Нереальные перемещения от ветровой нагрузки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нереальные перемещения от ветровой нагрузки

Нереальные перемещения от ветровой нагрузки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2015, 03:54 #1
Нереальные перемещения от ветровой нагрузки
5N5
 
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 26

Добрый день. Построила в скаде расчетную схему склада. При проверке деформаций, оказалось что от ветра получаются перемещения больше метра. Мои попытки исправить это оказались неудачными. Может кто сталкивался с такой проблемой?

Вложения
Тип файла: spr СКЛАД расчет.SPR (124.1 Кб, 31 просмотров)

Просмотров: 1641
 
Непрочитано 02.04.2015, 04:23
#2
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Ну, так если выдает геом. изменяемость, а при увеличении точности разложения матрицы не считает вообще - уже нет смысла вообще смотреть результаты, надо сразу искать: что некорректно в схеме задано.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 04:28
#3
5N5


 
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 26


У меня при линейном расчете вообще без замечаний выдает...
5N5 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 04:44
1 | #4
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Подправил, теперь и у меня без замечаний, максимальные перемещения теперь = 30 мм
Вложения
Тип файла: zip Склад.zip (19.7 Кб, 22 просмотров)
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 04:53
#5
5N5


 
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 26


СПАСИБО!! ВЫ МЕНЯ ПРОСТО СПАСЛИ!!! МЫ ТУТ ВСЕ ГОЛОВУ УЖЕ СЛОМАЛИ!!!!!!!
5N5 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2015, 04:56
#6
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


5N5 Там не только от ветра чудеса)
схему не в автокаде предварительно делали?У вас некоторые стержни не были разбиты в узлах - то есть узел как бы есть, но со стержнем он не связан.
Сделал разбивку стержней в точках пересечения/в промежуточых узлах, потом экспресс-контроль - стержни нулевой длины удалить, совпадающие узлы/элементы - удалить.
Сразу стали деформации адекватными
utrfm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 05:40
#7
5N5


 
Регистрация: 11.11.2014
Сообщений: 26


да нет, с скаде делала. А то что колонны целые были, так это я думала что так нужно((
5N5 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нереальные перемещения от ветровой нагрузки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны комментарии по расчету ветровой нагрузки passik Конструкции зданий и сооружений 33 14.07.2017 20:35
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? AlbertZ Конструкции зданий и сооружений 27 06.10.2014 19:40
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32