Расстояние между торцом лестничного марша и ограждением в школах
ИнжеНЕГР
Кемерово
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 3994
|
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
На сколько я знаю есть требования к просвету между маршами лестниц и поручнями, для протаскивания пожарного шланга (СП 4 - 75 мм) - мы делаем не менее 150-200 мм свободного пространства. И есть требование к ширине марша лестницы - СП 118 п. Б 28.1. А вот требования к зазору между ограждением и маршем... не встречалось...
Последний раз редактировалось Emma, 25.08.2015 в 08:18. |
|||
![]() |
|
||||
ИнжеНЕГР Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54
|
Подскажите, где посмотреть про решетку ограждения - 100мм
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
нормируется или нет, а просто исходя из логичности:
СП 1.13130.2009 8.2.1 Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); ну и ГОСТ 25772-83. |
|||
![]() |
|
||||
Вроде 2 противопожарные нормы - просвет для шланга и ширина эвакуационного пути (от перила до стены или другого перила если лестница не в клетке). Про безопасность детей не так однозначно, не зря есть примечание про горизонтальные элементы, а расстояние от торца марша именно горизонтальное, через 100 мм ребенок вниз не упадет, но ногу засунет легко.
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ | Кочетков Андрей | AutoCAD | 9 | 12.06.2009 22:52 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Расстояние между видами на чертеже | Сеченов | Разное | 14 | 09.02.2009 15:50 |
Расстояние между эвакуационными выходами | slimmy | Архитектура | 2 | 06.08.2008 22:07 |