Утепления торца монолитного диска перекрытия
Инженер-конструктор
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
||
Просмотров: 2305
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
если речь о штукатурке, то по утеплителю масса композитных материалов применяется. Если нет, то я затрудняюсь с догадкой.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
А по теме - ничего. Узел - какушки (извините, мат запрещён). Стык трёх разных материалов, с разными температурными расширениями, по разному реагирующими на влажность, с разной долговечностью - в одном месте.
Поэтому и "встаёт". Надо просто из вашего "встаёт" сделать не багу, а фичу. Сделайте выступающие пояса в пределах каждого этажа, накройте их металлическим окрытием. Тогда повреждения не так бросаться в глаза будут. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
по мне так страшненько этот металл смотрится. А вообще, автор, узел в студию.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
Обычно, если применять вентфасад, все это добро скрывается, но здесь задача оштукатурить. Вариант с зашивкой металлом сразу отмели.
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
А теперь вопрос. Что там за два слоя утеплителя? Утеплитель я бы рекомендовал одной плотности 160 кг/м3. Второе: судя по размерам утепления торца, вам надо его делать уже по 50 мм. Заворачиваться утеплитель начинает еще и по причине прижима кляммерами средней части. В то время как края пытаются отойти. Режим эксплуатации ухудшает ситуацию. Уменьшая ширину и используя утеплитель одной плотности единым куском уменьшаете эффект.
...еще один момент. У вас верх стены из газосиликата крепится от сдвига арматурными стержнями (низ крепить не нужно, там раствор сыграет свою роль). Шаг стержней и их диаметр просчитывали? Особенно в местах оконных проемов. Ставить их над перемычкой смысла нет, там качество работ и высота стенки не дадут эффекта. Лучше ставить их в простенках. Качество установки и воздействие ветра тоже будет влиять на поведение поверхности фасада.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 15.07.2015 в 09:35. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
Утеплитель разных плотностей решил брать чтобы 1 менее жесткий слой лучше прилегал к торцу плиты и заполнял все неровности, ну а второй исходя из требований к легкой штукатурной системе. Немного не понял про 50мм это касательно толщины?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? | Евгений 1310 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2014 22:04 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |