Опорная часть металлической мачты под дымовые трубы высотой 40м
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2444
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Макс1980, по имеющейся информации трудно определить что именно произошло.... надо у спецов выяснять на основании обследования с выездом на объект. Варианты : вода попала в полость, но трещина странная. Быть может от кручения стоек из-за недостаточного количества горизонтальных диафрагм, усталость....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
А какой умник там ещё и технологические аппараты навесил? А если они под вибрацией?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Виноват. Поглючило старика.... думал сотовая связь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0
|
Макс1980, просьба изменить название темы "Опорная часть металлической мачты под дымовые трубы высотой 40м" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
а расчета случайно нет?
Учитывая высоту и размеры в плане есть предположение что башня по прочности не пройдет и по деформациям (горизонтальное перемещение, кручение). Ст20??? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Макс1980, расчетная температура наружного воздуха какая? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 46 | 10.07.2024 13:20 |
Монтаж металлической дымовой трубы высотой 60 метров | DV23 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2011 23:11 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
Из какой стали у вас верхняя часть дымовой трубы? | SergKA | Металлические конструкции | 1 | 08.10.2009 07:55 |