| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт анкера в базе колонны
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 3926
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
http://dwg.ru/dnl/4589.
У Вас размер 200 между болтами не указан.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Нет сейчас под рукой пособия.
При таких усилиях (изгиб. момент слишком маленький) у вас все болты назначаются конструктивно. Почему у Вас на чертежах все ребра и плита варятся к стойке монтажными швами? Добавленно: Вы точно указали размерность усилий? Точно в кН? Последний раз редактировалось Evgeny31, 02.04.2014 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48
|
да,точно,спасибо за программку,но мне она не подходит по ходу,там как я понял анкера вынесены за плиту?
а,b-это размеры плиты? с-это что такое? Цитата:
А швы...монтажники сами варить будут всё по месту ----- добавлено через 45 сек. ----- точно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
с-растояние между болтами. Ну так выложите свой расчет, и Вам что-нибудь посоветуют. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Расчет классический, по учебникам по МК. Вот:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48
|
Ну вот по примеру 5 из пособия(вложение)
Цитата:
Вот по пособию я нашел что-то похожее на мой вариант и посчитал |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
Толщина опорной плиты t16 при бетоне кл.В15 - жесткий узел получается, ежели взять t10 при бетоне кл.В15 - то "мягкий"
![]() Отрыва нет, болты - d16. Последний раз редактировалось forass, 02.04.2014 в 16:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
Цитата:
Есть правда нюансы - отрыва то не будет, но будет уже бетон кл. В35 и плита опорная 100мм. Offtop: (все это теоретически- гипотетически) ![]() Что стойке будет "кирдык" - это само собой. Offtop: Как насчет расчетной длины стойки поговорить - это на форуме Вечная Тема ![]() P.S По графике - Узлы и сечения не подчеркивай, цифры не наклоняй... Последний раз редактировалось forass, 07.04.2014 в 15:32. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
Расчёт металлической колонны, опять | Elbran | Металлические конструкции | 38 | 03.04.2009 23:59 |
Расчёт стальной колонны | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 19 | 20.03.2009 01:34 |
Колонна. Проверить расчёт. | baaba | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 28.07.2008 15:33 |