Сообщений: n/a
|
2100 кг/м3 - плотность ракушечника. Масса стены - 731 кг/м. Момент от стены в 6-метровой плите - PL/4=550 кг/м*м.
вес 100 мм стяжки (тяжелой с кучей арматуры допустим) - 240 кг/м2. вес людей и мебели - 150*1.3=200 кг/м2. Момент от пола и людей = 1980 кг/м*м Итого - 2530 кг/м*м. Плита рассчитана на 800 кг/м2. А это момент = 3600 кг/м*м. Вывод: не бойтесь. С вас торт. |
|||
|
||||
художник Регистрация: 08.07.2014
Киев
Сообщений: 4
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |