Как долить отверстие в ж/б монолитном перекрытие до нужных параметров?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как долить отверстие в ж/б монолитном перекрытие до нужных параметров?

Как долить отверстие в ж/б монолитном перекрытие до нужных параметров?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.01.2015, 11:44 #1
Как долить отверстие в ж/б монолитном перекрытие до нужных параметров?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

Темы подобной не нашел.

На картинке красным цветом показан участок который требуется долить.

Если доливка не возможна как можно решить данный вопрос?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Лестница деревянная. Перекрытие плоское толщ. 180 мм.
Поможет кто нибудь?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: доливка отверстия.jpg
Просмотров: 215
Размер:	327.2 Кб
ID:	142034  

Просмотров: 2884
 
Непрочитано 16.01.2015, 15:27
#2
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Перекрытие какое? Монолитное получается?
Думается мне только долбить плиту и оставлять выпуски, плюс из стены выпуски.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 17:03
#3
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Перекрытие какое? Монолитное получается?
Думается мне только долбить плиту и оставлять выпуски, плюс из стены выпуски.
Да, монолитное..безбалочное. Выдалбливается бетон на длину анкеровки по контуру стыка доливаемого участка? Если так, то там слишком ослабится перекрытие в области продавливание колонной. И стен там по близости нет, есть перегородки из газобетона.
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 17:37
#4
chemist8989


 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 20


Закладывай Hilti или МКТ и подваривай к полученным выпускам арматуру.
А еще проще поставить стойку, кинуть балку и доделать перекрытие "деревом".
chemist8989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 17:54
#5
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от chemist8989 Посмотреть сообщение
Закладывай Hilti или МКТ и подваривай к полученным выпускам арматуру.
А еще проще поставить стойку, кинуть балку и доделать перекрытие "деревом".
а можно ли всверлиться в перекрытие с торцом 180 мм. акером? да и вообще есть ли примеры таких решений выполненых на практике? именно в перекрытии..
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2015, 18:15
#6
chemist8989


 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 20


Ну, это конечно можно подумать. В принципе, в Hilti даже консультируют по таким вопросам, только при этом организацию спрашивают.
Но всё-таки добетонирование сложный путь. По возможности лучше от него отказаться, «in my honest opinion».

Последний раз редактировалось chemist8989, 16.01.2015 в 18:24.
chemist8989 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 05:58
#7
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


как вариант отдолбить бетон перекрытия по контуру отверстия. Арматуру нового участка перекрытия приварить к арматуре плиты.
Такое решение неоднократно применяли.

В любом случае стоит проверить арматуру плиты вблизи этого отверстия.

Химия Hilti скорее всего не пойдет. Краевые расстояния будут маленькими, а отверстия для установки стержней нужно будет глубиной, равной длине анкеровке арматуры, для передачи усилия на арматуру.
К тому же нужно точно знать где арматура плиты лежит, чтобы не промазать при бурении
zahhhhh вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 07:01
#8
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Мое мнение -
1 вар. Балки металлические, по ним уже монолит. Глубина опирания балок 100-150мм, высота- по расчету. Швеллер или двутавр N18-20 примерно
2 вар. Пустить по контуру нового перекрытия опорный элемент из уголка 100*10 (с ребрами жесткости если надо) или швеллера широкополочного. К стене крепить сквозными шпильками, "протыкающими" стены насквозь, с обратной стороны стены установить пластины-шайбы.


Offtop: Вспоминается мультик про крокодила Гену и Чебурашку - строили мы строили и ,наконец, построили

Последний раз редактировалось vl74, 19.01.2015 в 07:10.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2015, 07:51
#9
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Зачем придумывать такие сложности?!

Скорее всего это частный дом с деревянной лестницей. Ну и сделайте площадку из дерева. Стены есть вокруг - на них и ипирайте (наверняка кирпич, т.к. рядом с/у).
non-live вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как долить отверстие в ж/б монолитном перекрытие до нужных параметров?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
Какое отверстие в монолитном ребристом перекрытии считается "значительным"? Lili_Vola Железобетонные конструкции 10 19.05.2014 15:48
Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0 в существующем монолитном перекрытии. Архитектор просит помощи Inna Lis Железобетонные конструкции 7 25.10.2012 16:51
Отверстие в существующем монолитном перекрытии под лестницу BTN Железобетонные конструкции 15 22.10.2012 15:07
Отверстие в существующем монолитном перекрытии VRag Железобетонные конструкции 12 17.04.2009 13:45