Антисейсмический пояс: что эффективней ригель или 2 балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Антисейсмический пояс: что эффективней ригель или 2 балки

Антисейсмический пояс: что эффективней ригель или 2 балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2016, 12:33 #1
Антисейсмический пояс: что эффективней ригель или 2 балки
Ack
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212

Уважаемые специалисты, прошу вашего совета, что эффективней в плане сейсмики для одноэтажного жилого дома, со стенами из КББ, толщиной в 40 см: нижеприведенная схема из альбома или альтернативный наиболее распространенный в частном строительстве вариант?

Как Вы полагаете, альтернативный вариант значительно уступает в надежности альбомной схеме или они получатся примерно равнозначны, несмотря на раздельные, самостоятельные армо и сейсмопояса, в альтернативном?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1024-768.png
Просмотров: 427
Размер:	169.1 Кб
ID:	177374  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сейсмопояс.jpg
Просмотров: 374
Размер:	61.9 Кб
ID:	177375  

Просмотров: 13458
 
Непрочитано 07.10.2016, 17:59
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


№2. Причем достаточно одного жёлтого. Красный и синие не нужны.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2016, 20:04
#3
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
№2. Причем достаточно одного жёлтого. Красный и синие не нужны.
Как это не нужны? Во-первых, такое решение противоречит п. 6.14.11., СП 14.13330.2014 "...Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры.".
Во-вторых, противоречит абзацу 3, п. 6.3.2., того же СНиПа: "Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать: ... устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит".
В-третьих, противоречит, к примеру серии Серии 2.140-5С, где везде в обязательном порядке сейсмические пояса в уровне плит, обвязывают их. Вот к примеру -
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1024.png
Просмотров: 189
Размер:	141.5 Кб
ID:	177395  
Ack вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 21:34
#4
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


На пост№2. Бахил, Вы не поверите, но меня всегда удивляют Ваши ответы.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 03:42
1 | #5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сейсмическая нагрузка это грубо говоря горизонтальное усилие в уровне перекрытия на сейсмопояс. Эффективней будет, по моему, если оно будет передавватся на единый элемент, а не составной.Ну и естественно нужна достаточная анкеровка пояса в стену, что бы передать эту нагрузку на нижележащую кладку

Последний раз редактировалось igr, 08.10.2016 в 03:59.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 06:52
#6
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну и естественно нужна достаточная анкеровка пояса в стену, что бы передать эту нагрузку на нижележащую кладку
В первом, альбомном варианте, указана анкеровка в кладку вертикальными стержнями на глубину 300 мм с шагом 520 в шахматном порядке. Поскольку стена из круглопустотного КББ высотой 188 мм., следовательно нужно сверлить отверстие под стержень, либо на глубину 188, либо на глубину двух рядов - 376 мм. Как лучше?

И еще, в альбомной схеме поперечная арматура пояса изображена, единым стержнем загнутым вокруг продольных стержней с загибом хвостиков вокруг одной из продольных арматурин. Если приваривать поперечную арматуру отдельными стержнями с каждой из четырех сторон каркаса, как это обычно делается, а не загибать, это ухудшит конструктивную надежность пояса?
Знакомые инженеры из технадзора, считают, что нет, т.к. по их мнению поперечная арматура нужна лишь исключительно для пространственности каркаса пояса и когда каркас зальется бетоном, то нет никакой разницы, как будут объединены продольные стержни - загибом вокруг поперечных стержней или приваркой их с каждой стороны. Это так?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 08:24
1 | #7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Наверное на два ряда будет вернее.По поводу поперечной арматуры - она здесь не только для обьъединения в пространственный каркас, но и для восприятия поперечных сил от горизонтальной нагрузи. Я бы не стал отступать от типового решения и сделал их вязаными.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 08:42
#8
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я бы не стал отступать от типового решения и сделал их вязаными.
Просто в альбоме нет указания на способ скрепления арматуры вязкой или варкой. Там изображены поперечные стержни загнутыми вокруг продольных, но разве нельзя, к примеру этот поперечный загнуть согласно схеме и приварить к продольным или если речь идет о гнутии поперчных, то это автоматически означает только вязку каркаса? Я просто в этом не разбираюсь.

Просто к примеру в вышеупомянутой серии серии 2.140-5С, на рисунках изображены явно сварные каркасы.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 09:12
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Поперечные стержни загибаютс я вокруг продольных крючком и все, не надо сварки. Посмотрите СП строительство в сейсмических районах . Там подробно все описано
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 09:41
#10
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Посмотрите СП строительство в сейсмических районах . Там подробно все описано
Посмотрел. Обсуждаемому вопросу я так понимаю посвящен раздел 6.7. В п.6.3. сразу указано, что в качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно использовать использовать свариваемую арматуру класса А500. Можно так же А600, В500 и А400 марки 25Г2С.

Но, в несущих конструкциях нельзя использовать дуговую сварку из стали А400 марки 35 ГС.

Отсюда сразу вопрос: на строительных базах, на которой может отоварится частный застройщик, продавцы не владеют информацией какой марки у них арматура. В их сопроводительной документации всегда вся рифленая арматура обозначается, как АIII и все. Получается без точной информации о марке стали 35 ГС она или 25Г2С вообще не стоит варить арматуру?

В этом разделе СНиПа допускается применение и вязанных и сварных конструкций, с оговорками. Но, если я верно понял Ваше мнение, то лучше используя альбомную схему именно вязать каркас, с загибом поперечной арматуры, а не варить, поскольку поперечные стержни в сейсмопоясе нужны не только для пространственности, но и для противодействия сейсмике.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 09:49
1 | #11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Совершенно верно, на сварку много ограничений, поэтому лучше вязать. Обратите только внимание на планировочные решения дома там тоже много определенных требований
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 10:14
#12
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


igr, большое Вам спасибо. Значит буду вязать, хоть знакомые инженеры и отговаривали меня от вязки, считая ее менее надежной и мотивируя тем, что на их многоэтажных объектах еще со времен СССР каркасы всегда варились.

Можно еще уточнить, а Вы не в курсе, почему в п.6.7.12. указанного СНиПа написано, что в изгибаемых и внецентренно (не знаю что это такое) сжатых элементах допускается стыкование арматуры до 20 мм - внахлестку без сварки и более того стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило не допускается?

Сейсмопояс является внецентренно сжатым элементом или изгибаемым? Почему если необходимо продлить каркас сейсмопояса состоящего из продольных стержней стандартной длиной в 11,75 м. их нельзя сваривать? Ведь без сварки получается каркасы длиной 11,75 просто приставленные друг к другу. В чем смысл?

И еще там написано, что в монолитных диафрагмах стыкование арматуры может быть сварным внахлест. Сейсмопояс не является монолитной диафрагмой?

Прошу прощения за возможно глупые вопросы, просто уже запутался.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 11:18
1 | #13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


У Вас видимо не многоэтажный, а малоэтажный дом и сечение арматуры не будет юольше 20 мм на сейсмику и следовательно оптимальна вязка арматуры. Представьте что дом многожтажный и арматуры много и она толще. Вязать ее очень трудоемко и долго сроки сдачи дома поджимают. Вот и варили на заводе с контролем качества сварки.Армопояс скорее работает на изгиб скручением и при диаметрах менее 20 мм передача усилия от стержня к стержню нормы допускают путем нахлеста приблизительно 30 Ф, тк усилия условно не велики эксцентриситет между осями небольшой. Сварку не рекомендуют тк при дуговой сварке возможны пережеги арматуры.Те это условие на дурака. Стыкуйте арматуру внахлест и вяжите проволокой в двух точках.Монолитная диафрагма это вертикальная стенка на всю высоту дома вопринимающая большие горизонтальные сейсмические нагрузки. Стыки на сварке допускаются но не не в нахлест с специальными методами на подкладках И так далее.
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 12:34
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
У Вас видимо не многоэтажный, а малоэтажный дом
У него одноэтажный дом. А ты ему насоветовал чуть ли не для высотки.
Ack, ответ в № 2. И поменьше читай всякие СНиПы.
И никаких диафрагм. Только стены. В твоём случае и сейсмопояс лишний. Ну если очень хочется, то делай по минимуму.
Я тебе по секрету скажу - твои стены никакой сейсмопояс не спасёт.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 13:31
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


мы с тобой на брудершафт не пили
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 14:23
1 | #16
dimarez


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 114


А сколько баллов сейсмика? И габариты дома - размеры в крайних осях, с каким шагом идут капитальные стены ( те что 40см).
Тогда и советы будут более предметные.
По поводу пояса - наибольший диаметр там 12? - МОЖНО в нахлест стыковать ( ~40 диамметров) и хомуты привязать проволкой к продольным стержням (вязанный каркас).
(Лет 100 назад, в период СССР, когда работал прорабом на стройке была при тресте база УПТК (комплектации короче) где тоже работали трудяги, так вот они там резали, варили, вязали и т д. эти каркассы - как раз то что вы нашли в разных нормативах и справочниках.)
Выводы делайте сами.
dimarez вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 16:22
#17
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


2-й вариант без армопояса, но со стержнями. Сейсмопояс берет плиты в монолитную обойму, и воспринимает горизонтальную ударную нагрузку от них. Стержни нужны для связи со стеной.

----- добавлено через ~6 мин. -----
П.с. Смотрите серию 2.140
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 16:51
#18
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
А сколько баллов сейсмика?
7 баллов.

Цитата:
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
И габариты дома - размеры в крайних осях, с каким шагом идут капитальные стены ( те что 40см).
Размеры 14,60*15,70. Планировка дома на рисунке ниже.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я тебе по секрету скажу - твои стены никакой сейсмопояс не спасёт.
Ну, вы же не хуже меня знаете, что сейсмопояс не для спасения стен, а для создания единого жесткого диска сборного перекрытия.

Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
2-й вариант без армопояса
А разве он не поможет равномерно распределить нагрузку по стенам от плит перекрытий? Кроме того, вдруг эти круглопустотные КББ М75, окажутся не совсем 75, а ниже? Может лучше подстраховаться? А альбомный вариант Вам не понравился?

Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Стержни нужны для связи со стеной.
Сегодня знакомый инженер выразил опасения, что мол а вдруг эти стержни при горизонтальной нагрузке разворотят стену. Т.е. пойдет воздействие на пояс, а он передаст его на стержни, как на рычаги. Не знаю насколько эти опасения обоснованы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1024.jpg
Просмотров: 88
Размер:	116.7 Кб
ID:	177408  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез 1-11 1024.jpg
Просмотров: 83
Размер:	57.8 Кб
ID:	177409  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад А-Д 11024.jpg
Просмотров: 70
Размер:	47.2 Кб
ID:	177410  

Последний раз редактировалось Ack, 08.10.2016 в 18:04.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 17:23
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
мы с тобой на брудершафт не пили
Ну так выпьем. В чём проблема?
Ack, район строительства. Я бы на твоём месте на сейсмику забил.
Все эти мероприятия исключительно для того, чтобы тебя легче откопать было. После расчётной сейсмики.
Главное успеть выскочить.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 17:55
#20
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ack, район строительства.
Республика Адыгея.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я бы на твоём месте на сейсмику забил.
Так не один же буду жить в доме.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Главное успеть выскочить.
Так вот ради этого и пытаюсь соблюсти хотя бы минимальные требования СНиПа. А вам почему не понравилась альбомная схема?
Ack вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Антисейсмический пояс: что эффективней ригель или 2 балки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 12 30.01.2011 23:16
раскрепление сжатого пояс балки Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2010 23:09
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40