СП24 п. 7.3.7
Цитата:
Если фактический (измеренный) остаточный отказ s. < 0,002 м, то в проекте свайного фундамента следует предусматривать применение для погружения свай молота с большей энергией удара, при которой остаточный отказ будет s. > 0,002 м, а в случае невозможности замены сваебойного оборудования и при наличии отказомеров частное значение предельного сопротивления сваи Fu, кН, следует определять по формуле
|
т.е. если есть отказомер (но вряд ли), то можно оставить и маленький молот
ГОСТ 5686-2020 п. 7.2.4
Цитата:
Добивку сваи проводят последовательно залогами из трех и пяти ударов. Высота падения ударной части молота при добивке должна быть одинаковой для всех ударов. Для гидромолотов высота падения ударной части должна быть равна высоте подъема ударной части при производственной забивке. За расчетный принимают наибольший средний отказ.
|
На горячую одинаковой высоты и тем более залог ровно в 3 или 5 ударов не получится, поэтому испытания должны быть на холодную.
См. также примечание к таблице 7.13 СП24 вроде как допускает брать залог из 10 ударов при
забивке. Добивка же по п. 4 табл. 7.13
Цитата:
Дизельный при контрольной добивке одиночными ударами без подачи топлива
|