Насколько снижена прочность многопустотки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько снижена прочность многопустотки

Насколько снижена прочность многопустотки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2015, 23:01 #1
Насколько снижена прочность многопустотки
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

Имеет ли шансы на длительное существование многопустотная плита с армированием в зоне пустот ?
Чем ей грозит такая особенность?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пустотная плита.jpg
Просмотров: 367
Размер:	40.4 Кб
ID:	156821  

Просмотров: 7301
 
Непрочитано 11.09.2015, 23:19
#2
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Вы павлинарий строите? Зачем вам армировать пустоты у пустотки?
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 23:23
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Зачем вам армировать пустоты у пустотки?
такова данность..данная нам в таком виде..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 23:32
#4
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
такова данность..данная нам в таком виде..
Ну вы как конструктор должны понимать, что это от многих факторов зависит... от величины нагрузки на эту пустотку, от схемы работы этой пустотки, от состояния самой пустотки...
А информации от вам никакой и нет. Гадание на гуще и только.
Шанс имеет, раз еще не упала.
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 23:41
#5
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Шанс имеет, раз еще не упала.
ну да..Offtop: аквапарк тоже 2 года стоял..
задача плохо поставлена..ну а если приведу я армирование,класс бетона ,расчетную нагрузку,состояние ее - Вы как будете определять несущую способность плиты - как для "нормальной" ? так я это тоже могу..
схема - нормальная,однопролетная,балочная.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2015, 23:55
#6
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
как для "нормальной"
Да, как для нормальной, а остальные все приблуды - в дополнительную нагрузку на плиту.
Все равно это армирование пустот как коту яйца...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 00:35
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ставлю на то, что несущая способность не будет отличаться от обычной
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 00:47
#8
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Ну вы как конструктор должны понимать, что это от многих факторов зависит... от величины нагрузки на эту пустотку, от схемы работы этой пустотки, от состояния самой пустотки...
А информации от вам никакой и нет. Гадание на гуще и только.
Шанс имеет, раз еще не упала.
На мой взгляд если не знаешь ответ - иной раз лучше не писать всякую лабуду...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вообще вопрос интересный. Как минимум нарушены конструктивные требования по величине защитного слоя. Сколько-то нести будет, вот только как оценить количественно.
Думаю что лучше всего натурными испытаниями на стройплощадке. А вообще использовать её формально думаю нельзя.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 07:44
#9
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Сколько этих плит?
На мой взгляд, расклад таков: если плита одна, то ее нужно понизить в подмостки на грунтовой площадке, крышку водосточной канавы и т.п. - и забыть. Если плит много, а возводимое сооружение абсолютно пожаробезопасно и не должно нормироваться по огнестойкости (как справедливо заметили выше - уменьшен защитный слой), то нужно одну плиту испытать нагружением. Сугубое ИМХО: на начальной стадии нагружения она даже слегка выиграет в жесткости у обычной - больше плечо расположения рабочей арматуры относительно нейтральной плоскости изгиба. Ближе к нормативной нагрузке по трещиностойкости такая плита начнет испытывать проблемы из-за мизерного количества бетона непосредственно вокруг арматуры - скорее всего, она начнет отщелкивать в поперечном направлении куски бетона, тем более что при ее формовании более чем вероятны проблемы с обеспечением сплошности.
П.С. У меня, признаться, основной вопрос по этой плите другой: КАК ЭТО СДЕЛАЛИ? Если оно существует в нашей реальности, конечно. Потому что упоры для натяжения арматуры любой ЛБФ не позволят расположить арматуру таким образом, даже при очень творческом подходе, - нужно провести кое-какие доработки, хотя бы сделать новые гребенки. В самом простом случае дело обстоит так:

И даже это затруднительно сделать случайно...
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 09:03
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


плита одна,в перекрытии каркасного здания, ии-04 .
предположительно,армирование ненапрягаемое, при изготовлении сместили сетку.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 09:19
#11
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


а если предположить что она и по высоте сместилась в таком случае? и может быть с одной стороны защитный слой 20мм, а с другой стороны 0?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 09:25
#12
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


нет,защитный слой снизу проектный
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 09:28
#13
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Тогда, может быть, лучше ее с глаз долой? Даже если она ненапрягаемая (а точнее - особенно если она ненапрягаемая: прочность бетона пониже, предварительного выгиба нет), арматурные элементы находятся не под ребром, а под пустотой. Т.е. верхняя поверхность плиты под нагрузкой пошла вниз, нагрузила ребра... а рабочая-то арматура не в них, а в тонкой середине нижних сводов, т.е. компенсирующее внешнюю нагрузку усилие приложено как раз в самом слабом месте, через тонкий верхний слой. Извиняюсь за некорректную терминологию - у меня область деятельности немного другая, я арматуру делаю, а не применяю.
Так что это, конечно, мнение непрофильное - но я бы ради одной-единственной плиты предпочел не играть со спичками. Если плиту нельзя списать без церемоний, можно предложить ее испытать до нагрузки трещинообразования - скорее всего, вопрос решится автоматически.
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 09:28
#14
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


30,5-20-16(арматура) = 5,5 мм
на самом деле,стержни не точно по центру,там есть 10..15 мм
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 09:35
#15
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


не очень понял, как вы считаете? с низу у вас должен быть защитный слой 20мм, если у вас арматура 16мм, то вы уж точно ни как не пролезаете арматурой в тело бетона 30.5мм.
Опять таки - если у вас есть 10-15мм, встает вопрос пожарной безопасности.
Если ее где-то и применять, то поискать какое-нибудь наиболее незагруженное место, с минимальной вероятностью пожара.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 09:42
#16
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
можно предложить ее испытать до нагрузки трещинообразования
согласен,но хотелось бы оценить рассчетно..
если "оквадратить " пустоты по равенству пустоты до 14х14 см, то приведенное ребро межпустотное = 4,4 см, нижняя полка = 6,18 см , и, если для растянутой зоны таврового сечения учитывать свесы полки в 2 её толщины - , то арматура - в полках, и работает нормально..
что ошибочно ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
ни как не пролезаете арматурой в тело бетона 30.5мм.
да,знак забыл -минус
по факту там есть защ.слой 10..15 мм внутри пустоты..огня там вроде не может быть..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 10:06
#17
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


а что вы хотите оценить расчетно? расчетно у вас ничего принципиально не изменилось.
А как поведет себя плита с оголенной арматурой, или защитным слоем 7.5мм вам никто не скажет.
Все что можно сказать, что вы нарушаете требование СП в отношении минимального защитного слоя.

Ну так то на реконструкции можно часто встретить ж.б. элементы с отщелкнутым защитным слоем, с оголенной ржавеющей арматурой, несут нагрузку не падают. Но ничего хорошего естественно в этом нет, обычно эти места ремонтируются/усиляются.

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.09.2015 в 10:19.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 10:38
#18
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
расчетно у вас ничего принципиально не изменилось
в этом и сомнения..
если приводить сечение плиты как я описал в №16 и рассматривать плиту как набор балочек,то все определяет величина свеса растянутой полки ,учитываемая в расчете . при свесе в 2 толщины - все норм, 1 толщина ,например, нет.
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 10:56
#19
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


обычно пустотную плиту приводят к двутавровому сечению, ну или даже к тавровому, потому что нижними полками можно пренебречь.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2015, 10:58
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Даже если снизу 10 мм, то до пустоты сверху 30-10-16=4 мм. Это не защитный слой, это окраска цементом.

По расчету - вижу в расчетной схеме двутавр, в котором "стенка" неармирована, а края полок имеют по половинке арматурного стержня. Как мне кажется - при этом должна трещина под реборм появиться, потому что оно имеет наибольшую жесткость (берет больше усилия изгиба на себя), но наименьшую способность этот изгиб воспринимать.

Ставлю, что понесет ощутимо меньше.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько снижена прочность многопустотки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Насколько настоящая прочность стали обычно превышает класс? s7onoff Металлические конструкции 49 15.09.2015 22:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05