| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Разные результаты проверки стальных конструкций в SCAD идентичных сечений, созданных в Консуле и SCADе
Проектировщик
Иркутск
Регистрация: 13.12.2013
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 2499
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
Я знаю. Проблема только с "консулом". Конструктор сечений, тонус, SCAD совпадают с ручным расчетом. Проверка сечения из консула всегда выдает завышенный коэффициент использования, при аналогичных не только исходных данных, но и получившихся геом. характеристиках.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ключа с собой нет, к сожалению. Покажите таблички с критериями, пожалуйста. Сечения, нагрузки, жесткости - все действительно идентично. По критерию будет проще понять, в чем дело.
ЗЫ: точно скажу, что у сечения из Консула может быть совершенно случайная форма, поэтому проверки "для двутавров", "для швеллеров" и т.д. скадом к консуловскими сечениями точно не применяются, а те, что применяются, берут по максимуму всяческие коэффциенты формы. Но очень интересен, всё-таки, критерий. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
По прочности от My. По всем задачам, что проверил сечения из консула имеют меньший запас по прочности. Перемещения, кстати, тоже идентичны. Кто-нибудь обращался в техподдержку, как долго ответа ждать, и ждать ли вообще?
Последний раз редактировалось Sergeev, 23.09.2016 в 09:54. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
хм, странная штука. С прочностью-то все должно быть нормально. My одинаковы, моменты инерции одинаковы, исходные для стального постпроцессора одинаковы. Пишите в поддержку, это явный баг.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вероятно, для сечения из Консула стальной постпроцессор криво считает W. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ой, там еще и от Q разные Кисп. Очень странно. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Спрашивали, насколько быстро отвечает скадсофт на вопросы? вот и ответы: Цитата:
Последний раз редактировалось s7onoff, 23.09.2016 в 11:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
У вас SCAD лицензионный? Тогда обращаетесь в техподдержку см. http://scadsoft.com/contacts . В течении года после покупки программы абонентское обслуживание бесплатно. Потом его придется оплачивать раз в год.
Неужели дилеры, продавшие вам ключ, не знают таких простых вещей? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
Зачем Вам админ? Пишете письмо от своего имени с должностью и именем конторы с вопросами, прикладываете скрины о вашей лицензии (Справка->О программе... и Справка->О программе...-> Текущая конфигурация). Может не через секунду, час, но ответ будет.
|
|||
![]() |
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
А позвонить (написать) админу и узнать где взять номер лицензии? А позвонить (написать) в техподдержку и по-человечески объяснить им вашу ситуацию? Я же вам дал ссылку на их контакты. Назовите им вашу контору, может они и сами найдут номер вашей лицензии. Сотрудники техподдержки вам объяснят как получить на вашем компьютере необходимые им данные.
Вы и в самом деле не знаете? )) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Импорт пользовательских сечений в Кристалл SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 4 | 04.09.2012 17:26 |
различие армирования SCAD в постпроцессоре бетон и при проверки в сопротивлении сечений | human | SCAD | 6 | 10.12.2009 19:00 |
Срочно! Ищу "Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций" 1ч.-3ч!!! | saveall | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 29.05.2008 17:47 |
SCAD Лира - разные результаты | Koker | SCAD | 17 | 27.09.2006 06:09 |