Отрицательный строительный подъем у ж/б балки. Это нормально?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2014, 16:19 #1
Отрицательный строительный подъем у ж/б балки. Это нормально?
Хантер
 
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147

Пришла партия преднапряженных ж/б балок L=18м пролетного строения под монтаж с отрицательным строй подъемом. Максимум - 27мм. Это нормально? Как она себя поведет в процессе эксплуатации, не пойдет ли трещинами? Я считаю это производственный брак, но может у спецов по сборняку есть другое мнение.

Последний раз редактировалось Хантер, 16.04.2014 в 16:47.
Просмотров: 3930
 
Непрочитано 16.04.2014, 16:39
#2
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Как она себя поведет в процессе эксплуатации, не пойдет ли трещинами?
к трещинам это не имеет отношения, поэтому если это действительно такой производственный брак, что балки выгнуты, то при правильном армировании сам по себе это дефект ничего страшного не представляет. Хотя я не могу понять как так могло получиться в производстве - понятно если бы она вверх была выгнута из-за предварительного напряжения. Но вниз... Опалубка что-ли кривая? Если балка без преднапряжения, то могло из-за усадки бетона так получиться.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 16:41
#3
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


В том то и дело что преднапряженная.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 17:21
#4
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Может петли подъемные установили не с той стороны, типа перевернуть..... или сечение несимметричное
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2014, 09:30
#5
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


ZamGT, несиметричные, такие как на фото (фото для примера):
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (16.6 Кб, 431 просмотров)
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 10:47
#6
cas


 
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 4


Узнайте на заводе изготовителе о ровности ихней опалубки. Обычно если у завода опалубка сильно кривая он об этом сообщает при заказе балок.
cas вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 11:08
#7
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от cas Посмотреть сообщение
если у завода опалубка сильно кривая
Спросить у завода это обязательно.
Еще рассуждаю так - если опалубка кривая, то предварительно напряженная арматура-то в любом случае ровная. Значит если отбить защитный слой у края балки и в середине, то можно увидеть по разнице в толщине защитного слоя была ли опалубка кривой изначально.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 11:09
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от cas Посмотреть сообщение
ихней
ихний
 
 
Непрочитано 17.04.2014, 17:18
#9
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Хантер, если Вы связаны с монтажом, то у Вас должны быть чертежи пролетов или ссылки на серию. Там и посмотреть про правильность

----- добавлено через 51 сек. -----
может пролет на вогнутой кривой
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 17:44
#10
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 10:15.
TK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отрицательный строительный подъем у ж/б балки. Это нормально?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как увеличить строительный подъем существующей балки? Meliae Металлические конструкции 11 06.09.2013 14:39
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п PRORAB_79 Железобетонные конструкции 2 23.08.2008 00:56