С. 3.407.9-149 Унифицированные ж/б и стальные порталы открытых распределительных устройств 220-330 кВ. Разобраться с несущей способностью конструкций портала
Регистрация: 30.09.2015
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2733
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Из личного опыта.
1. Экспертиза в 75% просит сделать расчет портала так как серии отменены ( 100% Самарская ГЭ, и 50% частная) 2. Порталы должны соответствовать серии, в этом случае в 100% просят расчет. Далее как сами посчитаете... менять или нет, ответственность ваша |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2015
Сообщений: 3
|
Спасибо. Пересчитывали в какой то программке нагрузки от проводов. Принесли нам строителям максимальные нагрузки по нашему гололедному району. У нас 2. Т.е это не максимальные на портал. Правда не все нагрузки пока устраивают. Те которые 40 да 50 - у нас 125. Пошли электрики дальше разбираться.ждем. Еще раз спасибо. Нам то тоже точно считать придется наши конструкции, если останутся большие. Ответственность то очень большая. Еще раз спасибо
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
По многим сериям порталы имеют запас в 2-3 раза. Точнее ни разу не видел что бы портал не прошел по прочности по расчету, и тем более упал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2015
Сообщений: 3
|
Увыжаемый Мозголом и товарищи рядом. Серия на порталы 3.407.9-149 ОРУ-220-330кВ рассматривает несущую порталов при расстоянии между ними 42 м. У нас по заданию 53м. Сейчас я работаю над порталами на ОРУ-110 кВ. сер. 3.407.2-162. По серии расстояние между порталами 28 м. У меня по заданию порталы имеют 51м. И конечно же простой трос уже в 2 раза тяжелее. Тяжение от проводов даже маленького сечения тоже становится большим. Т.е как применять конструкции при наших условиях. Кстати , может кто-то понимает оазницу "тяжение ошиновки" и "тяжение ошиновки проводов ВЛ"-разные строчки в таблице нагрузок, и в расчетной схеме смотрят в противоположные стороны
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |