| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как долить отверстие в ж/б монолитном перекрытие до нужных параметров?
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
||
Просмотров: 2884
|
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Да, монолитное..безбалочное. Выдалбливается бетон на длину анкеровки по контуру стыка доливаемого участка? Если так, то там слишком ослабится перекрытие в области продавливание колонной. И стен там по близости нет, есть перегородки из газобетона.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
а можно ли всверлиться в перекрытие с торцом 180 мм. акером? да и вообще есть ли примеры таких решений выполненых на практике? именно в перекрытии..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 20
|
Ну, это конечно можно подумать. В принципе, в Hilti даже консультируют по таким вопросам, только при этом организацию спрашивают.
Но всё-таки добетонирование сложный путь. По возможности лучше от него отказаться, «in my honest opinion». Последний раз редактировалось chemist8989, 16.01.2015 в 18:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
как вариант отдолбить бетон перекрытия по контуру отверстия. Арматуру нового участка перекрытия приварить к арматуре плиты.
Такое решение неоднократно применяли. В любом случае стоит проверить арматуру плиты вблизи этого отверстия. Химия Hilti скорее всего не пойдет. Краевые расстояния будут маленькими, а отверстия для установки стержней нужно будет глубиной, равной длине анкеровке арматуры, для передачи усилия на арматуру. К тому же нужно точно знать где арматура плиты лежит, чтобы не промазать при бурении |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Мое мнение -
1 вар. Балки металлические, по ним уже монолит. Глубина опирания балок 100-150мм, высота- по расчету. Швеллер или двутавр N18-20 примерно 2 вар. Пустить по контуру нового перекрытия опорный элемент из уголка 100*10 (с ребрами жесткости если надо) или швеллера широкополочного. К стене крепить сквозными шпильками, "протыкающими" стены насквозь, с обратной стороны стены установить пластины-шайбы. Offtop: Вспоминается мультик про крокодила Гену и Чебурашку - строили мы строили и ,наконец, построили Последний раз редактировалось vl74, 19.01.2015 в 07:10. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 45 | 12.08.2014 10:29 |
Какое отверстие в монолитном ребристом перекрытии считается "значительным"? | Lili_Vola | Железобетонные конструкции | 10 | 19.05.2014 15:48 |
Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0 в существующем монолитном перекрытии. Архитектор просит помощи | Inna Lis | Железобетонные конструкции | 7 | 25.10.2012 16:51 |
Отверстие в существующем монолитном перекрытии под лестницу | BTN | Железобетонные конструкции | 15 | 22.10.2012 15:07 |
Отверстие в существующем монолитном перекрытии | VRag | Железобетонные конструкции | 12 | 17.04.2009 13:45 |