Рассчет навеса для автомобиля без ферм
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 27890
|
|
||||
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255
|
Одних советов здесь мало, все упирается в расчеты! Параллельно рассматривается похожая тема по расчету металлоконструкции виноградника там я думаю Вы найдете все ответы на свои вопросы. Тема здесь
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Высота навеса какая? Перепад какой между кровлей дома и навесом? Труба 60х60х?
Сама концепция нормальная. Фермы тут и не нужны. Только добавьте одну диагональ между стойками в любом месте (по длинной стороне) для уменьшения расчетной длины стойки из плоскости, а то они по гибкости не пройдут. Накрывать профлистом? Балки главные (зеленые) длиной 3м берите 60х60х4 60x60x5 или 70x70x3. Балки второстепенные (черные) - 40х40х3 50x50x3. Стойки - 60х60х4. Диагональная связь по стойкам - 60х60х4. Профлист - С21 любой толщины. Ну вобщем сами унифицируете в зависимости от того что найдете в продаже... Все это если не будет снеговых мешков. Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 12.05.2014 в 15:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Высота - 2.6 м. Перепад 30 см. Накрываю профлистом. Про диагональ / диагональную связь по стойкам, простите, но не понял... где добавить? Последний раз редактировалось andreksz, 12.05.2014 в 14:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Диагональ - во вложении добавил. Ну и к стене надежно закрепить зеленые балки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Штробить - выдолбить ниши под квадрат? боюсь полопается, потому как штробить придется во второй шар сверху.... Пластину - я так понимаю это как я нарисовал во вложении... А про столик из уголка, для тех кто в танке))) не подскажите, что это такое? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Пластину или столик (без доводов, просто опираясь на Ваше мнение)? И, раз уж мне везёт сегодня) подскажите, чем конкретно крепить пластину/столик к стене, дюбеля, метизы или что? и сколько их штук на одну плашку нужно то? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Ну типа того.
Крепеж подобрать из расчета что у вас приходит в узел порядка 5 кН (что не много). Скажем 2-4 анкера для кладки М12 на узел думаю будет с запасом. Можно химический анкер при большом желании - там в каталогах есть усилие которое они держат на срез, вырыв и т.д. - но это дороговато. Можно просто механические. Можно шпильку вогнать при желании опять же... А какой вариант лучше - незнаю. Наверно тот, который проще вам будет в исполнении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Спасибо еще раз! Здоровья Вам и удачи! Пойду сейчас другими глазами на свой навес посмотрю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Ой, спасибо.
Я только немного исправлюсь (переглючило, прошу прощения) - второстепенные балки пролетом 2,4м не 40х40х4, а 50х50х3.... А главные (зеленые, пролетом 3м) - 60х60х5 или 70х70х3. Почему-то подумалось мне что их 4 с шагом 1м. А теперь увидел что 3... Вот так бывает иногда. p.s. хотя если считать с учетом пластики, другого коэффициента надежности по назначению, учесть что будет обварка второстепенных балок в главные по контуру или что они сверху как неразрезные лежат и т.д. можно оставить и те сечения, о которых я писал ранее... Думаю ничего страшного не случится. Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 12.05.2014 в 15:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Согласен. Тоже думал предложить, потом передумал из-за мостика холода. Хотя с точки зрения работы - лучший вариант.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Спасибо еще раз ![]() распечатал ваше сообщение, пойду сегодня металлом закупаться! Посмотрите пожалуйста, все ли правильно я понял (на чертеже), и по сварке торца хотел спросить, как правильно делать? (тоже нарисовал как мог ![]() Последний раз редактировалось andreksz, 13.05.2014 в 08:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 1
|
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться. Подрядчик во время капремонта крыши установил металлические прямоугольные зонты над вентиляционными шахтами. Оказалось, что они самодельные (из листа металлопрофиля), а один вообще сделан из двух листов, которые просто сшили саморезами по краям). Допускается ли такое, в каких ГОСТах или ТУ это можно посмотреть? если можно, дайте ссылку. Спасибо заранее.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
80х80 потому что они у меня лежали, вот их и вкопал крайними, для надёжности) а крепление я правильно понял ? так ? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь с расчетом ферм навеса | Zavhoz | Металлические конструкции | 3 | 28.05.2013 10:04 |
Сравнение вариантов ферм (ДП) | zaochnik | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.12.2010 14:28 |
Горизонтальные поперечные связи по нижним поясам стальных ферм | Жека СКДМ | Металлические конструкции | 3 | 28.10.2010 14:56 |
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.03.2009 16:22 |