сирень
 
Регистрация: 11.07.2014
Сообщений: 8

Здравствуйте, перехожу сразу к сути моего вопроса. У меня есть на руках результаты статического зондирования грунтов. мне необходимо по ним рассчитать несущую способность по грунту для буронабивной сваи ф500. В СП 24.13330.2011 п. 7.3.12 имеется расчет буронабивной сваи , но расчетные характеристики, приведенные в таблице 7.17 соответствуют, согласно примечанию 2 этой же таблицы, сваям диаметром 600-1200мм. Вопрос -как же рассчитать сваю диаметром 500мм?
Просмотров: 1475
 
Непрочитано 18.07.2016, 04:28
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


увеличивай до d600 или п. 7.2.6 СП 24.13330.2011
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 21:05
#3
сирень


 
Регистрация: 11.07.2014
Сообщений: 8


не могу увеличить до 600мм, у подрядчиков бур только на 500мм.
сирень вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет буронабивной сваи ф500мм по результатам статического зондирования

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта stanislav_1933 Основания и фундаменты 24 07.12.2016 09:48
Расчет несущей способности буронабивной сваи длиннее результатов статического зондирования Poreth Основания и фундаменты 1 22.03.2016 18:07
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. lev88 SCAD 2 06.02.2014 13:31
Интерпретация расчетов несущей способности свай по данным статического зондирования Medoved Основания и фундаменты 11 12.12.2013 18:03