Помогите прикинуть армирование в лестнице
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите прикинуть армирование в лестнице

Помогите прикинуть армирование в лестнице

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2014, 15:45 #1
Помогите прикинуть армирование в лестнице
dik-son
 
Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530

Срочно нужна ваша помощь, уважаемые КЖшники! У меня сейчас нет доступа к компу с программками.
На стройке нужно залить зетобразную лесенку (см. в аттаче). Нужно прикинуть основное армирование без опорной стенки - пройдет ли диаметр 12 с ячейкой 200?

PS Совсем забыл, нагрузки как для кафе

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Лестница.dwg (58.2 Кб, 450 просмотров)


Последний раз редактировалось dik-son, 01.10.2014 в 12:20.
Просмотров: 1169
 
Непрочитано 30.09.2014, 16:22
1 | #2
Dinesk


 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 23


сохраните в 2004 автокаде , чтоб можно было всем открыть
Dinesk вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 16:25
1 | #3
kaban_spb

Конструктор
 
Регистрация: 23.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 106


Без стенки точно не пройдет - ничего не пройдет ни d12, ни d20, ни d40...
kaban_spb вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2014, 13:46
#4
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Без стенки можно, если ригеля сделать. Либо стенка, либо ригеля. И какая разница кафе-не кафе. По 400 кг вдоль перил на погонный метр.
Brasero вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите прикинуть армирование в лестнице

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
ЛирАрм выдает слишком большое армирование. В чем ошибка? Помогите разобраться! Emir Лира / Лира-САПР 11 23.12.2011 10:39
Избыточное армирование лотка ЛК 300.150.45-11 помогите разобраться Андрей С Железобетонные конструкции 2 15.12.2009 10:46
Проектировщики помогите. Армирование плиты 6000x2000 Фабио Железобетонные конструкции 8 29.05.2008 20:08
помогите найти Сер.ИИ-04-4 вып.17 нужно армирование плит Михаил1983 Железобетонные конструкции 1 02.08.2007 14:10