Расчет жб сечения в стадии предварительного обжатия
CEBEP
 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313

В п. 9.2.11 есть Rb,принимаемое как описано на картинке.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 65
Размер:	17.7 Кб
ID:	153365
ну,назначил я передаточную прочность как 15 МПа. (бетон В25)
Посчитал в NormCAD и вот что он мне пишет(см.рисунок 2).
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 67
Размер:	12.6 Кб
ID:	153366
А по-моему, ограничение, рекомендующее применять класс не менее В20,в данном условии не должно применяться. и надо брать Rb=8.5 (для бетона В15).
Кто тут прав?

Просмотров: 2916
 
Непрочитано 15.07.2015, 01:27
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


передаточная прочность бетона - кубиковая прочность (нормативное значение) к моменту обжатия... согласно п.6.1.6 СП 63.13330 принимается не менее 15МПа и не менее 0,5B.
при этом В (класс бетона) в проектном возрасте для предварительно напряженных конструкций следует принимать не ниже В20.

по всей видимости разработчики программы не совсем разобрались.

Rbp=15МПа. вполне имеет право на жизнь.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 11:07
#3
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


В обновлении:
Цитата:
6. Исправлена ошибка в ограничении передаточной прочности при расчете железобетонных конструкций
C1 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 05:34
#4
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


An2, скажите, условие не менее 0,5B имеет экономические или физические причины?
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 09:30
#5
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
условие не менее 0,5B имеет экономические или физические причины?
гост 13015-2012

5.6.3 Значение нормируемой отпускной прочности бетона конкретных изделий следует устанавливать на основе расчета с учетом технологии их изготовления, условий их транспортирования, хранения и монтажа, возможности дальнейшего нарастания прочности бетона изделий в конструкциях и сроков их загружения расчетной нагрузкой.

Значение нормируемой отпускной прочности бетона на сжатие следует принимать в процентах от класса бетона по прочности на сжатие, не менее:

- 50 - для изделий из бетона классов В15 и выше;

- 70 - для изделий из бетона классов В12,5 и ниже;

- 100 - для изделий из бетонов автоклавного твердения.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 09:32
#6
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


hentan, вообще не по теме
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 09:59
#7
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
hentan, вообще не по теме
поясняю: залили конструкцию, натянули упоры, пропарили, стержни обрезали-и о ужас, надо отдавать на объект, а согласно этому ГОСТ, прочность не менее 50%. Но это лично мое мнение
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 13:28
#8
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Medoved
думаю что физические, для снижения деформаций ползучести...принято считать что до уровня напряжений 50-60 от прочности бетона ползучесть линейная, после этого уровня образуются микротрещины в бетоне и соответственно развиваются деформации нелинейной ползучести...подобные требования также есть и в Еврокоде
An2 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 14:06
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
ползучесть линейная
Ползучесть не бывает линейной/нелинейной. Только быстрой/медленной.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 18:30
#10
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


An2, в том то и дело, что в Еврокоде есть ограничения сжимающих усилий в бетоне - 0,6fck(t), именно fck(t), а не fck, то есть рассматривается конкретный момент времени.
Передаточная прочность в Еврокоде не установлена, но сказано, что она должна браться по соответствующим стандартам.
ETA 07/0046 требует минимальную прочность fcm,0,cube=35 МПа (соответствует бетону С20/25), а требований в долях от класса бетона нету. Поэтому у меня и возник вопрос, откуда требование 0,5B, может чисто экономика.

hentan
Интересные рассуждения, но это все же скорее бюрократические причины, а не физические или экономические, которые меня интересуют)
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2015, 19:58
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Считается довольно просто - вместо напряжённой арматуры прикладывается усилие преднапряжения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2015, 20:50
#12
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Medoved
Да, Вы скорее правы, не правильно сначала понял вопрос. Согласитесь не совсем правильно напрягать молодой бетон к которого есть значительный резерв передачи усилия обжатия, с другой стороны значительные деформации усадки (если напрягать в раннем возрасте) еще не прошли и могут превысить заложенные в нормы. И имеет смыл установить нижнюю границу возраста бетона.
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет жб сечения в стадии предварительного обжатия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности Den_Den Железобетонные конструкции 19 21.03.2016 14:30