Как влияет котлован вблизи существующего фундамента
ExE_4ka
 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 51

Доброго времени суток! Возник вопрос о влиянии котлована вблизи сущ. здания. Нужно ли укреплять грунт шпунтом или стеной в грунте? На здании есть вертикальная трещина от цоколя до крыши, поэтому и переживаем что можем дестабилизировать основание. Как я понимаю нужно считать устойчивость по круглоцилендрической поверхности? Если и так, то насколько критично обнажения боковой поверхности фундамента, если коренной грунт не вынимаем? П.С. Изысканий сейчас нету, но грунты супеси мелкие.

Изображения
Тип файла: jpg 6_2БКТП 1600 -Разбит- +ОЧ-Model.jpg (71.5 Кб, 1619 просмотров)


Последний раз редактировалось ExE_4ka, 02.06.2014 в 12:10. Причина: доп информация
Просмотров: 16968
 
Непрочитано 02.06.2014, 11:06
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ExE_4ka Посмотреть сообщение
Как я понимаю нужно считать устойчивость по круглоцилендрической поверхности? Если и так, то насколько критично обножения боковой поверхности фундамента, если коренной грунт не вынимаем?
Если вынимаете грунт - снижаете давление на основание, из-за этого возможен выпор. Без геологии и нагрузок толком не посчитаете
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 14:35
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если Я правильно понял рисунок (а именно: Левое здание - существующее, с подвалом (именно в нём есть трещина). Правое здание - новое) - то ничего страшного здесь нет и никакого шпунта делать - не надо.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 16:00
#4
ExE_4ka


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если Я правильно понял рисунок (а именно: Левое здание - существующее, с подвалом (именно в нём есть трещина). Правое здание - новое) - то ничего страшного здесь нет и никакого шпунта делать - не надо.
Всё верно вы поняли. Я тоже так считаю, но гип настаивает на шпунте или буросекущих сваях. На что можно ссылку сделать или какой расчет необходим для проверки.
ExE_4ka вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 16:30
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ExE_4ka Посмотреть сообщение
Как я понимаю нужно считать устойчивость по круглоцилендрической поверхности
На фига?

Считайте предельные деформации существующего здания и ремонтируйте кирпичную кладку.
Вложения
Тип файла: rar 900.rar (1.12 Мб, 593 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 16:37
#6
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


а почему не сделать проще?

посчитать , получить результаты напряжений и деформаций

и сделать выводы
CAE_Engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 17:36
#7
ExE_4ka


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Считайте предельные деформации существующего здания и ремонтируйте кирпичную кладку.
Спасибо! Но здание нам трогать никто не даст (Здание КГИОПа). Наша задача "Не навреди". Так вот конкретный вопрос: как влияет вынутый грунт (отстоящий от сущ. здания на 1,5 м) на сущ. фундамент. При этом глубина заложения фундамента ниже дна котлована.
ExE_4ka вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 22:34
#8
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ExE_4ka Посмотреть сообщение
Так вот конкретный вопрос: как влияет вынутый грунт (отстоящий от сущ. здания на 1,5 м) на сущ. фундамент. При этом глубина заложения фундамента ниже дна котлована.
Как влияет - это, повторюсь, расчет нужен.
В любом случае, когда котлован откопаете - это ваше КГИОПовское здание сядет, вопрос - насколько. Тяжелое здание?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 22:47
#9
ExE_4ka


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Как влияет - это, повторюсь, расчет нужен.
В любом случае, когда котлован откопаете - это ваше КГИОПовское здание сядет, вопрос - насколько. Тяжелое здание?
Вы схемку приложенную видели? Почему оно должно сесть?
ExE_4ka вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 09:37
#10
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Потому что вы, откапывая котлован, уменьшаете пригруз. Упасть - это врят ли, а вот осадка будет. Друге дело, что котлован неглубокий - и доп.осадка может оказаться несущественной (скорее всего, так оно и есть у вас). Скажите нагрузку от существующего здания, если нетрудно.
Есть только один маааленький момент - трещина в здании не появилась просто так, возможно, ему уже плохо, а тут еще вы копаете ))
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 10:00
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от ExE_4ka Посмотреть сообщение
Спасибо! Но здание нам трогать никто не даст (Здание КГИОПа).
Уж не из Ленингадского ли регона?
А если из него, то странные вопросы задаете на форуме.
ТСН вам в руки и вперед, делать геотехническое обоснование проекта. А то упадет-не упадет....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 10:17
#12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А если из него, то странные вопросы задаете на форуме.
ТСН вам в руки и вперед, делать геотехническое обоснование проекта. А то упадет-не упадет....
+1
Просто интересно, как это они строить начали без ГТО. Все равно ведь заставят сделать.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 11:19
1 | #13
PaPPaRaZZi


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 14


В СП 22.13330.2011 "9.33 При проектировании оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых или реконструируемых сооружений, располагаемых на застроенной территории, необходимо выполнять геотехнический прогноз (оценку) влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, в том числе оснований сооружений окружающей застройки.

Примечание - Геотехнический прогноз влияния необходимо выполнять при проектировании подземных инженерных коммуникаций, которые размещаются на застроенных территориях. Указания 9.33-9.39 распространяются на проектирование подземных инженерных коммуникаций также как на строящиеся или реконструируемые сооружения.


Геотехнический прогноз следует выполнять с учетом горизонтальных перемещений ограждающей конструкции котлована и разгрузки основания от выемки грунта в котловане, вертикальной нагрузки от вновь возводимого сооружения или дополнительных нагрузок от реконструируемого сооружения, изменения уровня подземных вод, вибрационных и динамических воздействий строительных работ и других факторов с учетом последовательности устройства подземной части сооружения, используя аналитические и численные методы расчета. Для расчета дополнительных деформаций оснований и фундаментов сооружений окружающей застройки, вызванных вертикальными нагрузками от вновь возводимого сооружения, допускается использовать расчетную схему в виде линейно-деформируемого полупространства (см. 5.6.37)".
"9.34 В результате геотехнического прогноза должны быть определены:

радиус зоны влияния , м;

значения дополнительных деформаций оснований и фундаментов сооружений окружающей застройки.

Примечания

1 Радиус зоны влияния нового строительства или реконструкции допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений окружающей застройки, категория технического состояния которых предаварийная или аварийная - IV (приложение Е)

2 При ограничении радиуса влияния нового строительства и реконструкции на территориях, осложненных распространением специфических грунтов необходимо учитывать местный опыт проектирования, условия строительства и особенности эксплуатации сооружений, а также указания раздела 6.

3 Радиус зоны влияния по результатам геотехнического прогноза может изменяться вдоль трассы ограждающей конструкции его котлована в зависимости от различных факторов, в том числе глубины котлована, инженерно-геологических условий и пр.

4 Радиус зоны влияния измеряется от границ проектируемого котлована".

----- добавлено через ~1 мин. -----
"9.37 Расчет оснований по деформациям для сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне влияния нового строительства или реконструкции, производят из условия

, (9.19)

где - дополнительная осадка основания фундамента (совместная дополнительная деформация основания и сооружения), определяемая в соответствии с указаниями 9.33 с учетом совокупности воздействий, связанных с новым строительством или реконструкцией;
- предельное значение дополнительной осадки основания фундаментов (предельное значение совместной дополнительной деформации основания и сооружения), устанавливаемое в соответствии с указаниями приложения Л с учетом категории технического состояния сооружения окружающей застройки (см. приложение Е).

Примечания

1 Для определения совместной дополнительной деформации основания и сооружения окружающей застройки могут использоваться методы, указанные в 5.1.4. с учетом значений дополнительных деформаций основания, полученных по результатам геотехнического прогноза.

2 При расчете оснований сооружений окружающей застройки по деформациям, условие формулы 9.19 должно выполняться в том числе для параметров, указанных в 5.6.4".
"9.38 При проектировании вновь возводимых или реконструируемых сооружений на застроенной территории необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатационную надежность сооружений окружающей застройки на период строительства и дальнейшей эксплуатации. Если по результатам геотехнического прогноза условие формулы (9.19) не выполняется, рекомендуется предусматривать следующие мероприятия:

изменение конструкции ограждения строительного котлована, методов ее крепления, глубины подземной части, ее планового расположения и др.;

снижающие деформации основания сооружений окружающей застройки (устройство разделительных стен, компенсационных экранов, закрепление грунтов основания и др.);

снижающие дополнительные осадки и (или) их неравномерность или повышающие пространственную жесткость сооружений окружающей застройки (усиление фундаментов, устройство монолитных и стальных поясов в подземной и надземной частях сооружений и др.);

комбинацию вышеперечисленных мероприятий.

Примечание - Для обеспечения эксплуатационной надежности сооружений окружающей застройки приоритетным является изменение проектных характеристик вновь возводимого или реконструируемого сооружения.


Состав назначаемых защитных мероприятий должен определяется с учетом:

характерных особенностей сооружений окружающей застройки (уровень ответственности, значения прогнозируемых деформаций основания, расстояние до проектируемой подземной части, конструктивная схема, категория технического состояния и физико-механические свойства грунтов основания сооружений окружающей застройки и пр.)

особенностей проектируемого или реконструируемого сооружения (глубина котлована, тип ограждающей конструкции котлована и метод ее крепления, инженерно-геологические и гидрогеологические условия, включая прогноз их изменений, давление на основание и пр.).

Примечания

1 При распространении специфических грунтов или возможности развития опасных геологических процессов в основании площадки строительства и (или) сооружений окружающей застройки, необходимо дополнительно учитывать соответствующие разделы настоящего свода правил.

2 Защитные мероприятия для сооружений окружающей застройки также допускается разрабатывать при отсутствии возможности учета расчетными методами динамических, вибрационных и других дополнительных воздействий, в том числе технологических особенностей строительства.


После разработки проекта защитных мероприятий по обеспечению эксплуатационной пригодности сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне влияния нового строительства или реконструкции, геотехнический прогноз необходимо повторить с учетом этих мероприятий для подтверждения выполнения условия формулы (9.19)".
PaPPaRaZZi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 12:40
#14
ExE_4ka


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от PaPPaRaZZi Посмотреть сообщение
В СП 22.13330.2011 "9.33 При проектировании оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых или реконструируемых сооружений, располагаемых на застроенной территории, необходимо выполнять геотехнический прогноз (оценку) влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, в том числе оснований сооружений окружающей застройки.
Огромное спасибо! Это то что было нужно! П.С. Сталкиваюсь с этим впервые, поэтому собственно и спрашиваю.
ExE_4ka вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 12:44
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ExE_4ka Посмотреть сообщение
Так вот конкретный вопрос: как влияет вынутый грунт (отстоящий от сущ. здания на 1,5 м) на сущ. фундамент. При этом глубина заложения фундамента ниже дна котлована.
Если только котлован, то частичное снятие боковой пригрузки грунта изменит расч. сопр-е R под существ. фунд-ом.
Если относительно деформаций сущ-го ф-та от вынутого грунта котлована, тут нужен счёт напряжений разгрузки грунта (скажем, по вертикали, проходящей через центр сущ. ф-та) и сравнение этих напряжений с уже сложивщимися в грунте с учетом давления от существ. ф-та. Если напряжения разгрузки не превыщают сложивщихся, то ничего и не будет.
Скорее всего, доп. деформаций не будет, если конечно осадка консолидирована.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как влияет котлован вблизи существующего фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Наращивание существующего фундамента ALISA 2009 Основания и фундаменты 7 28.04.2009 12:41