Нужен ли дренаж в подпорной стене
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен ли дренаж в подпорной стене

Нужен ли дренаж в подпорной стене

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2016, 17:58 #1
Нужен ли дренаж в подпорной стене
SemenK
 
Москва
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 93

Здравствуйте, Уважаемые!
Хочу вынести на обсуждение такой вопрос: Нужно ли предусматривать дренаж капиллярной воды в подпорных стенах? (конструкцию см. во вложениях). Вложение:"Поп. сечение подп.стен" взято по второй секции подпорной стены(считать от устоя).
Есть опасения, если не сделать дренаж, то вся вода будет собираться у фундамента устоя, что не есть хорошо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поп.сечение подп.стен.jpg
Просмотров: 1143
Размер:	352.1 Кб
ID:	168681  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад подп стен.jpg
Просмотров: 997
Размер:	345.8 Кб
ID:	168683  

Вложения
Тип файла: pdf Подпорные стены,план,фасад.pdf (637.1 Кб, 88 просмотров)

Просмотров: 6871
 
Непрочитано 12.04.2016, 18:04
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Не, не будет собираться в таком случае, уйдёт ниже в землю, если каким-либо путём окажется в пространстве между подпорными стенами.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 18:09
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Нужно ли предусматривать дренаж капиллярной воды в подпорных стенах?
Я так понимаю, вопрос такой: "нужен ли дренаж в подходной насыпи моста, ограниченной бетонными стенками для данного случая?"
Ответ - нужен.
Если не делать, то у вас в этом корыте, ограниченном с боков бетоном, а снизу суглинками, будет стоять вода. Или вы думаете, что дорожная одежда не будет фильтровать?
А при чем тут капиллярка? От нее компенсатор и всё.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 08:50
#4
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А при чем тут капиллярка?
В моем понимание это и есть та влага, которая проходит через дорожную одежду.
А как законструировать отвод воды за пределы стены? Если я положу перфорированную гофрирофанную трубу, то отвести воду из корыта все равно не получится, т.к. уклон естественной поверхности грунта направлен к устою, фундамент стены упирается в фундамент устоя... трубу никак не вывести за пределы корыта...
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 09:50
#5
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 143


А зачем разделять фундаменты подпорных стен? Если фундаменты разбивать, то возможно забить "корыто" пробкой например из глины до обреза фундамента подпорных стен. Уклон фундамента подпорных стен сделайте наоброт от оси дороги к стенке. В углу примыкания фундамента и подпорных стен делайте дренажную грунтовую призму (песок), и выводите воду через дренажные трубки установленных в теле подпорных стен с шагом 2м например. Дренажные трубки аналогично можно заложить в теле устоя.
asid вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 10:35
#6
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
В углу примыкания фундамента и подпорных стен делайте дренажную грунтовую призму (песок), и выводите воду через дренажные трубки установленных в теле подпорных стен с шагом 2м например. Дренажные трубки аналогично можно заложить в теле устоя.
Это как вариант.
А если не устраивать дренаж вообще? Чем это грозит?
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 12:45
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,923


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А при чем тут капиллярка?
В моем понимание это и есть та влага, которая проходит через дорожную одежду.
Капиллярная через ДО - это что-то вроде, если вода из подстилающего слоя будет под действием капиллярных сил выходить на поверхность, вверх, через покрытие.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен ли дренаж в подпорной стене

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по проектированию подпорной стенки Scar1et_Rain Основания и фундаменты 3 26.08.2015 17:26
Оч. нужен чертеж проема в несущей стене fastev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 21.11.2014 20:07
Нужен ли пристенный дренаж timuchen82 Инженерные сети 5 15.11.2014 11:35
Нужен пример дымохода из асбестоцементной трубы в кирпичной стене. Yakut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 18.05.2012 13:30
Нужен совет по креплению бруса к стене сбоку determinant Конструкции зданий и сооружений 19 17.08.2011 15:49