Усиление существующей стальной конструкции и создание второго этажа. Сечения элементов.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление существующей стальной конструкции и создание второго этажа. Сечения элементов.

Усиление существующей стальной конструкции и создание второго этажа. Сечения элементов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2014, 13:01 #1
Усиление существующей стальной конструкции и создание второго этажа. Сечения элементов.
Chesnokov.S
 
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 7

Добрый день! Подскажите пожалуйста, наткнулся на проблемку и никак не могу собрать мысли в кучу и принять конструктивное решение, пишу сюда, дабы проконсультироваться:
Существующий цех по ремонту машин, устанавливают металлоконструкцию в два этажа. Ширина равна 6м, 4 пролета по 5м...колонны ставим 30К1 балки связующие (существующие колонны с новыми) 16Б1 прогоны для пола принимаем швеллер 14 (5 штук с шагом 1000мм). Конструкция пола (обрезные доски 20мм поверх швеллеров, на них ОСП 22мм и линолеум, снизу подшиваем ГКЛ 10мм с минватой внутри пола по всему объему)...где то на колонну приходится 6 тонн...Колонна то сама выдерживает, теперь вопросы:
1 - конструкция существующего пола в цеху толщиной 100мм (армированный), выдержит ли такую нагрузку от конструкции? Или нужно фундамент сделать?! (Хочу фундамент 600х600х1000мм или 1200мм(высота) с закладной пластиной толщиной в 20мм)
2 - Крайняя колонна (если смотреть на рисунок справа в нижнем углу) уже существует и там коробка из двух швеллеров 20...она не выдерживает нагрузку...как произвести усиление и обойтись без фундаментов?!
Всем заранее Огромнейшее спасибо!

Изображения
Тип файла: jpg Конструкция12.jpg (123.1 Кб, 293 просмотров)


Последний раз редактировалось Chesnokov.S, 14.05.2014 в 11:05.
Просмотров: 1812
 
Непрочитано 13.05.2014, 13:15
#2
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


Под колонны обязательно фундаменты нужны. Армированный пол сделан для нагрузки от автомобилей, не для здания. Фундамент нужно просчитать с учетом действующих нагрузок и геологии, что бы сечение и арматуру подобрать правильно.
Вопрос по крайней колонне, он же всё равно опирается на какой - то фундамент?
Max147d вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 13:26
#3
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Конечно фундаменты делать.
А каркас кто считал? Какие-то странные сечения: колонна мощная, балки хиленькие...
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 14:12
#4
Chesnokov.S


 
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 7


Я сам пересчитал....там ошиблись со сбором нагрузок...приняли общую площадь пролета для грузовой площади (30м2)...там на крайнюю 7,5м2 и на рядовую 15м2 площади...там на крайнюю колонну около 2 тонн а на рядовые около 4 тонн...хочу колонну взять 20К1 или может 25К1 балки оставить такие же (16Б1 и швеллер 14)...фундаменты сделаю под каждую колонну только по меньше шириной, но глубина та же (1000мм) вот вопрос быть с этой крайне колонной справа....она существующая и под ней нет фундамента...и трогать не разрешают...по расчетам САПР все отлично проходит и колонна выдерживает...что подскажете там сделать чтобы не трогать её вообще но чтобы фундаменнт не делать?! Спасибо...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Max147d, вот этого не знаю, подозреваю что поставили просто на пол...хотя нужно съездить и пошуршать там хорошенько....если есть фундамент, то трогать не буду!
Chesnokov.S вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 16:06
#5
Chesnokov.S


 
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 7


Все прогоны и балки на сварку...жестко крепим к колоннам! Прогоны привариваем к балкам...на прогоны нагрузка собрана и равна 236 кг

Конструкция пола:
1 - Линолеум
2 - ОСП - 22мм
3 - Деревянные лаги ширина 150 высота 20 мм длина 6м шаг 500мм
4 - Стальные балки швеллер 14 шаг 1м
5 - между балками мин.вата
6 - Пленка пароизоляционная
7 - ГКЛ влагостойкий 9.5 мм

Конструкция верхнего перекрытия:
1- Профлист С20-1100-0.5
2- Труба прямоугольная 90х50х5 шаг 1м
3- Пароизоляционная пленка, толщиной 2мм.
4- Влагостойский потолочный гипсокартон (2500х1200х9.5), толщиной 9.5мм.

Прогонял через Кристалл (СКАД) подбором выдает швеллер на прогоны 14, на балки двутавр 16Б1, а колонны 23К1...

Так и хочу принять...хочу узнать мнение...
Изображения
Тип файла: jpg Конструкция123.jpg (69.5 Кб, 193 просмотров)

Последний раз редактировалось Chesnokov.S, 14.05.2014 в 16:34.
Chesnokov.S вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 13:29
#6
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Прогоны длиной 5м из швеллера №14 не проходят (немного) по устойчивости без раскрепления сжатого пояса.
Балки из двутавра №16Б1, если я правильно понял, пролетом около 6м, расположенные с шагом 5м не проходят сильно даже при жестком опирании на колонны.

Колонна, сдаётся мне с хорошим запасом...

Всё-таки что вы имеете ввиду под фразой
Цитата:
Сообщение от Chesnokov.S Посмотреть сообщение
Все прогоны и балки на сварку...жестко крепим к колоннам!
?

Стык главной балки с колонной жесткий или шарнир? Сварка тут непричем
Прогон разрезной или неразрезной?
Устойчивость балок как будете обеспечивать (раскрепление сжатого пояса)?


Цитата:
Сообщение от Chesnokov.S Посмотреть сообщение
на прогоны нагрузка собрана и равна 236 кг
Что это за нагрузка: что сюда входит? Размерность поправьте и перепроверьте....
-=Andrew=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление существующей стальной конструкции и создание второго этажа. Сечения элементов.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53