несущую способность сваи по грунту? | странНЫЙник | Обследование зданий и сооружений | 36 | 22.02.2013 19:57 |
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность | and.rey | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.04.2012 02:11 |
как определить несущую способность колонны в пк лира | Татьяна88 | Лира / Лира-САПР | 14 | 03.12.2010 12:38 |