Нужно ли соблюдать требование максимального прогиба 0,7 мм для стропильной балки
Регистрация: 23.10.2014
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 3223
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103
|
Пункт 2 имеет вполне конкретное название "Балки, фермы, ригели, прогоны, плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов)" по нему и применяйте требования к балкам. Пункт 4 ограничивает зыбкость конструкций, по которым будут ходить люди при эксплуатации, а не при монтаже. Вес монтажника попадает под п. 8.3.1 того же СП, ну ещё п. 2б и 2в таблицы Е1 конечно же.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
расчёт максимального прогиба балки | hulk45 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 15.08.2016 12:56 |
Определение максимального прогиба балки | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 20.05.2011 12:21 |