Объясните пожалуйста несколько моментов по расчету фундамента для рекламного щита
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379
|
||
Просмотров: 1693
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
85 тм - это очень большой момент для рекламного щита. размер, видимо, не 3х6 метров?
![]() если фундамент на естественном основании, то помимо расчета веса фундамента, который способен уравновесить момент, нужно проверять давление под подошвой (2 кг/см2). Предполагаю, что при проверке потребуется размер еще больше, чем 4х4 метра. Если фундамент свайный, то нужно определить несущую способность сваи на выдергивание и составить уравнение равновесия моментов: М=Q*х/2+N*х, где Q - вес ростверка; х - расстояние между сваями в плоскости момента; N - суммарная несущая способность свай, которые выдергиваются моментом. Допустим, фундамент состоит из 4 свай, расположенных по квадрату 3х3 метра, несущая способность сваи на выдергивание, допустим, 8 тонн. Тогда 85 тм = Q*3м/2 + 2*8т*3м, отсюда Q=25 тонн. При высоте ростверка 1,2 метра, его вес будет 3х3х1,2*2,4т/м3 = 25,9 т > 25т. Условие выполнено. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
На понятный ответ не претендую.
что за конструкция? довольно большое число... ветер собран по рис. Д2? почему квадратный? или конструкция объемная? Давление под подошвой сравнить с 1.2R, проверить на отрыв. Раз габарит определен, возможно развить фундамент в глубину, если это целесообразно, сверху оставить аналог стакана. Сваи проверить на вырыв. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Цитата:
Тут только сваи будут работать. Чем дальше их развести друг от друга, тем легче им будет воспринять момент. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Спасибо ,Саур. Это немного понимаю. Сейчас все нужно переводить и заново просчитать |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение моментов на обрезе столбчатого фундамента | Юрий.Д | SCAD | 10 | 08.10.2015 23:44 |
База стойки рекламного щита из двух квадратных труб. | Тигран88 | Металлические конструкции | 34 | 06.06.2014 14:04 |
Определение расчетной длины стойки рекламного щита 3х6 | Мишастик | Металлические конструкции | 6 | 07.01.2014 16:17 |
ПОмогите пожалуйста найти технологическую карту на бетонирование фундамента под газовую турбину тепловой станции | Alex_S4433 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 18.05.2012 08:50 |
Расчет рекламного щита на опрокидывание(ветер) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 18.10.2011 17:26 |