Плиты перекрытия в реальности
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плиты перекрытия в реальности

Плиты перекрытия в реальности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2014, 18:58 #1
Плиты перекрытия в реальности
vladxturbo
 
Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 22

Недавно начался курс ЖБК в университете, и начал делать курсовой проект,в котором не ясен один момент.
Вот типовая плита перекрытия длиной (7200) опирается торцами на 2 ригеля. В курсовом проекте она получается 6860, что почти на полметра короче той которую я принял (7200). Смотрел в госты на плиты, там конструктивный размер 7180 или 7150. Такое вообще возможно чтобы плиты были таких размеров? И заказывать же все равно по марке придется, т.е длиной 7200, и полметра на спил и выброс ? Растолкуйте пожалуйста

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.05.2014 в 23:31.
Просмотров: 3374
 
Непрочитано 14.05.2014, 19:06
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а что мешает заложить плиту 6900?
размер по осям будет 7200, но плиты для перекрытия данного пролета - 6900мм.
например ссылка Плита ПК 69.15 стоит почти 8тыс.руб по факту длина 6870мм
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 12:08
#3
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от vladxturbo Посмотреть сообщение
И заказывать же все равно по марке придется, т.е длиной 7200, и полметра на спил и выброс ?
И не надо не глядя пилить пустотки
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 12:13
#4
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от vladxturbo Посмотреть сообщение
В курсовом проекте она получается 6860
Почему? Это Вы вычли ширину опор и определили расчетный пролет? Но это же не значит что плита станет короче, она просто работать будет на меньшей длине...
Или у Вас такое расстояние между ригелями? Тогда где же унификация, приведение к модульным размерам, короче что за садюга тот кто оси разбивал и колонны расставлял? Если приспичило именно такой размер, посмотрите в инете инфу по плитам безопалубочного формирования, их можно изготовить любой длины.
AVO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 15:28
#5
vladxturbo


 
Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 22


Ну вот смотрите, ширина ригеля 300 мм сверху, т.е максимальный размер плиты которая может влезть физически уже 7200-150-150=6900, сейчас добавлю рисунок
vladxturbo вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 16:20
#6
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Судя по эскизу похоже на каркас серии 1.020. Там как раз предусмотрен шаг колонн (ригелей) 7.2 метра. Плиты используются длиной 6850 мм по серии 1.041.1-3. Все бьется тогда.
Бихич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 17:58
#7
vladxturbo


 
Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Судя по эскизу похоже на каркас серии 1.020. Там как раз предусмотрен шаг колонн (ригелей) 7.2 метра. Плиты используются длиной 6850 мм по серии 1.041.1-3. Все бьется тогда.
А почему тогда такие расхождении с ГОСТами на плиту 7200? Ее конструктивный размер 7180 или 7150, и если плита 7200 стоит допустим 1000 рублей, зачем мне переплачивать 300 рублей, когда можно купить 6850 за 700руб? И опять же если в ПЗ укажешь что ложишь плиту марки 69 в пролет 72, то многие не поймут
vladxturbo вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 19:11
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vladxturbo Посмотреть сообщение
плиту 7200
А кто сказал, что если расстояние между осями 7200, то Вам нужна плита 7200? О_о
Плита 7200 будет нужна, если расстояние между осями станет равным 7500 (при схеме в стартовом сообщении)

Цитата:
Сообщение от vladxturbo Посмотреть сообщение
И опять же если в ПЗ укажешь что ложишь плиту марки 69 в пролет 72, то многие не поймут
Ну Вы же не для парикмахеров или поваров ПЗ составляете. Кому надо - поймут все, что нужно. И то, что 69 имеет длину меньше 6900 мм и что она способна при определенной схеме перекрыть пролет в 7.2 метра.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 20:49
#9
vladxturbo


 
Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 22


Просто я думал то что если пролет 7200, то я и обязан заказывать плиту на заводе марки 72, чей конструктивный размер по госту 7150
vladxturbo вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 20:52
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


vladxturbo, да поняли мы, что Вы так думали. Только неправильно думали ^_^
 
 
Непрочитано 16.05.2014, 06:03
#11
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от vladxturbo Посмотреть сообщение
Просто я думал то что если пролет 7200, то я и обязан заказывать плиту на заводе марки 72, чей конструктивный размер по госту 7150
Нееееееее, Вы обязаны только сделать так, чтобы хорошо смонтировалось и ничего потом не достигло предельных состояний. А плиты Вы можете использовать какие хотите, пусть хоть называются "Ниф-Ниф и Наф-Наф", лишь бы подходили и проходили
AVO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плиты перекрытия в реальности

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Монтаж перегородки из ПГП вдоль плиты перекрытия devastator Конструкции зданий и сооружений 1 27.10.2013 10:46
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52