Какое отверстие в монолитном ребристом перекрытии считается "значительным"?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2014, 12:29 #1
Какое отверстие в монолитном ребристом перекрытии считается "значительным"?
Lili_Vola
 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 10

Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84):
"5.74 (5.50). Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной. Заменяющая арматура должна быть заведена за края отверстия на длину не менее длины перепуска ll, определяемой согласно п. 5.48."

Вопрос: отверстия под вентиляционные каналы (максимальный из них 750х250 мм, остальные до 500х250 мм) в жилом здании площадью этажа 415 кв. м при шаге колонн 1800-6000 мм надо усилять? Толщина плиты 220 мм.

В каких нормах поточнее освещён данный вопрос?

Последний раз редактировалось Lili_Vola, 19.05.2014 в 13:39.
Просмотров: 2385
 
Непрочитано 19.05.2014, 12:51
#2
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Толщина плиты 220мм и ребристая?
Может пустотная?
лис вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 12:53
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Всё, что больше 300мм - значительные. Я обрамляю всё, где отверстием вырезается больше 1 стержня "фоновой" арматуры.
Из литературы - Голышев, Тихонов...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 12:58
#4
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Всё, что больше 300мм - значительные. Я обрамляю всё, где отверстием вырезается больше 1 стержня "фоновой" арматуры.
В ребристых плитах полки вроде бы 30-50мм с одной сеткой. Размер панели встречается 1х1,5м. устройство проема размером 600х600 потребует усиления?
Автор прости что не в тему.
лис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 13:00
#5
Lili_Vola


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
Толщина плиты 220мм и ребристая?
Может пустотная?
Я имела ввиду наименьшая толщина в монолитном перекрытии: плита 220 мм, ригели 400 мм

Последний раз редактировалось Lili_Vola, 19.05.2014 в 13:38.
Lili_Vola вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 13:00
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
устройство проема размером 600х600 потребует усиления?
я бы усилил.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 13:15
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Offtop: лис, Илья?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 13:56
#8
лис

инженер
 
Регистрация: 19.05.2014
Сообщений: 56


Алексей.
__________________
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 14:16
#9
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 237


"Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) "
п. 3.141.
А так можно глянуть по потребности арматуры (из расчета). Если отверстие будет у ребра и в середине пролета плиты, то возможно скажется на армирование ребра.
ИМХО: надо смотреть от ситуации. Иногда дырка зло а иногда и польза . Например - отсутствие плиты в месте отверстия, есть отсутствие нагрузки. (загнул ...)
chon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2014, 14:41
#10
Lili_Vola


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 10


chon, спасибо!
Lili_Vola вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 15:48
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Мелкие отверстия (до 300 мм) можно не обрамлять, а отверстия крупнее нужно учитывать в расчете. Конструктивное требование, относящееся к обрамлению отверстий, относится к случаям упрощенного расчета, когда плита считается сплошной. Современные программные комплексы позволяют выполнить точный расчет.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое отверстие в монолитном ребристом перекрытии считается "значительным"?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0 в существующем монолитном перекрытии. Архитектор просит помощи Inna Lis Железобетонные конструкции 7 25.10.2012 16:51
Отверстие в существующем монолитном перекрытии под лестницу BTN Железобетонные конструкции 15 22.10.2012 15:07
Отверстие в существующем монолитном перекрытии VRag Железобетонные конструкции 12 17.04.2009 13:45
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? Lymus Железобетонные конструкции 5 16.05.2008 14:47