Усиление существующей стальной конструкции и создание второго этажа. Сечения элементов.
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 1812
|
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
Под колонны обязательно фундаменты нужны. Армированный пол сделан для нагрузки от автомобилей, не для здания. Фундамент нужно просчитать с учетом действующих нагрузок и геологии, что бы сечение и арматуру подобрать правильно.
Вопрос по крайней колонне, он же всё равно опирается на какой - то фундамент? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 7
|
Я сам пересчитал....там ошиблись со сбором нагрузок...приняли общую площадь пролета для грузовой площади (30м2)...там на крайнюю 7,5м2 и на рядовую 15м2 площади...там на крайнюю колонну около 2 тонн а на рядовые около 4 тонн...хочу колонну взять 20К1 или может 25К1 балки оставить такие же (16Б1 и швеллер 14)...фундаменты сделаю под каждую колонну только по меньше шириной, но глубина та же (1000мм) вот вопрос быть с этой крайне колонной справа....она существующая и под ней нет фундамента...и трогать не разрешают...по расчетам САПР все отлично проходит и колонна выдерживает...что подскажете там сделать чтобы не трогать её вообще но чтобы фундаменнт не делать?! Спасибо...
----- добавлено через ~1 мин. ----- Max147d, вот этого не знаю, подозреваю что поставили просто на пол...хотя нужно съездить и пошуршать там хорошенько....если есть фундамент, то трогать не буду! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2014
Сообщений: 7
|
Все прогоны и балки на сварку...жестко крепим к колоннам! Прогоны привариваем к балкам...на прогоны нагрузка собрана и равна 236 кг
Конструкция пола: 1 - Линолеум 2 - ОСП - 22мм 3 - Деревянные лаги ширина 150 высота 20 мм длина 6м шаг 500мм 4 - Стальные балки швеллер 14 шаг 1м 5 - между балками мин.вата 6 - Пленка пароизоляционная 7 - ГКЛ влагостойкий 9.5 мм Конструкция верхнего перекрытия: 1- Профлист С20-1100-0.5 2- Труба прямоугольная 90х50х5 шаг 1м 3- Пароизоляционная пленка, толщиной 2мм. 4- Влагостойский потолочный гипсокартон (2500х1200х9.5), толщиной 9.5мм. Прогонял через Кристалл (СКАД) подбором выдает швеллер на прогоны 14, на балки двутавр 16Б1, а колонны 23К1... Так и хочу принять...хочу узнать мнение... Последний раз редактировалось Chesnokov.S, 14.05.2014 в 16:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Прогоны длиной 5м из швеллера №14 не проходят (немного) по устойчивости без раскрепления сжатого пояса.
Балки из двутавра №16Б1, если я правильно понял, пролетом около 6м, расположенные с шагом 5м не проходят сильно даже при жестком опирании на колонны. Колонна, сдаётся мне с хорошим запасом... Всё-таки что вы имеете ввиду под фразой ? Стык главной балки с колонной жесткий или шарнир? Сварка тут непричем Прогон разрезной или неразрезной? Устойчивость балок как будете обеспечивать (раскрепление сжатого пояса)? Что это за нагрузка: что сюда входит? Размерность поправьте и перепроверьте.... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций | boyarshinov.ivan | Технология и организация строительства | 16 | 29.08.2021 21:13 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 25.07.2007 11:45 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |