Начал готовить дипломный проект. Тема: "Оценка влияния расчетного пожара на НДС ж/б конструкций". Иначе говоря, нужно на примере 13-ти этажного жилого дома смоделировать расчетный пожар в одном из помещений, и проанализировать, как ведут себя конструкции по истечении нескольких периодов времени. Сложность в том, что нам (Политех, Спб) назначили в качестве руководителей приглашенных преподавателей с Донецка. Соответственно, работа с ними в целом дистанцирована. Получил пока только общие рекомендации. А в общем придется разбираться самому.
Вопрос в том, какие значения, на 1м этапе, нужно найти, после чего ввести их в расчетную схему СКАД. Как я понял, нужно задать температурные нагрузки в стержнях (по планировке получается 2 колонны) и в перекрытиях (нижнее и верхнее) + понижение модуля упругости бетона этих элементов... А как эти значения находить не совсем понятно.
Нашел, как мне показалось, неплохое пособие к СТО 36554501-006-2006 "Расчет огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций из тяжелого бетона". Может кто работал с ним, актуально ли оно вообще? На форуме не нашел ничего подобного по данному вопросу, так что очень жду комментариев, рекомендаций, литературы...
Просмотров: 1737
 
Непрочитано 18.02.2015, 12:51
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Пособие писал не железобетонщик (а придурок какой-то), но ничего другого нет, так что делайте по нему.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 12:53
#3
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Пособие писал не железобетонщик (а придурок какой-то), но ничего другого нет, так что делайте по нему.
Хмм, а почему так резко?
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 13:09
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ну я не уверен, можно ли назвать железобетонщиком человека, который пишет такое:
Цитата:
10.2 В железобетонных колоннах с продольной арматурой в количестве более четырех стержней в сечении нецелесообразно устанавливать всю арматуру около обогреваемой поверхности. Для повышения предела огнестойкости колонн рабочую арматуру следует установить в максимально возможном удалении от поверхности, ближе к ядру сечения колонн, если это позволяют усилия.
10.6 В балках, при расположении арматуры разного диаметра и на разных уровнях, следует располагать арматуру большего диаметра дальше от обогреваемой поверхности при пожаре.
10.7 Для повышения предела огнестойкости балок рекомендуется регулировать форму сечения балок: предпочтительнее широкие балки, а не узкие и высокие. В качестве основной арматуры балок рекомендуется использовать более двух стержней, наиболее предпочтительно размещать арматуру в несколько рядов, максимально возможно поместив арматуру вглубь сечения от обогреваемой поверхности.
Там весь СТО кишит такими фразами...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 13:17
#5
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Там весь СТО кишит такими фразами...
Здесь согласен, даже я на эти вещи обратил внимание....
Делать то что, посоветуйте, пожалуйста, порядок действий по данному вопросу...
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 13:18
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


открываете СТО и пособие к нему и считаете =) там есть все необходимые данные для этого
Offtop: НИВатину привет =)

п.с. немного упростить жизнь может нормкад с модулем расчёта огнестойкости по СТО - там сразу вычисляются жесткостные характеристики для бетона и арматуры:
плита
балка
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 13:23
#7
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
открываете СТО и пособие к нему и считаете =) там есть все необходимые данные для этого
Ладно, с этим я еще попробую разобраться... Больше интересует, как учитывать все это в расчетной схеме?
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 13:31
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


снижаете модуль упругости для элементов (неплохо бы прикинуть какой-то усреднённый модуль с учётом нарушенного/ненарушенного слоёв).
задаёте температурное воздействие
считаете, смотрите как изменились усилия в схеме
читаете эту статью и выкидываете скад на помойку
делаете красивые ничего не означающие картинки для комиссии, защищаетесь и идёте с друзьями пить пиво
а потом больше никогда не возвращаетесь к этой теме =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 13:46
#9
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
...и выкидываете скад на помойку
Неужели все настолько плохо? ))
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 13:51
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: скад в моих глазах выглядит примерно так. но это оффтоп.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 13:56
#11
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Сильно И что же нынче используют конструкторы ??!
Laskie вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2015, 14:33
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я на лире-сапр сижу.
но будущее, я думаю, за системами типа ETABS, CSC Orion
Plaxis для геотехники уже сейчас лидер
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 14:43
#13
Laskie


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 42


Ясно, спасибо за информацию...
Laskie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка влияния расчетного пожара на НДС ж/б конструкций

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43