Здравствуйте!
Для организации подачи бетона в цеху ж/б изделий необходимо прокинуть вдоль пролета цеха пути самоходной тележки и бетоноукладчика с привязкой колонн. Уважаемые, помогите решить данный узел, подскажите как организовать консоль на ж/б колонне.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема01 - Лист1.jpg
Просмотров: 126
Размер:	38.2 Кб
ID:	161641  

Просмотров: 1468
 
Непрочитано 04.12.2015, 18:49
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Скотчем прикрутить. Offtop: Делов то
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 19:12
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Варите консоль, и на анкеры её к колонне. Вот и всё.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 19:14
#4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Можно так (показано красным). Остальное лишнее, если не нужно специально.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема01 - Лист1.jpg
Просмотров: 90
Размер:	54.4 Кб
ID:	161648  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 20:13
#5
ajratos


 
Регистрация: 04.12.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Можно так (показано красным). Остальное лишнее, если не нужно специально.
Спасибо!!! Через шпильку и пластину? Подкрановая остается на консоли.
ajratos вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 21:11
1 | #6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ajratos Посмотреть сообщение
Через шпильку и пластину?
На усилия смотрите. Сверлить в колонне точно ничего не нужно. Конструкцию подвешиваете к консоли ж/б -- на верх консоли горизонтальную плитку, к ней пару ребер вертикально, к ним листы в обхват консоли. К листам -- швеллера (кюбель). К швеллерам -- подвесы из уголка. К подвесам -- швеллера (бетоноукладчик). Шпильками стягиваете конструкцию, чтобы на колонне не болталась.

Подливка на ж/б консоль по необходимости. Возможно промежуточные шпильки, если швеллера типа 30. Или высота всей конструкции метра 1,5. Швеллера консоли (кюбель) скрепить листом по верхнему поясу. Еще картинка (извиняюсь за качество (паинт ). Надеюсь не запутал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема01 - Лист1.jpg
Просмотров: 60
Размер:	82.1 Кб
ID:	161651  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 21:31
#7
ajratos


 
Регистрация: 04.12.2015
Сообщений: 4


Tamerlan_MZO, получится два подвеса между ж/б подкрановой балкой? Спасибо
ajratos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Привязка металлической балки на ж/б колонну.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите опереть две балки разного сечения на колонну сверху Sanechek Металлические конструкции 8 10.04.2014 11:35
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 21.01.2013 16:10
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. inzhener-anechka Металлические конструкции 7 07.10.2012 19:58
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08