Является ли данный узел фланцевым ?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли данный узел фланцевым ?

Является ли данный узел фланцевым ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.03.2016, 08:05 #1
Является ли данный узел фланцевым ?
РТО4
 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229

Доброго времени суток, является ли узел 2 фланцевым?

Вложения
Тип файла: pdf на форум.pdf (617.4 Кб, 788 просмотров)

__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
Просмотров: 8629
 
Непрочитано 04.03.2016, 08:13
#2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Не является.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 08:39
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


да, не является.
 
 
Непрочитано 04.03.2016, 08:55
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


да нет наверное
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 09:16
#5
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


и узел 4 соответственно тоже?
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 09:21
#6
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


А узел 4 просто ерунда какая то помойму.
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 09:24
#7
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


h5r32, обоснуйте))
Вложения
Тип файла: pdf 5.pdf (528.8 Кб, 189 просмотров)
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн

Последний раз редактировалось РТО4, 04.03.2016 в 09:30.
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 09:29
#8
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


РТО4, Ну я незнаю какие там усилия и что это за сооружение , но для фланцевого узла сталь не та, болты я бы по другому расположил , монтажную прокладку убрал.
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 09:33
#9
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


h5r32,, я про 4 узел) ферма, разрез выложила в пост 7, это ферма пролет 17500, наличие прокладки меня тоже смущает
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 09:34
#10
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Ферма это хорошо, усилия нижнего пояса где?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 09:37
#11
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


РТО4, Я понял что это ферма , и я тоже про узел 4.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 09:38
#12
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


РТО4
Во фланцевых узлах болты находятся за пределами сечения, особенно со стороны растянуто пояса.
Вот 4-й узел похож на фланцевый. Хотя не факт что проектировщик так задумывал.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 09:42
#13
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Mistake, Вот но думаю это мало поможет, потому как проект этот рассчитан для другого района и усилия все тоже, мне пришел КМ в виде листов пдф вставленных в автокад и на эти листы был налеплен штамп)
stas_org, тогда поясните зачем там прокладка?
Вложения
Тип файла: pdf 56.pdf (658.8 Кб, 110 просмотров)
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 09:48
#14
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
тогда поясните зачем там прокладка?
Монтажная прокладка на случай если колонны по факту стоят не на месте. Может оказаться так, что нужно будет 5-ть(или одну толстую) прокладок поставить, или вообще не ставить.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 09:49
#15
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Ну самое простое, посчитайте 2 нижних болта, которые явно монтажные (М20 5.6) на растяжение в 30т .
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 10:14
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Во фланцевых узлах болты находятся за пределами сечения, особенно со стороны растянуто пояса
не факт
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
4-й узел похож на фланцевый
только тем, что есть пластины, перпендикулярные прикрепляемым элементам?)
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Монтажная прокладка на случай если колонны по факту стоят не на месте. Может оказаться так, что нужно будет 5-ть(или одну толстую) прокладок поставить, или вообще не ставить.
Для этого монтажные прокладки ставятся не в монтажных стыках, а в опорных узлах. Или Вы думаете, что ферму собирают, поднимают на колонны, оказывается, что она короткая, её снимают, разбирают, ставят подкладки между "фланцами" и опять поднимают?
 
 
Непрочитано 04.03.2016, 10:42
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Монтажная прокладка в укрупнительном узле есть глупость несусветная
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 11:28
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Монтажная прокладка в укрупнительном узле есть глупость несусветная
а если там распорка имеется?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2016, 11:41
1 | #19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Опять по пятницам всякая хрень всплывает. Пора за стол!
РТО4, а тебе какая разница? Назови его хрунцевым.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 11:57
#20
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


Бахил, лично мне разницы ни какой просто начальство задачу поставило, проверить и найти косяки, они в проекте ничего не считали Offtop: думаю много ума не надо чтобы переправить цифры в проекте под свои вот за что глаз зацепился, если узел фланцевый значит заставляем болты высокопрочные ставить и меняем их диаметр, а так 20 болты мне доверия не внушают
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли данный узел фланцевым ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. T-Yoke Разное 5114 05.01.2015 15:55
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27