| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Конструкция монолитного перекрытия сложной формы с металлическими балками в один уровень
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 6576
|
|
||||
Не нужны здесь балки
|
||||
![]() |
|
||||
Вообще не нужны.
|
||||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
В каком смысле ? У Вас же нарисовано опирание, чем узлы из руководства по конструированию не устраивают ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 32
|
Армирование не проверяла еще. Мне все кажется что ширины опирания плиты (на узком участке около 50 см) недостаточно. Там где плита опирается на три стороны может зря, а вот там гже всего на две как то страшно. С одной стороны ширина опирания 500мм, а с другой 2100..
|
|||
![]() |
|
||||
Пролет вообще-то 6,9. Мне эти балки тоже не по нутру, но и в одной плите, даже толщиной 220, сомневаюсь.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() Ps. Никогда не ставьте при армировании одновременно 12й и 14 й диаметр без веских на то оснований! Выбирать нужно больший, что-то одно (например 14ю с шагом 250 либо 12 с шагом 200 - опять же по расчёту) экономия тут копеешная, НО: 12ю арматуру от 14й визуально очень сложно отличить и я вам гарантирую что на стройке перепутают и положат внизу вместо 14 - 12ю ![]() Кстати дополнительный стержень на опоре по-моему тоже глупость ![]() Последний раз редактировалось seregaxxl, 13.11.2015 в 03:23. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Как раз левую часть, за исключением маленького участка можно спокойно уложить ПБшками - даже в нашей дремучей Сибири заводы их могут выпускать со скошенными торцами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Offtop: я наверное чего то не знаю.
Даже если пролет 6,9м (что не очевидно и скорее всего не так) монолитная плита толщиной 220мм со "стандартным" армированием (например ф16 с шагом 200мм) вполне вписывается по 1 и 2 ПС. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы | RustamM | Железобетонные конструкции | 4 | 15.07.2015 15:33 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? | Evgeny87 | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2013 19:10 |