SCAD не считает РСУ с крановой нагрузкой
Just Dream
 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261

Есть каркас МК 51*18. Вдоль всего блока катается кран. Задал крановые нагрузки - и скад перестал считать РСУ. просто зависает и не считает. Может кто нибудь сталкивался с этим? скад версии 11.5, файл во вложении

Вложения
Тип файла: rar К3.rar (44.6 Кб, 137 просмотров)

Просмотров: 7374
 
Непрочитано 17.02.2014, 06:50
#2
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Попробовал, у меня считает
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 07:57
#3
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Попробовал, у меня считает
я ввел "старые рсу" и только потом начало считать
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 08:35
#4
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Аналогичные случаи бывали, на работе все считает, а дома где скад "ознакомительный" считать отказывался.
100k вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 09:13
#5
SeR_1


 
Регистрация: 04.03.2009
Сообщений: 12


Я бы сам отказался считать такую расчетную схему, может я чего-то не понимаю.
Но, по-моему, слишком сложно и непонятно. Если все вопросы писать, то руки болеть будут.
SeR_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 09:44
#6
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Пробовал на 11.5 max версии как на лицензионном, так нелицензионном (эмулятор) - все считается с новыми РСУ. 68 загружений - конечно, жесть...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 10:17
#7
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Пробовал на 11.5 max версии как на лицензионном, так нелицензионном (эмулятор) - все считается с новыми РСУ. 68 загружений - конечно, жесть...
У меня доходило, кажется, до 130 нагружений.
РСУ считались долго.
100k вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 12:37
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251


Just Dream, 11.5 РСУ бегают и работают! Offtop: Не будет каркас стоять - на глаз видно. Ляжет. как пить дать. Простите меня
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 10:44
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop: Иногда кажется что в расчетной программе пытаются не расчетную схему создать, а 3D модель нарисовать
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 12:29
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
SCAD не считает РСУ с крановой нагрузкой
И правильно делает. Offtop: Я бы тоже не стал.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 21:20
#11
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Just Dream, 11.5 РСУ бегают и работают! Offtop: Не будет каркас стоять - на глаз видно. Ляжет. как пить дать. Простите меня
это и надо доказать, проект есть, а расчета нет
Just Dream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 21:35
#12
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Offtop: Иногда кажется что в расчетной программе пытаются не расчетную схему создать, а 3D модель нарисовать
я изнвиняюсь конечно, но Вы статью по металлокаркасам не читали?
Вложения
Тип файла: pdf Статья по металлокаркасам.pdf (845.7 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: rar Весь каркас.rar (88.6 Кб, 67 просмотров)
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 21:49
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Just Dream, я читал и не до конца согласен с Андреем Владимировичем. Расчетная схема - это схема. Моделировать чего-то вот так подробно - либо для науки, либо для демонстрации, либо для чего-то уникального где-то. Вот посчитаете такую схемку, потом придет в голову, что можно бы где-то подсократить шаг или увеличить пролет - придется с нуля схему перезадавать. Непрактично оно. И уж тем более никогда не понимал этой решетки на миллионе объединений перемещений (в скаде они отнюдь не являются образцом удобного инструмента). Почему не создать стержень с жесткостью двух разнесенных ветвей? Результат будет тот же. Не думаю, что эту решетку подбирать есть смысл в постпроцессоре. Да и не считает он, как мне кажется, здания в таком виде - давно уже допилил небось гепард до одной волшебной кнопки "сделать проект". По крайней мере с каждым годом на его презентациях я все больше в это верю))
 
 
Непрочитано 18.02.2014, 22:02
#14
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


А так хочется, посчитать, получить в Теклу усилия в элементах и заполнить ведомость...
100k вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 22:49
#15
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А так хочется, посчитать, получить в Теклу усилия в элементах и заполнить ведомость...
Робот в помощь!
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 22:58
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
это и надо доказать, проект есть, а расчета нет
Для того, чтобы доказать что он ляжет нужно адекватно замоделировать каркас. И не надо столь трудоёмкие и безрезультатные способы моделирования применять.
1) Колонны нужно замоделировать при помощи стандартного составного сечения.
2) Оголовки фахверковых колонн соединять с каркасом через объединение перемещений имитируя пластинчатый шарнир
3) Снять настил с подкарновых путей
4) Опять же надо четко понимать - что это поверочный вероятно расчет и тогда Вы, конечно, вынуждены восстанавливать достаточно много факторов ибо вновь проектируемый каркас это совершенно другое.
5) Вы прикладываете схему в которой учтены не все нагрузки.
6) Связи - это Вы их так замоделировали, или так вышло, или они на самом деле так стоят?
7) Посмотрите стандартные невыгодные и проверенные временем места расположения кранов на подкрановом пути для определения М и Ку . Расположение катков на балке.
8) Количество загружений крановых можно снизить до разумного предела - учесть таковые загружения в местах примыкания внутрицеховые этажерок и на рядовых рамах.
9) Распорки где между колоннами?

тут Вам потрудиться надо....


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Just Dream, я читал и не до конца согласен с Андреем Владимировичем. Расчетная схема - это схема. Моделировать чего-то вот так подробно - либо для науки, либо для демонстрации, либо для чего-то уникального где-то. Вот посчитаете такую схемку, потом придет в голову, что можно бы где-то подсократить шаг или увеличить пролет - придется с нуля схему перезадавать. Непрактично оно. И уж тем более никогда не понимал этой решетки на миллионе объединений перемещений (в скаде они отнюдь не являются образцом удобного инструмента). Почему не создать стержень с жесткостью двух разнесенных ветвей? Результат будет тот же. Не думаю, что эту решетку подбирать есть смысл в постпроцессоре. Да и не считает он, как мне кажется, здания в таком виде - давно уже допилил небось гепард до одной волшебной кнопки "сделать проект". По крайней мере с каждым годом на его презентациях я все больше в это верю))
Поддержу. Не могу следовать статье по проектированию металлокаркасов. Должен быть разумный баланс времени потраченного на расчет и определенной точности его результатов. По моей трудовой дневной и ночной деятельности заказчики много времени на расчеты не дают. Предложенное методика справедлива на мой взгляд для комфортных сроков проектирования, наличия большого ( необходимого и достаточного) количества исходных данных, для поверочных расчетов с большим количеством загружений при нерегулярных схемах и то только для сверки по деформациям, для НИР. Для рабочего проектирования промзданий в сжатые сроки я вынужден руководствоваться более простыми методиками.

1)Всё что выше написал - моё мнение.
2)Никому не навязываю
3) Самое главное - смотрите мою подпись
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 23:29
#17
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Для того, чтобы доказать что он ляжет нужно адекватно замоделировать каркас. И не надо столь трудоёмкие и безрезультатные способы моделирования применять.
1) Колонны нужно замоделировать при помощи стандартного составного сечения.
2) Оголовки фахверковых колонн соединять с каркасом через объединение перемещений имитируя пластинчатый шарнир
3) Снять настил с подкарновых путей
4) Опять же надо четко понимать - что это поверочный вероятно расчет и тогда Вы, конечно, вынуждены восстанавливать достаточно много факторов ибо вновь проектируемый каркас это совершенно другое.
5) Вы прикладываете схему в которой учтены не все нагрузки.
6) Связи - это Вы их так замоделировали, или так вышло, или они на самом деле так стоят?
7) Посмотрите стандартные невыгодные и проверенные временем места расположения кранов на подкрановом пути для определения М и Ку . Расположение катков на балке.
8) Количество загружений крановых можно снизить до разумного предела - учесть таковые загружения в местах примыкания внутрицеховые этажерок и на рядовых рамах.
9) Распорки где между колоннами?

тут Вам потрудиться надо....



Поддержу. Не могу следовать статье по проектированию металлокаркасов. Должен быть разумный баланс времени потраченного на расчет и определенной точности его результатов. По моей трудовой дневной и ночной деятельности заказчики много времени на расчеты не дают. Предложенное методика справедлива на мой взгляд для комфортных сроков проектирования, наличия большого ( необходимого и достаточного) количества исходных данных, для поверочных расчетов с большим количеством загружений при нерегулярных схемах и то только для сверки по деформациям, для НИР. Для рабочего проектирования промзданий в сжатые сроки я вынужден руководствоваться более простыми методиками.

1)Всё что выше написал - моё мнение.
2)Никому не навязываю
3) Самое главное - смотрите мою подпись
1)почему именно так?
2)фахверк несущий, или я не понял суть выражения
3)поясните пожалуйста
5)нагрузки в тот момент были не все приложены
6)так запроектировали
7,8)такое кол-во крановых нагрузок я делал исключительно из научного интереса, дабы в будущем уже такого не делать. На внутрицеховые этажерки кран тоже заходит
9)их нет
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 23:38
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
1)почему именно так?
Устойчивость колонны не просчитать если проектировать физически разными стержнями имитируя ветви

Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
2)фахверк несущий, или я не понял суть выражения
Крепление оголовка фахверковой колонны имеет пластинчатый шарнир не препятствующий вертикальным перемещениям. У Вас же ферма на фахверк садится

Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
3)поясните пожалуйста
Настил где ставиться и для чего?

Чёрт.... только уже после заметил и окончательно въехал - Вы восстанавливаете картину происходящего безобразия?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 23:40
#19
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Устойчивость колонны не просчитать если проектировать физически разными стержнями имитируя ветви


Крепление оголовка фахверковой колонны имеет пластинчатый шарнир не препятствующий вертикальным перемещениям. У Вас же ферма на фахверк садится


Настил где ставиться и для чего?

Чёрт.... только уже после заметил и окончательно въехал - Вы восстанавливаете картину происходящего безобразия?
Есть проект, здание еще не построено. Фахверк несущий, в смыле нет гибкого соединения на листе t6-8. Настил - тормозная конструкция
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 23:49
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,251


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Есть проект, здание еще не построено.
Надо доказать что ляжет?

Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Фахверк несущий, в смыле нет гибкого соединения на листе t6-8.
А зачем ферма тогда?


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Настил - тормозная конструкция
Я понял - только зачем так много ?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD не считает РСУ с крановой нагрузкой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad не считает напряжения! blastbit SCAD 11 29.09.2023 12:08
Помогите разобраться с крановой нагрузкой FaKeR Конструкции зданий и сооружений 4 16.10.2013 09:24
SCAD не считает РСУ при учете меньшего числа тормозных загружений, чем есть кранов Geter SCAD 15 01.04.2013 09:46
Как SCAD считает арматуру в плите-оболочке? injenerkin SCAD 1 28.03.2011 09:28
Что не считает демка scad Декор Tenzor SCAD 2 03.04.2009 14:38