Цитата:
Сообщение от Бахил
1. Нигде. Ну кроме СП 14, где чётко указано, что расчёт на ПО не нужен.
2. Если на ПО, то ни по какой. А так по СП 16.
|
То есть для несейсмических районов проектируем по СП 14.13330.2014 и утверждаем что все конструктивные мероприятия выполнены расчеты делать не будем? Кроме особого сочетания нагрузок не вижу связи прогрессирующего обрушения и сейсмики.
Цитата:
Сообщение от maks-ufa
А тут смотрели: СТО-008-02495342-2009 Предотвращение прогрессир. обрушения ЖБ монолит. кон-ций зд. проектирование и расчет
СТО-36554501-024-2010 Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях
|
Читал. Но! Эти СТО - не нормативная документация, а всего лишь стандарт организации. Трибуны - стальной каркас, т.е. не монолитная железобетонная конструкция.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 17.09.2015 в 06:20.
|