Устройство ж/б колон для перераспределения нагрузки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устройство ж/б колон для перераспределения нагрузки

Устройство ж/б колон для перераспределения нагрузки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2015, 08:52 #1
Устройство ж/б колон для перераспределения нагрузки
Artem33
 
Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126

Всем утро, господа проектировщики! Такой вопрос, предположим имеем дом из газобетона, 2 этажа, перекрытие монолитное. Фундамент плита ж/б. Размеры в осях 10х12м. Есть ли необходимость устройства на первом этаже монолитных колон по углам здания и в средних пролетах. Точнее сказать для чего это делается, если делается?происходит перераспределение нагрузки или идет какая то разгрузка?Если разгрузка, то в данном случаи разве не будет сосредоточенной силы действующей на плиту? Я понимаю устройство подобных колон для стен длиной более 12м, делается это для того, что бы стена, так сказать, не начала ходить "волной". Но при меньших длинах есть ли необходимость в их устройстве?
Просмотров: 1328
 
Непрочитано 17.03.2015, 21:04
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
ВЕсть ли необходимость устройства на первом этаже монолитных колон по углам здания и в средних пролетах. Точнее сказать для чего это делается, если делается?
все зависит от проектного решения. Какой материал и толщина наружных стен?
бывает, вся нагрузка передается на колонны, а стены выполняют только ограждающую функцию.
бывает, что нагрузка на стенах, а колонны, образуя встроенный монолитный каркас, повышают общую устойчивость. бывает, что проектировщики пихают колонны там, где не нужно, с формулировкой "всегда так делаю"
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 22:32
#3
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
все зависит от проектного решения. Какой материал и толщина наружных стен?
бывает, вся нагрузка передается на колонны, а стены выполняют только ограждающую функцию.
бывает, что нагрузка на стенах, а колонны, образуя встроенный монолитный каркас, повышают общую устойчивость. бывает, что проектировщики пихают колонны там, где не нужно, с формулировкой "всегда так делаю"
Уж думал не ответят Спасибо
Материал стен Газобетон D500 толщиной 300мм.
В первом случаи получается обычный каркас монолитный, стены как ограждающие.
В третьем случаи тоже все понятно
Что касается второго, повышают общую устойчивость дома понятно, но в каких случаях их учитывать, а в каких нет, дабы не было " с формулировкой "всегда так делаю" "
Artem33 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устройство ж/б колон для перераспределения нагрузки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44