Армирование вертикальной грани фундамента в месте установки болтов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование вертикальной грани фундамента в месте установки болтов

Армирование вертикальной грани фундамента в месте установки болтов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2014, 14:50 #1
Армирование вертикальной грани фундамента в месте установки болтов
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065

Согласно всяким СНиПам и Пособиям при наличии такого специального армирования допускается снижать расстояние до грани фундамента на один диаметр. А что из себя представляет это армирование - не раскрывается. Подозреваю, что это шпильки-хомуты от выпучивания, опоясывающие болты. Или что-то другое?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 2848
 
Непрочитано 26.03.2014, 16:54
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Может это вот это
Вложения
Тип файла: rar 4779.rar (900.0 Кб, 271 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 04:02
1 | #3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Дополнительная поперечная арматура.
В моем понимание это:
Цитата:
2.49. При стыковании растянутых стержней без сварки в зоне нахлестки требуется устанавливать дополнительную поперечную арматуру в случаях, когда:
диаметр стыкуемых рабочих стержней более 10 мм;
Площадь сечения дополнительной поперечной арматуры, устанавливаемой в пределах стыка, должна быть не менее 0,5Fа, где Fа - площадь сечения всех стыкуемых продольных стержней.
Дополнительная поперечная арматура может ставиться в виде хомутов, скруток или подвесок из корытообразно согнутых сварных сеток, заведенных в сжатую зону (рис. 30). При петлевых стыках поперечную арматуру располагают внутри петли (рис. 31).
А принцип действия как на картинках SergeyKonstr.

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.03.2014 в 04:07.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 19:21
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


С выводами согласен, но смущает, что получается не четкое указание, а "проведение параллелей". (Хотя те же болты в базе тоже рассчитываются как арматура во внецентренно сжатом жб сечении)
В типовой серии фундаментов под колонны фахверка болты расположены на расстоянии всего 50 мм от грани, при этом шпилька "обозначающая" дополнительную поперечную арматуру всего одна и располагается между сетками косвенного армирования.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2014, 00:55
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я бы на серию фундаментов под фахверк не смотрел. Да и странно, что в серии отошли от конструктивных требований (не 150 минимум).
Смотрел бы серии на фундаменты, в болтах которых есть пара сил.
Даже не знаю, где посмотреть пример такого армирования.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 06:57
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Даже не знаю, где посмотреть пример такого армирования.
В этом то и вопрос.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 11:52
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А чё его смотреть. Обычная арматурная сетка в пределах длины заделки анкера. Поперечные стержни (по отношению к анкеру) из расчета 0,25 усилия растяжения, приходящегося на анкер. Анкеровка их за границы трещины, идущей от анкера примерно под углом 30 градусов.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 15:19
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А мне уже разрешили подстаканник подколонник увеличить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2014, 21:15
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Самый разумный вариант.
Offtop: Но у нас не всегда так бывает. Поэтому делаем чаще хомуты.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование вертикальной грани фундамента в месте установки болтов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Расчет свайного фундамента вертикальной факельной установки unior Основания и фундаменты 4 18.01.2011 12:35
Точность установки анкерных болтов Митрич Прочее. Архитектура и строительство 8 14.05.2010 11:04
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44