| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
НЕправильный подбор в Лира СТК
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 1839
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Ruslanu4, интересно посмотреть на ручной расчет. По мне, так Лира все верно насчитала. Я получил коэффициенты фи_б для С345 при профилях, соответственно: №24 - 0.493, №27 - 0.486, №30 - 0.528. Дальше по нехитрой формуле, соответственно:
№24: сигма=6.423*10e5/(0.493*289)=4508 кг/кв.см, №27: сигма=6.423*10e5/(0.486*371)=3562 кг/кв.см, №30: сигма=6.423*10e5/(0.528*472)=2577 кг/кв.см По-моему, все очевидно, проходит (по 1ПС) только 30-ый профиль, поэтому нападки на Лиру, которая, как вы говорите, подобрала 30-ый, не понятны. В вашем случае, может, сталь надо взять по-проще, если возможно по конструированию, конечно? (Для стали С245 фи_б №24 - 0.684). Момент взял из файла Лиры - 6.423тм = 6.423*10e5кгсм. Параметры для фи_б на скрине: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 21
|
ander спасибо Вам огромное. Век живи, век учись! Оказывается мне еще учится и учится., а т.к. выполнять расчеты требуется крайне редко, от этого отсутствие знаний.(( Вообщем Вы действительно правы, и Лира считает на самом деле правильно. Простая программа "balka" считает балку только по прочности и жесткости, общую устойчивость не считает. Также считает и Base, а в Кристалле я не досмотрев поставил раскрепление в плоскости не то, что надо, из этого расчет был не верным. И только в Лире правильно все задано было. А в ручную я тоже, по не опытности, считал только по прочности и жесткости. Посчитав с фи_б все стало на свои места.
Искренне Вам благодарен, спасибо что помогли ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неправильный подбор сжатой арматуры при расчете балки в АРБАТ и SCAD | Алексей Г. | SCAD | 13 | 20.12.2013 20:33 |
Подбор армирования в ПК Лира. Ошибка? | user277418 | Лира / Лира-САПР | 6 | 07.07.2011 12:47 |
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений | Пантелей | Расчетные программы | 13 | 06.12.2010 13:41 |
Лира 9.4 Непонятный подбор прогонов в расчетной схеме | Mikka | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.08.2010 07:53 |