Как рассчитывать замену грунта?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитывать замену грунта?

Как рассчитывать замену грунта?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2014, 19:57 #1
Как рассчитывать замену грунта?
Никита1117
 
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 5

помогите пожалуйста....
вообщем проблема в следующем выкопали котлован под двухэтажное здание, на дне котлована были влажные грунты, сняли 400мм грунта, засыпали 400мм щебнем фракции 40-70 и произвели расклинцовку щебнем фракции 5-20 какие в данном случаи нужно произвести расчеты или сослаться на документ, что все сделали правильно)
Просмотров: 1748
 
Непрочитано 02.12.2014, 13:51
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Никита1117 Посмотреть сообщение
что все сделали правильно
СНиП "Земляные сооружения..." Запрещается нарушать основание, регламентируется перебор грунта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:06
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Неправильно сделали, сначала думают и считают а потом делают. Зовите геолога и проектировщиков и согласовывайте это дело.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 15:34
#4
Никита1117


 
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 5


А если рассмотреть щебеночную подготовку как подушку?
Может так?
Никита1117 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 15:54
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При переборе грунта кладут не щебенку а тощий бетон
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 16:05
#6
Никита1117


 
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 5


Вопрос сейчас стоит в том что чтобы подписать это под норму для прохождения экспертизы, геологи уже проходили и проверяли
Никита1117 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 16:13
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


То есть экспертиза нарыла на строящемся объекте перебор грунта?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 17:15
#8
Никита1117


 
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 5


Как следует из нормативных источников - СНиП 3.02.01-87:
п. 3.8: Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа). В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта
п. 3.10: Способ восстановления оснований, нарушенных в результате промерзания, затопления, а также переборов глубиной более 50 см, должен быть согласован с проектной организацией

а что если перебор грунта на 40 см, а не на 50 как в СНиПе, как действовать?
Никита1117 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 23:26
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В любом случае должен быть согласован
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 08:04
#10
Никита1117


 
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 5


Но дело в том что я получил задание просчитать
Никита1117 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 08:46
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Теперь понятно. Я сам не делал но есть такой расчет, слышал в НИИОСНе. Пошерстить надо в ине-е
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитывать замену грунта?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32