Опорная часть металлической мачты под дымовые трубы высотой 40м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорная часть металлической мачты под дымовые трубы высотой 40м

Опорная часть металлической мачты под дымовые трубы высотой 40м

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2015, 14:47 #1
Опорная часть металлической мачты под дымовые трубы высотой 40м
Макс1980
 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 7

Подскажите пожалуйста, в чём причина и как исправить разрушение опорной части металлической башни.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150706_173821.jpg
Просмотров: 191
Размер:	278.0 Кб
ID:	152890  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150706_173829.jpg
Просмотров: 177
Размер:	266.8 Кб
ID:	152891  


Последний раз редактировалось Макс1980, 07.07.2015 в 15:26.
Просмотров: 2444
 
Непрочитано 07.07.2015, 15:06
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Макс1980 Посмотреть сообщение
В связи с чем это произошло.
Макс1980, по имеющейся информации трудно определить что именно произошло.... надо у спецов выяснять на основании обследования с выездом на объект. Варианты : вода попала в полость, но трещина странная. Быть может от кручения стоек из-за недостаточного количества горизонтальных диафрагм, усталость....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 15:10
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Макс1980 Посмотреть сообщение
Сечение пояса - труба 159х8
не маловато ли для 40м?

----- добавлено через 48 сек. -----
Из какой стали? Какая расчетная температура?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 15:11
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


А какой умник там ещё и технологические аппараты навесил? А если они под вибрацией?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 15:14
#5
Макс1980


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 7


Технологических аппаратов там нет, на мачте закреплены 3 сборных дымохода диаметром 500мм каждый.
Макс1980 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 15:15
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Виноват. Поглючило старика.... думал сотовая связь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 15:17
#7
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


Макс1980, просьба изменить название темы "Опорная часть металлической мачты под дымовые трубы высотой 40м" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 15:30
#8
Макс1980


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 7


Прикладываю чертежи этой конструкции.
Вложения
Тип файла: pdf Лист1.pdf (611.8 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: pdf Лист2.pdf (91.4 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: pdf Лист3.pdf (126.5 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: pdf Лист4.pdf (126.5 Кб, 69 просмотров)
Макс1980 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 15:31
#9
Макс1980


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 7


И еще...
Вложения
Тип файла: pdf Лист5.pdf (77.1 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: pdf Лист6.pdf (83.6 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf Лист7.pdf (270.8 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf Лист8.pdf (115.3 Кб, 60 просмотров)
Макс1980 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 16:12
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


а расчета случайно нет?
Учитывая высоту и размеры в плане есть предположение что башня по прочности не пройдет и по деформациям (горизонтальное перемещение, кручение).
Ст20???

----- добавлено через ~5 мин. -----
Макс1980, расчетная температура наружного воздуха какая?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 17:03
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


А вот не надо воду в трубы наливать.
Снести нах и заново построить. И заглушки не забудь поставить, чтобы вода не заливалась.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорная часть металлической мачты под дымовые трубы высотой 40м

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 46 10.07.2024 13:20
Монтаж металлической дымовой трубы высотой 60 метров DV23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2011 23:11
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Из какой стали у вас верхняя часть дымовой трубы? SergKA Металлические конструкции 1 08.10.2009 07:55