Нужна критика узла деревянной фермы.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна критика узла деревянной фермы.

Нужна критика узла деревянной фермы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2015, 14:37 #1
Нужна критика узла деревянной фермы.
Andrey-krd-ptz
 
Регистрация: 21.11.2015
Сообщений: 30

Здравствуйте!

Занимаемся с напарником строительством частных домов в Краснодаре, в основном с деревянным каркасом. Возникла мысль попробовать строить небольшие склады или ангары, тоже из дерева, но с условием, что все конструкции изготавливаются на объекте из доски и бруса, силами наших плотников (привезти из Карелии хороший пиломатериал - проблем нет).

Вспомнил универ, начитался ( .../насчитался) пособий и учебников, но технологичного построечного узла для фермы из цельного бруса как-то не обнаружил. Лобовая врубка - нормальная вещь, но с растянутыми раскосами тоже непросто из-за нехватки места для нагелей в поясах. Вклееные стержни, клеевые шайбы, МЗП и т.п. - явно не для стройки.

Вот пришло в голову сделать универсальный узел с металлическими накладками, чтобы он передавал на пояса нагрузку от растянутого раскоса не через нагеля, а через противоположную плоскость пояса, а сжатый раскос крепить, чисто конструктивно, так же. Рисунок приложил. В таком варианте на стройплощадке сделать несложно, ну а с учётом "повышенной" аккуратности рабочих можно строительный подъём организовать не 1/200 L, а 1/150 L, например.

То, что 20 кг металла в узле дороже двух зубчатых пластин - понятно, но брусчатые фермы можно ведь ставить с бОльшим шагом, чем дощатые на МЗП. Да и продаются готовые конструкции не по цене материала.

Хотелось бы услышать мнение профессионалов о жизнеспособности такой конструкции, так как знакомых инженеров в Краснодаре, кто бы мог дельно покритиковать пока нет. К сожалению.

Заранее благодарен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 647
Размер:	73.7 Кб
ID:	160856  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 585
Размер:	61.5 Кб
ID:	160857  

Просмотров: 14602
 
Непрочитано 21.11.2015, 18:03
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Науку двигаешь или велосипед изобретаешь? За первое респект, за второе - совсем нечем заняться? Все уже давно придумано для таких простых и ходовых конструкций (лучше наверное только подгузники продаются). Сегодня делать на стройке разумно где-то в глуши где ближайший завод/мастерская за 500 км по бездорожью, а так проще наладить хоть маленький цех по производству деревянных конструкций и обеспечить и себя и соседей качественной продукцией.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 19:18
#3
Andrey-krd-ptz


 
Регистрация: 21.11.2015
Сообщений: 30


Конечно, лучше. Но дело ведь в объёмах производства. Мы деревянные дома-то на 90% для переезжающих сюда людей строим. Коренной южанин твёрдо убеждён, что если стены дома не из кирпича (на худой конец газо/шлакоблока), то это не дом, а сарай и он сгорит или сгниёт за 2 года. Справедливости ради надо сказать, что куча местных "строителей" каркасников только подтверждают это мнение. Вот поэтому о цехе пока можно только мечтать. Но это всё финансовая проза... С другой стороны, даже в цеху, если можно сделать конструкцию ручным электроинструментом, зачем станки-то эти митековские покупать? Вот и хочу понять, "хорошо ли будет впитывать мой подгузник".
Andrey-krd-ptz вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2015, 20:39
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Пойдёт. Криминала не усматриваю. Были похожие узлы для солдатских казарм.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 20:49
#5
Andrey-krd-ptz


 
Регистрация: 21.11.2015
Сообщений: 30


Спасибо большое. Я на авторство-то и не претендую. Не нашёл просто ничего подходящего в литературе свободного доступа.
Andrey-krd-ptz вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2015, 20:59
#6
Pawel


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120


Узел интересный, но в любом случаи надо считать, всё зависит от усилий, а так как разброс сечений и диаметров большой, то может получится, что на каждой новой ферме будут незначительные отличия.

Видел подобное в интернете, там только накладки и болты, это на первой картинке
С болтами есть нюанс, там резьбы внутри древесины не должно быть, т.е. только на крае болта, на практике сталкивался с проблемой, что вместо болтов ставят шпильки с резьбой по всей длине, резьба врезается в древесину и узел проседает, еще с болтами есть нюанс, они работают хорошо вдоль волокон, а под углом хуже, да и сечение имеет ослабление отверстием (хотя его можно не учитывать если оно меньше 25%, но я, например, учитываю)

На счет ферм, давно уже все растянутые раскосы, да и нижний пояс рекомендуют делать из метала, например тяжами. Здесь главное, правильно выбрать решетку ферм

Насколько я понял, для вас врубки делать не проблема, вот и используйте типовые решения
Посмотрите:
Отрешко А.И. Справочник проектировщика деревянные конструкции
Шишкин В.Е. Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс
и т.д.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: roof_truss_lg-1.jpg
Просмотров: 443
Размер:	45.1 Кб
ID:	160870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 427
Размер:	267.0 Кб
ID:	160871  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 290
Размер:	301.9 Кб
ID:	160872  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 289
Размер:	313.5 Кб
ID:	160873  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 299
Размер:	248.3 Кб
ID:	160874  

Pawel вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2015, 21:39
#7
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от Andrey-krd-ptz Посмотреть сообщение
МЗП и т.п. - явно не для стройки
если не затруднит, разъясните почему МЗП нетехнологичны.

Цитата:
Сообщение от Andrey-krd-ptz Посмотреть сообщение
но с растянутыми раскосами тоже непросто из-за нехватки места для нагелей в поясах
Я правильно понимаю, что по расчёту выходило запредельное число нагелей и тогда начинались проблемы с конструированием узла?
Ilez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 21:50
1 | #8
Andrey-krd-ptz


 
Регистрация: 21.11.2015
Сообщений: 30


Pawel, спасибо за развёрнутый ответ!

Вот как раз из-за этих нюансов работы болта я и хочу выключить его из расчёта по поясу. По задумке, когда ферма загрузится, растянутый раскос будет тянуть "П"-образную деталь (блин, надо назвать её как-то коротко "хомутом" что ли...) до тех пор пока она не обожмёт брус и не передаст усилие через свою полку на наружную плоскость бруса, а то что болт немного врежется в древесину, я думаю не страшно. Он ведь мне нужен, чтобы деталь на месте зафиксировать и нагрузку с накладки на хомут передать.

Фермы на Вашей первой картинке очень красивые и я их видел, но опять же болты в поясах там рабочие и при большом пролёте не хватит места чтобы их наставить, плюс накладки все "уникальные", а хочется одинаковые по всей ферме.

Что касается металлодеревянных ферм... Ну, не нравятся они мне. Ещё в вузе, когда их изучали от такого внешнего вида "потряхивало". Конструкции покрытия ведь на виду будут оставаться чаще всего. А там "прутики" эти!

----- добавлено через ~23 мин. -----
Здравствуйте, Ilez!
Конечно, не затруднит. С точки зрения строительной индустрии - очень технологичны. Но для редкого построечного изготовления... Я как-то для интереса забил 2 пластины кувалдой на стыке досок, посмотрел на это убожество и понял, что если "только пресс", значит "только пресс"! Как будто собака доски пожевала. А пресс, сами понимаете, и дорого, и по стройкам не потаскаешь.
Насчёт запредельного количества нагелей - всё верно. Только ведь есть ещё некоторые нюансы. Мало ли что хозяину в дальнейшем в голову придёт, может он таль к нижнему поясу подцепит свиней своих по зданию таскать или ещё чего и сжатые раскосы могут оказаться растянутыми. Что тогда будет с лобовой врубкой? Не дело, конечно, на такие вещи рассчитывать, но всё может быть. А если все раскосы закреплены одинаково, то ферма много дури может "простить".
Andrey-krd-ptz вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2015, 22:51
#9
Pawel


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120


если вопрос в тяжах, то их закрыть проще паренной репы, делается две доски, вдоль доски по центру паз, с двух сторон и на саморезы, только нюанс доска должна быть не впритык, между поясами
Вот пример трапецеидальной фермы, там нисходящий раскос на опоре, нагрузку не помню, но деревом не получилось, по моему там внутри 32 шпилька, а в центре тоже шпилька, на фото ферма из досок, поэтому и болты.
Также и в треугольных, когда два подкоса, в центре шпилька, на фото, шпильки закрыты декоративными накладками

На счет пресса для МЗП, есть переносной маленький, для небольшого объема в самый раз
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0332.jpg
Просмотров: 319
Размер:	270.8 Кб
ID:	160876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0801.jpg
Просмотров: 328
Размер:	423.1 Кб
ID:	160877  
Pawel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 23:08
#10
Andrey-krd-ptz


 
Регистрация: 21.11.2015
Сообщений: 30


В трапецеидальной не понял, как скрыта шпилька центральной стойки. Там же одиночная доска вроде. Или так плотно две дюймовки сплочены? А, вообще, хорошо! Глаз радуется! Вот почему нам такие вещи не объясняли?! Главное, чтобы "прочно сшито", а "неладно скроено" пойдёт?
Andrey-krd-ptz вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2015, 23:33
#11
Pawel


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120


доска двойная по ширине, а не по высоте, т.е. если надо например в сумме 100х200, делается 50х200 и 50х200
Pawel вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2015, 23:41
#12
Oppenheimer


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Andrey-krd-ptz Посмотреть сообщение
сжатый раскос крепить, чисто конструктивно
Я правильно понимаю что сжатый раскос полностью передаёт своё усилие на верх нижнего пояса фермы? То есть диаметр отверстия в пластине сжатого раскоса под большой болт настолько больше диаметра болта, что пластина сжатого раскоса не передаёт нагрузку на большой болта. Но тогда получается что горизонтальная составляющая сжатого раскоса воспринимается силой трения между сжатым раскосом и верхом нижнего пояса и усилием возникающем при расклинивание сжатым раскосом растянутого. А это не очень хорошо и требует дополнительных расчетов.
Oppenheimer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 23:50
#13
Andrey-krd-ptz


 
Регистрация: 21.11.2015
Сообщений: 30


Аааа! Pawel, я то подумал, что она двойная по толщине! А никакого стыка и саморезов не увидел. ))

----- добавлено через ~46 мин. -----
Здравствуйте, Оппенгеймер! Огромное спасибо за конструктивное замечание. Это как раз был один из трёх вопросов, которые не дают мне спокойно спать уже 3 дня. Остальные 2 сейчас нарисую и выложу. По поводу накладок на сжатый раскос, я вот о чём думаю: какие бы ни были на них широкие отверстия, но если силы трения между сжатым раскосом и поясом не хватит, то он начнёт "заезжать" под растянутый и мало того, что передаст горизонтальную составляющую через его накладки на центральный шарнирный болт, так ещё и начнёт раздвигать пояса... Дальше моей фантазии уже не хватает.
Andrey-krd-ptz вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2015, 00:39
#14
Oppenheimer


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 22


В любом случае перед применением любого нового узла вам необходимо сделать испытания конструкции реальных размеров. Можно самые простые- нагружать пока не сломается. Они вам покажут соответствуют ли ваши предположения о работе конструкции действительности. Если вдруг сделаете такие испытания интересно будет взглянуть на результаты.

Второй момент-до вас уже сотни ученых и конструкторов проектировали новые узлы, все они прошли проверку временем и поэтому нельзя так легко отбрасывать их результаты.
Oppenheimer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2015, 00:59
#15
Andrey-krd-ptz


 
Регистрация: 21.11.2015
Сообщений: 30


Да, разве ж я отбрасываю? Возможно такой узел (или что-то похожее) давно уже был испытан и применён, но я его просто не нашёл в литературе. Не от безделья ведь всё. Хочется, чтобы надёжно в меру красиво и не очень сложно в изготовлении.
Andrey-krd-ptz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2015, 08:23
#16
Andrey-krd-ptz


 
Регистрация: 21.11.2015
Сообщений: 30


Вот ещё 2 проблемы, которые меня беспокоят в этом узле.

На рисунке 1 - поворот хомута от горизонтальной составляющей усилий на центральном болте. Там в зоне смятия на поясе "стамеска" какая-то получается. Что с этим делать пока не понятно.

На рисунке 2 - изгиб полки хомута от вертикальной составляющей усилий на центральном болте. Сомнутся уголки бруса. Что с этим делать, в принципе ясно: утолщать саму полку, пока она жёсткой не станет. Но как посчитать эту пластину на упругом основании ума не приложу. Я же, всё-таки, прораб, а не проектировщик. Так что помогите, плиз, какой-нибудь мИслью.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис_1.jpg
Просмотров: 167
Размер:	36.9 Кб
ID:	160890  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис_2.jpg
Просмотров: 136
Размер:	46.6 Кб
ID:	160891  
Andrey-krd-ptz вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2015, 08:25
#17
Oppenheimer


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 22



Я ни в коем случае не хотел обидеть.
Можно посмотреть узлы в http://dwg.ru/dnl/7191. Там на 42 стр. деревянная врубка представлена. Она как вариант хорошо бы подошла для сжатого раскоса (об этом Pawel говорил). К ней ещё пластины добавить как у вас в узле ( для того чтобы раскос не вышел из плоскости фермы). Там и глубину врубки можно спокойно рассчитать в зависимости от усилия в раскосе.

Вот ещё полезные книги
http://dwg.ru/dnl/11305
узлы деревянных конструкций Чурбанов В.И. и др. 2010
http://dwg.ru/dnl/5671
Oppenheimer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2015, 08:46
#18
Andrey-krd-ptz


 
Регистрация: 21.11.2015
Сообщений: 30


За ссылки, большое спасибо. Первая у меня давно на рабочем столе. ))

Врубка, конечно, нужна, уберёт с хомута горизонтальную составляющую от сжатого раскоса, но от растянутого всё равно остаётся (как и проблема на моём рис.1).
Не хотелось бы сечение всего пояса выше делать из-за врубок, но лучше, наверное, ничего не придумать...

И да, я не обижался вовсе. Обижался я в основном на свою жену, но к счастью 4 года, как в разводе!
Andrey-krd-ptz вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2015, 08:56
#19
Oppenheimer


 
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Andrey-krd-ptz Посмотреть сообщение
На рисунке 2 - изгиб полки хомута
Пластину можно рассчитать не как лежащую на упругом основании, а как однопролётную шарнирную балку. Длина пролёта будет равна ширине нижнего пояса фермы (за вычетом выбраной рубанком толщины). Высота поперечного сечения такой балки равна толщине пластины, а ширина длине пластины. Нагрузку на балку можно принять равномерно распределённой. При этом такое расположение нагрузки будет идти только в запас прочности, так как если учитывать смятие то нагрузка переместится ближе к опорам балки и соответственно моменты будут меньше (так как суммарная величина нагрузки не изменится).

И конечно нужно будет рассчитать сварные шва на восприятие растягивающего усилия от стенок хомута. Это усилие находится просто - равно оно вертикальной состовляющей усилия растянутого раскоса.
Oppenheimer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2015, 09:11
#20
Andrey-krd-ptz


 
Регистрация: 21.11.2015
Сообщений: 30


О! Тема! Дел-то оказывается на 5 минут. Сейчас Ваше сообщение скопирую к себе в папку.
Andrey-krd-ptz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна критика узла деревянной фермы.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Узел крепления деревянной фермы Yuzer Деревянные конструкции 13 12.11.2011 15:23
Зачем нужна стойка в середине пролета молодеченской фермы? Sarman Конструкции зданий и сооружений 24 03.03.2010 19:11
Аксонометрия узла деревянной фермы. Литература. Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.12.2008 15:36
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37