Расчет забивных ж/б свай. Сильно ли я ошибся?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет забивных ж/б свай. Сильно ли я ошибся?

Расчет забивных ж/б свай. Сильно ли я ошибся?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2014, 15:26 #1
Расчет забивных ж/б свай. Сильно ли я ошибся?
parabellum762
 
инженер-конструктор
 
Челябинск
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 1,501

Есть задача: спроектировать фундамент под жилой 10 этажный ж/б дом.
Дом панельный, типовой, 97 серии. Есть заводские чертежи с указаниями - где какая погонная нагрузка. Нагрузка меняется от 15,6 тс/м до 47,4 тс/м.

Есть геология, есть понимание что фундамент будет свайный. По СП 50.102 п. 8.13 нельзя сажать сваи ближе чем 3d. Значит для 300мм свай минимальное расстояние - 900мм, для 400мм - 1200мм.

Грунты главным образом представлены мягкопластичными суглинками с прослойками тугопластичной глины. Посчитал - С120-30 несет 25 тонн, ни о чем. Заложил С140-40 - совсем другое дело, 44 тонны. Но их ставить надо пореже, поэтому все равно недостаточно!
Начальница отдела сама считать не умеет, но дома у неё есть Base, она там считала и вышло у неё 48 тонн на 12и метровую сваю.... В чем мой расчет ошибочен? Или её расчет ошибочен?

(извините за табличку с данными по геологии, я не хотел палить объект, поэтому пришлось выкусить таблицу из pdfки SolidDocumentом, а он гад от так вот все нечитаемо сделал )

Вложения
Тип файла: rar геология.rar (132.3 Кб, 54 просмотров)

__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
Просмотров: 2343
 
Непрочитано 23.04.2014, 15:43
1 | #2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


У Вас не верно определена несущая способность по боковой поверхности. Согласно СП пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 15:52
#3
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
48 тонн на 12и метровую сваю
Похоже на правду.

Сваи 400х400 осторожно закладывайте, их не каждый может забить (Челябинск и Ебург похожи наверно).
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 15:55
#4
Arslan

проектирование
 
Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104


Можно делать ленты с двухрядным и трехрядным расположением свай, если не хватает. Сваи в лентах могут располагаться как друг напротив друга, так и в шахматном порядке.

Вполне возможно, что 48т из Base нужно поделить на коэффициенты надежности 1,4 и 1,15
Arslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 10:43
#5
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Паламал я себе моск что-то. Раздобыли расчет свайного фундамента под соседний дом, там геология похожая, а несущая способность на 1 сваю определена в 70 с лишним тонн...

Буду думать, где я баран
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.

Последний раз редактировалось parabellum762, 24.04.2014 в 13:23.
parabellum762 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет забивных ж/б свай. Сильно ли я ошибся?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. SerStar Основания и фундаменты 38 24.04.2024 21:47
Возможность замены забивных свай на БНС Tusla Основания и фундаменты 2 26.11.2013 13:01
Какова несущая способность забивных свай по материалу? Alekceich Основания и фундаменты 7 15.05.2011 11:59