Помогите разобраться с расчетом фундамента на продавливание колонной
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с расчетом фундамента на продавливание колонной

Помогите разобраться с расчетом фундамента на продавливание колонной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2016, 17:24 #1
Помогите разобраться с расчетом фундамента на продавливание колонной
борзоййй
 
Проетирование
 
Тамбов
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 121

Считаю продавливание колонной. По пособию. не могу понять. Фундамент низккий.
2.21. Проверка фундамента по прочности на продавливание колонной от дна стакана при действии продольной силы Nc (черт. 15) производится из условия

Nc< bl Rbt bm (h0,p - dp) / Ao
ho,p — рабочая высота пирамиды продавливания от дна стакана до плоскости расположения растянутой арматуры.
dp - как я понял высота заделки колонны в стакан(высота стакана)

(h0,p - dp) - получатся отрицателным?? Что здесь не так

Последний раз редактировалось борзоййй, 26.05.2016 в 17:39.
Просмотров: 1599
 
Непрочитано 26.05.2016, 17:33
#2
Добрый !


 
Регистрация: 12.03.2013
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Сообщений: 33


http://svoydom.net.ua/primer-2-rasch...avlivanie.html
Добрый ! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 18:02
#3
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от Добрый ! Посмотреть сообщение
Это расчет для первого расчетной схемы
в моем случае
2-я — при стаканном сопряжении сборной колонны с низким фундаментом — при высоте подколонника, удовлетворяющей условию hcf - dp < 0,5 (lcf - lc)
используется формула приведенная выше
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 18:49
1 | #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


скорее всего, опечатка.
dp - явно тут лишнее.
должно быть так
Nc< b*l*Rbt*bm*h0,p / Ao
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с расчетом фундамента на продавливание колонной

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу zhamir Электроснабжение 2 29.01.2016 16:01
Помогите с расчетом кровли склада. atp-services Металлические конструкции 1 26.01.2016 11:34
Помогите пожалуйста с расчетом многослойной перегородки на звукоизоляцию. MAX084935 Архитектура 5 11.01.2016 06:49
Помогите с расчетом ОПУ в Настране kesha37 Расчетные программы 2 12.08.2012 20:31
Помогите с расчетом нестандартной мачты в Лире alman Лира / Лира-САПР 5 01.07.2011 02:57