Как проверить сечение уникальной фермы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как проверить сечение уникальной фермы?

Как проверить сечение уникальной фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2014, 13:25 #1
Как проверить сечение уникальной фермы?
blendering
 
Регистрация: 25.11.2013
Сообщений: 16

Возникла проблема с проверкой сечения фермы. Есть следующие вопросы:
Т.к. верхний пояс имеет горизонтальнst связи в виде распорок и прогонов, пришлось разделить его на неравные участки(см. скриншот). Верхние и нижние пояса являются неразрезными, с шарнирным креплением раскосов и стоек.
Длина панелей разная.
Есть следующие вопросы:
1. Каким образом проверить сечение верхнего пояса в скаде?
2. Как группировать?
3. Как считать расчетную длину?
4. Есть элементы, которые при разных сочетания могут иметь сжимающие и растягивающие усилия(в основном стойки), как быть с назначение предельной гибкости таким элементам?

----- добавлено через ~1 ч. -----
Никто помочь не может?

Изображения
Тип файла: jpg 2014-03-16_152229.jpg (63.3 Кб, 679 просмотров)


Последний раз редактировалось blendering, 16.03.2014 в 14:14.
Просмотров: 3570
 
Непрочитано 17.03.2014, 10:20
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от blendering Посмотреть сообщение
Т.к. верхний пояс имеет горизонтальнst связи в виде распорок и прогонов, пришлось разделить его на неравные участки
А почему бы не разделить его на равные участки?
Цитата:
Сообщение от blendering Посмотреть сообщение
Длина панелей разная.
Надо либо прогоны расположить равномерно, либо узлы фермы расположить правильно.
Цитата:
Сообщение от blendering Посмотреть сообщение
3. Как считать расчетную длину?
Равна расстоянию между точками раскрепления связями. Не распорками и прогонами, а связями.
Цитата:
Сообщение от blendering Посмотреть сообщение
4. Есть элементы, которые при разных сочетания могут иметь сжимающие и растягивающие усилия(в основном стойки), как быть с назначение предельной гибкости таким элементам?
Ну так и назначайте как для сжатых.
А вообще очень много лишних элементов в ферме. Это, собственно, не ферма. Урод какой-то.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 11:35
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


уж не покрытие ли это БЛА?

upd: точно, она)
 
 
Непрочитано 17.03.2014, 12:09
3 | #4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
уж не покрытие ли это БЛА?
Что такое БЛА?
Offtop: Или может предложение должно читаться иначе: "Уж не покрытие ли это, бл...?"
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 12:50
1 | #5
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Взято здесь:
http://www.new.bescker.ru/index.php/...0%BD%D0%B0.jpg

Наверное вот это? - Большая Ледовая арена?

upd
прежде чем браться за расчет прочтите вот здесь - станет понятно почему у этих ферм необычная решетка - их выставляли на опоры и собирали на высоте из трех отправочных марок.

http://www.peri.ru/projects.cfm/fuse...entimage/3.cfm
Изображения
Тип файла: jpg _1_~1.JPG (355.7 Кб, 531 просмотров)

Последний раз редактировалось and.rey, 17.03.2014 в 13:18. Причина: добавил
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 13:14
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вот так у нас всегда - олимпиада прошла, а сечения только начинаем проверять.

Шучу, желаю топикстартеру хорошо написать диплом ^_~

Клименко Ярослав, прогоны лежат вне узлов там, а связи только в узлах. Отсюда и такое разбиение.

----- добавлено через ~4 мин. -----
and.rey, сначала внизу собирали на отдельных лесах кусками ферму, потом эти куски поднимали наверх. И кусков было больше, чем 3.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Offtop: Vavan Metallist, смеялся трижды ^_~
 
 
Непрочитано 17.03.2014, 13:24
#7
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И кусков было больше, чем 3.
вполне может быть
просто я увидел на их сайте вот это:
"...каждая ферма предварительно монтируется на земле внутри стадиона из 2 элементов конструкции длиной 28 м и 1 элемента конструкции длиной 38 м, чтобы затем с помощью крана устанавливаться в окончательное положение и соединяться друг с другом на высоте 40 м. ..."
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 13:38
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
просто я увидел на их сайте вот это
Я вживую видел еще мильон лесов (серьезно, целый лес лесов) и установленные в проектное положение две пары крайних кусков двух центральных ферм. Они явно не тянут на 28 метров в длину. Кстати, стояли на таких же красных лесах, которые там, по ссылке выше.
 
 
Непрочитано 17.03.2014, 14:02
#9
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
прогоны лежат вне узлов там, а связи только в узлах. Отсюда и такое разбиение.
Понятно. Тогда проще наверное нагрузку задавать распределенной по верхнему поясу, а не узловую от прогонов. Для учебных целей-то...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 15:12
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Для учебных целей-то
а при чем тут нагрузка?) Я более чем уверен - ребята будут все покрытие в схему вносить. Вместе с прогонами. Диплом же, а не курсовой какой-нибудь.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 16:49
#11
blendering


 
Регистрация: 25.11.2013
Сообщений: 16


Итак, напишу выводы, которые я сделал, а Вы скажите правильны ли ониа)
Вариант, когда не рассматриваем прогоны как связи, а учитываем только связи в узлах ферм.
1. Верхний пояс задавать отдельными панелями, как конструктивный элемент(см. изображение 1).
2. Коэф. расчетной длины находить, как l/lef, где lef : см. изображение 2,3.
3. Предельную гибкость для сжатого верхнего пояса из двутавра брать из пункт 7(см. изображение 4)
Предельную гибкость для раскосов и стоек, из квадратных и прямоугольных труб, брать из пункт 1a(см. изображение 4).

P.S. Arikaikai, спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-03-17_181807.jpg (142.5 Кб, 367 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-03-17_175349.jpg (55.9 Кб, 376 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-03-17_174913.jpg (42.7 Кб, 469 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-03-17_182853.jpg (125.8 Кб, 388 просмотров)
blendering вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 17:08
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от blendering Посмотреть сообщение
1. Верхний пояс задавать отдельными панелями, как конструктивный элемент(см. изображение 1).
Тоже вариант, но долго задавать придется и много выходных данных. Зато правдивей цифры на схеме получите.

Цитата:
Сообщение от blendering Посмотреть сообщение
Предельную гибкость для сжатого верхнего пояса из двутавра брать из пункт 7(см. изображение 4)
В таблице ничего о двутавровых поясах, к сожалению. Тавровое и крестовое сечение в п.7 - это те же парные уголки в разной конфигурации. Я бы брал по 1а - 180-60альфа.
Цитата:
Сообщение от blendering Посмотреть сообщение
для раскосов и стоек, из квадратных и прямоугольных труб, брать из пункт 1a
Только для опорных раскосов и опорных стоек. В данном случае - крайняя стойка и крайний раскос (кстати, вопрос к людям помудрее - в данном случае первый от опоры нисходящий раскос нужно считать опорным?). Для остальных раскосов и стоек - по 2а.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 17:26
#13
blendering


 
Регистрация: 25.11.2013
Сообщений: 16


Спасибо, начну проверку сечений)
blendering вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 17:53
#14
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Отличительной особенностью большинства ферм является то что, ее элементы образуют треугольники, в результате чего в ее элементах не возникают изгибающих моментов. У вас же куча четырехугольников. Чтобы обеспечить геометрическую неизменяемость системы вам нужны рамные узлы, в которых естественно будут возникать изгибающие моменты, что значительно усложнит конструкцию ферму и увеличит ее стоимость. Поэтому не стоит придумывать велосипед, делайте нормальную треугольную решетку иначе у вас сечения получатся огромные.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 18:37
#15
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Все там нормально с треугольниками
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ferma.PNG
Просмотров: 103
Размер:	98.4 Кб
ID:	124548
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 19:29
#16
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Все там нормально с треугольниками
Ну тогда оставляйте красные стержни и часть верхних, а нижние, которые делят треугольник на 2 части одну треугольную, и одну четырех, надо убирать. А так вы прям молодец, взяли и не стали учитывать часть стержней, что за бред, либо учитываем всё, либо убираем не нужные. По крайней мере та схема (из скада), которую привел ТС, учитывает все стержни, следовательно, и учитывает наличие четырехугольников.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 19:48
#17
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
либо учитываем всё, либо убираем не нужные
Нужные они или не нужные это определяется местами приложения нагрузки, если к нижнему поясу приложена вертикальная нагрузка, то они "нужные", если нагружен только верхний пояс то они "нулевые", но в любом случае их наличие не приводит ни к какой "геометрической изменяемости системы"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 20:08
#18
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


подозреваю, что четырехугольники оставлены намеренно, с шарнирами в узлах вся ферма статически определима
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 22:17
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Surely, вертикальные стержни многие - это тонкие затяжки, служащие для раскрепления длинных панелей поясов. Они нулевые.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как проверить сечение уникальной фермы?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как проверить узел фермы кот83 Металлические конструкции 8 10.10.2012 18:32
Покупка подержанной иномарки Dinar^^ Разное 83 19.10.2011 14:11
Изгиб фермы из плоскости, почему, как проверить, как исправить? Adun Конструкции зданий и сооружений 23 06.09.2010 17:04
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04