Как нормируется коэффициент мощности для ТП 10/0,4 КВ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как нормируется коэффициент мощности для ТП 10/0,4 КВ?

Как нормируется коэффициент мощности для ТП 10/0,4 КВ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2014, 08:59 #1
Как нормируется коэффициент мощности для ТП 10/0,4 КВ?
МарияГор
 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 73

Как нормируется коэффициент мощности для ТП 10/0,4 КВ? (в сетях Ленэнерго)
Просмотров: 5237
 
Непрочитано 14.03.2014, 09:13
#2
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


в техусловиях ничего не написали?
totaren вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 08:37
#3
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49
http://base.garant.ru/190789/
tgf=0.35 cosf=0.94
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 08:41
#4
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


у нас в ТУ именно это и пишут. со ссылкой на тот самый приказ. поэтому и спрашиваю
totaren вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 08:42
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


и у нас тоже самое пишут
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 08:44
#6
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


вот и стало интересно: где-то не пишут или не хочется читать ТУ?
totaren вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 08:47
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ну даже если не пишут есть приказ и ему надо следовать...
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 09:52
#8
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. N 49
http://base.garant.ru/190789/
tgf=0.35 cosf=0.94
Может я хрень какую-то сморожу, но вроде КМ и косфи это разные вещи.
Кто тупит?
Просто в Ленэнерго на терминологию забили или я чего-то недопонимаю.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 10:06
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Может я хрень какую-то сморожу, но вроде КМ и косфи это разные вещи.
В широкой трактовке это одно и тоже. Не совпадают они для импульсных блоков питания вроде.

Коэффицие́нт мо́щности — безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.
Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига.

Это из википедии.

http://rza.org.ua/elteh/read/99--Koe...s-fi--_99.html это из учебников
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 10:56
#10
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


км=косФИ для первой гармоники
totaren вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 13:00
#11
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
км=косФИ для первой гармоники
Именно. Это частный случай. Косфи это величина, характеризующая сдвиг первой гармоники У относительно И.
А КМ, это отношение полезной мощности к переданной.
Тут вроде численно вроде как должно совпадать (при огромном количестве электроники, которая фонит в сеть уже больше всяких норм это не всегда так), но по сути совершенно разные вещи. И ТОЧНО совпадать эти величины не будут. Слышу голос из прекрасного далека, когда электроники не было, а напряжение понижалось исключительно трансформаторами.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как нормируется коэффициент мощности для ТП 10/0,4 КВ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41