Как влияет котлован вблизи существующего фундамента
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 16968
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Если вынимаете грунт - снижаете давление на основание, из-за этого возможен выпор. Без геологии и нагрузок толком не посчитаете
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 51
|
Всё верно вы поняли. Я тоже так считаю, но гип настаивает на шпунте или буросекущих сваях. На что можно ссылку сделать или какой расчет необходим для проверки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 51
|
Спасибо! Но здание нам трогать никто не даст (Здание КГИОПа). Наша задача "Не навреди". Так вот конкретный вопрос: как влияет вынутый грунт (отстоящий от сущ. здания на 1,5 м) на сущ. фундамент. При этом глубина заложения фундамента ниже дна котлована.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
В любом случае, когда котлован откопаете - это ваше КГИОПовское здание сядет, вопрос - насколько. Тяжелое здание? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 51
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Потому что вы, откапывая котлован, уменьшаете пригруз. Упасть - это врят ли, а вот осадка будет. Друге дело, что котлован неглубокий - и доп.осадка может оказаться несущественной (скорее всего, так оно и есть у вас). Скажите нагрузку от существующего здания, если нетрудно.
Есть только один маааленький момент - трещина в здании не появилась просто так, возможно, ему уже плохо, а тут еще вы копаете )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 14
|
В СП 22.13330.2011 "9.33 При проектировании оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых или реконструируемых сооружений, располагаемых на застроенной территории, необходимо выполнять геотехнический прогноз (оценку) влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, в том числе оснований сооружений окружающей застройки.
Примечание - Геотехнический прогноз влияния необходимо выполнять при проектировании подземных инженерных коммуникаций, которые размещаются на застроенных территориях. Указания 9.33-9.39 распространяются на проектирование подземных инженерных коммуникаций также как на строящиеся или реконструируемые сооружения. Геотехнический прогноз следует выполнять с учетом горизонтальных перемещений ограждающей конструкции котлована и разгрузки основания от выемки грунта в котловане, вертикальной нагрузки от вновь возводимого сооружения или дополнительных нагрузок от реконструируемого сооружения, изменения уровня подземных вод, вибрационных и динамических воздействий строительных работ и других факторов с учетом последовательности устройства подземной части сооружения, используя аналитические и численные методы расчета. Для расчета дополнительных деформаций оснований и фундаментов сооружений окружающей застройки, вызванных вертикальными нагрузками от вновь возводимого сооружения, допускается использовать расчетную схему в виде линейно-деформируемого полупространства (см. 5.6.37)". "9.34 В результате геотехнического прогноза должны быть определены: радиус зоны влияния , м; значения дополнительных деформаций оснований и фундаментов сооружений окружающей застройки. Примечания 1 Радиус зоны влияния нового строительства или реконструкции допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений окружающей застройки, категория технического состояния которых предаварийная или аварийная - IV (приложение Е) 2 При ограничении радиуса влияния нового строительства и реконструкции на территориях, осложненных распространением специфических грунтов необходимо учитывать местный опыт проектирования, условия строительства и особенности эксплуатации сооружений, а также указания раздела 6. 3 Радиус зоны влияния по результатам геотехнического прогноза может изменяться вдоль трассы ограждающей конструкции его котлована в зависимости от различных факторов, в том числе глубины котлована, инженерно-геологических условий и пр. 4 Радиус зоны влияния измеряется от границ проектируемого котлована". ----- добавлено через ~1 мин. ----- "9.37 Расчет оснований по деформациям для сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне влияния нового строительства или реконструкции, производят из условия , (9.19) где - дополнительная осадка основания фундамента (совместная дополнительная деформация основания и сооружения), определяемая в соответствии с указаниями 9.33 с учетом совокупности воздействий, связанных с новым строительством или реконструкцией; - предельное значение дополнительной осадки основания фундаментов (предельное значение совместной дополнительной деформации основания и сооружения), устанавливаемое в соответствии с указаниями приложения Л с учетом категории технического состояния сооружения окружающей застройки (см. приложение Е). Примечания 1 Для определения совместной дополнительной деформации основания и сооружения окружающей застройки могут использоваться методы, указанные в 5.1.4. с учетом значений дополнительных деформаций основания, полученных по результатам геотехнического прогноза. 2 При расчете оснований сооружений окружающей застройки по деформациям, условие формулы 9.19 должно выполняться в том числе для параметров, указанных в 5.6.4". "9.38 При проектировании вновь возводимых или реконструируемых сооружений на застроенной территории необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатационную надежность сооружений окружающей застройки на период строительства и дальнейшей эксплуатации. Если по результатам геотехнического прогноза условие формулы (9.19) не выполняется, рекомендуется предусматривать следующие мероприятия: изменение конструкции ограждения строительного котлована, методов ее крепления, глубины подземной части, ее планового расположения и др.; снижающие деформации основания сооружений окружающей застройки (устройство разделительных стен, компенсационных экранов, закрепление грунтов основания и др.); снижающие дополнительные осадки и (или) их неравномерность или повышающие пространственную жесткость сооружений окружающей застройки (усиление фундаментов, устройство монолитных и стальных поясов в подземной и надземной частях сооружений и др.); комбинацию вышеперечисленных мероприятий. Примечание - Для обеспечения эксплуатационной надежности сооружений окружающей застройки приоритетным является изменение проектных характеристик вновь возводимого или реконструируемого сооружения. Состав назначаемых защитных мероприятий должен определяется с учетом: характерных особенностей сооружений окружающей застройки (уровень ответственности, значения прогнозируемых деформаций основания, расстояние до проектируемой подземной части, конструктивная схема, категория технического состояния и физико-механические свойства грунтов основания сооружений окружающей застройки и пр.) особенностей проектируемого или реконструируемого сооружения (глубина котлована, тип ограждающей конструкции котлована и метод ее крепления, инженерно-геологические и гидрогеологические условия, включая прогноз их изменений, давление на основание и пр.). Примечания 1 При распространении специфических грунтов или возможности развития опасных геологических процессов в основании площадки строительства и (или) сооружений окружающей застройки, необходимо дополнительно учитывать соответствующие разделы настоящего свода правил. 2 Защитные мероприятия для сооружений окружающей застройки также допускается разрабатывать при отсутствии возможности учета расчетными методами динамических, вибрационных и других дополнительных воздействий, в том числе технологических особенностей строительства. После разработки проекта защитных мероприятий по обеспечению эксплуатационной пригодности сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне влияния нового строительства или реконструкции, геотехнический прогноз необходимо повторить с учетом этих мероприятий для подтверждения выполнения условия формулы (9.19)". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 51
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Если относительно деформаций сущ-го ф-та от вынутого грунта котлована, тут нужен счёт напряжений разгрузки грунта (скажем, по вертикали, проходящей через центр сущ. ф-та) и сравнение этих напряжений с уже сложивщимися в грунте с учетом давления от существ. ф-та. Если напряжения разгрузки не превыщают сложивщихся, то ничего и не будет. Скорее всего, доп. деформаций не будет, если конечно осадка консолидирована. |
|||
![]() |
![]() |
|