Какой арматурой армировать плиту перекрытия 8,0 х 9,0 м?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой арматурой армировать плиту перекрытия 8,0 х 9,0 м?

Какой арматурой армировать плиту перекрытия 8,0 х 9,0 м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2014, 12:46 #1
Какой арматурой армировать плиту перекрытия 8,0 х 9,0 м?
MrX82
 
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 7

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста (из опыта) какой арматурой и с каким шагом заармировать плиту перекрытия гаража 8,0 х 9,0 м (колонну ставить не хочется, так как пространство "съедает")?
Заранее спасибо
Просмотров: 3900
 
Непрочитано 22.07.2014, 13:22
#2
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Такой пролет перекрыть тяжело плоской плитой. Нужны ребра или балки
svg вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 13:26
#3
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Арматура ставится только по расчёту. Никто Вам не подскажет из личного опыта. Есть минимальные толщины перекрытий см. Табл 6.21 А.Б. Голышев "Проектирование Ж/Б конструкций. Справочное пособие". Сперва определитесь с типом перекрытия. Думаю в данном случае без монолитных ригелей не обойтись.
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 13:50
#4
MrX82


 
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Арматура ставится только по расчёту. Никто Вам не подскажет из личного опыта. Есть минимальные толщины перекрытий см. Табл 6.21 А.Б. Голышев "Проектирование Ж/Б конструкций. Справочное пособие". Сперва определитесь с типом перекрытия. Думаю в данном случае без монолитных ригелей не обойтись.
а если в теле плиты выполнить монолитные балки? и заармировать (для верности) 20-25 арматурой? пустить по 2 балки (продольно и поперечно)? просто я конструктивом занимался ОЧЕНЬ давно.
балки сделать 300х300, а плиту 200
MrX82 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:06
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от MrX82 Посмотреть сообщение
какой арматурой
А500С
Цитата:
Сообщение от MrX82 Посмотреть сообщение
и с каким шагом
не более 1,5 толщины плиты и не более 400мм при высоте плиты >150мм
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 14:10
#6
MrX82


 
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
А500С
диаметр меня интересует
MrX82 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:12
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


MrX82, закажите расчет, неужели потратить деньги на арматуру больше хочется, чем на расчетчика?
 
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:13
#8
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от MrX82 Посмотреть сообщение
диаметр меня интересует
Шчитать нуно.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:14
#9
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


300 балки может не хватить по деформациям, а арматура балок и так будет не меньше 20 -25. Нужен расчет и проект на основании расчета
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 14:21
#10
MrX82


 
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 7


Да был бы проект....
с частниками так всегда.

----- добавлено через 59 сек. -----
А кто может взяться за просчет?
сколько стоит и за какое время?

----- добавлено через ~2 мин. -----
пишите на почту 9197721911@mail.ru
MrX82 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:26
#11
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
300 балки может не хватить по деформациям, а арматура балок и так будет не меньше 20 -25. Нужен расчет и проект на основании расчета
Как минимум 350 мм и арматура 25 при нагрузке 1000 с весом плиты.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:08
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Откуда на гараж 1000? Арматура 12 с шагом 200.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:14
#13
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Откуда на гараж 1000? Арматура 12 с шагом 200.
Не-а. Даже собственный вес не держит при таком пролете без балок.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:31
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Ну давай прикинем. 0,2*2,5*1,1+0,18 =0.63 т. момент в центре 0,046*0,63*72=2 тм.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:34
#15
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 422


Момент моментом. Здесь проблема с деформациями
svg вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:38
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Це ж гараж. Каки таки проблемммы?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:48
#17
ox1gen


 
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 37


Намного экономней сделать балочки с шагом метра 3 и плиту толщиной 120 мм, экономия получится и по бетону и по арматуре.
ox1gen вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:16
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Экономичней сборные плиты кинуть.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:30
#19
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну давай прикинем. 0,2*2,5*1,1+0,18 =0.63 т. момент в центре 0,046*0,63*72=2 тм.
ПРОГИБ
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 18:12
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


dyr, водосток будет нарушен, думаете?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой арматурой армировать плиту перекрытия 8,0 х 9,0 м?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 28.06.2012 06:14
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? vkolt Основания и фундаменты 27 05.05.2011 13:05
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32