Как увеличить толщину монолитной стены при опирании колонны сверху

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2015, 16:38 #1
Как увеличить толщину монолитной стены при опирании колонны сверху
diek
 
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 372

Всем здрасьте, в общем ситуация такая: существует монолитная стена подвала (400 мм)на нее по проекту должна опираться монолитная колонна (400х400), но кто-то залил так стену, что колонна будет выступать консольно из плоскости стены на 150 мм, так вот надо нарастить стену, как это лучше сделать ??
Стандартное решение по усилению стеновой панели приложено, думаю в таком случаи то же жизнеспособно. Анкерные связи (5) хочу посадить на химию, для пущей убедительности
Заранее спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ccc.jpg
Просмотров: 284
Размер:	66.3 Кб
ID:	148411  

Просмотров: 3679
 
Непрочитано 24.04.2015, 16:39
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
надо нарастить стену
зачем это делать-то?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2015, 16:21
#3
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


шоб колонна не выступала на 150 мм из плоскости стены
diek вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 16:41
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Пусть выступает, в чём проблема-то
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 17:28
1 | #5
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
что колонна будет выступать консольно из плоскости стены на 150 мм
Кто приказал ей выступать? Вы значала обозначте проблему и только после этого приходите с готовыми решениями.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 21:41
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Кто приказал ей выступать?
Конечно.
diek, сделайте колонну 400х250 мм. Если нужно, можно увеличить - например, 600х250 мм
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 21:50
#7
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вы наверное не поняли - стена 400 мм, колонна над ней 400х400 мм, все в монолите, выпуски надеюсь присутствуют. Так кто или что приказал колонне выступать?

То что все верхнее теперь перепроектировать и так понятно. Осталось определить что проще делать - выступ или изменения проекта. Если наверху 20+ этажей то ниодин из вариантов не выглядит разумным, проще залить фундаментную стену заново.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 22:10
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Проще пересчитать и оставить как есть
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 22:24
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Вы наверное не поняли - стена 400 мм, колонна над ней 400х400 мм, все в монолите
я понял, что стена залита не по проекту, а со смещением на 150 мм:
Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
но кто-то залил так стену, что колонна будет выступать консольно из плоскости стены на 150 мм
поэтому если колонну бетонировать строго по проекту, она получится смещенной относительно стены. Вот и предлагаю уменьшить толщину колонны
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 09:58
#10
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


про проекту колонна д. опираться на стену без каких-либо выступаов, рукожопые накосячили и сместили стену на 150 мм, заказчик не хочет двигать колоны, не хочет менять проект, хочет нарастить стену
diek вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2015, 13:27
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Желание заказчика закон
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2015, 09:44
#12
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


=) Для выпрямления рук, нужно разбить фрагмент стены с сохранением арматуры и залить заново , но уже толщиной 400+150 мм, в утолщении поставить сетку завязав с основной арматурой. После этого руки у кое кого точно будут выпрямлены. =)

ЗЫ.
Я так понимаю что выпуска из ростверка, так же на 150 мм прое... и никто не заметил?
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2015, 11:39
#13
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Я бы предложил сделать помощнее, т.е. набетонку с двух сторон
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 66.jpg
Просмотров: 146
Размер:	183.2 Кб
ID:	148963  
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2015, 18:29
#14
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


стене скорее всего все равно, вопрос на чем стоит стена, как оно работает теперь и как будет чувствовать себя колонна с эксцентриситетом приложения опорной реакции.
величину эксц. определить сложно, т.к. между стеной и колонной еще перекрытие, но в запас 150мм взять и посчитать.
если колонне до фонаря окажется такой момент, то можно любым методом усилить стену снизу для пущей надежности, но лучше конечно с 2х сторон уширения делать или сквозные шпильки хоть замонолитить.
делать при этом пришлепок 150х400мм я бы не стал.
делать так хоть 300х400 и притянуть сквозными шпильками
безусадочный бетон д.б.
химические анкеры... глубина заделки у них такая маленькая, что должно вырывать бетон вместе с химией, какой бы она ни была, так что осторожнее.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 07:57
#15
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Я так понимаю что выпуска из ростверка, так же на 150 мм прое... и никто не заметил?
так точно
diek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как увеличить толщину монолитной стены при опирании колонны сверху

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Какую толщину стены брать при построении плана? rolexstf Прочее. Архитектура и строительство 8 10.05.2013 10:13
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены axi_77 Железобетонные конструкции 6 28.05.2012 11:12
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41