Есть ли норматив на уплотнение обратной засыпки кабельной траншеи. (кабель без трубы)?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть ли норматив на уплотнение обратной засыпки кабельной траншеи. (кабель без трубы)?

Есть ли норматив на уплотнение обратной засыпки кабельной траншеи. (кабель без трубы)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2019, 05:51 #1
Есть ли норматив на уплотнение обратной засыпки кабельной траншеи. (кабель без трубы)?
supravod
 
Регистрация: 07.08.2019
Сообщений: 1

Добрый день. Столкнулся при приеме работ у подрядчика с тем, что он отказывается послойно уплотнять траншею после укладки кабеля, кабель без защитной трубы.
Нашел только это требование : "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87"
6.1.8 Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа) с учетом таблицы М.2 приложения М. В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта.
Но тут сказано, что это применимо для обратной засыпки траншей с уложенными трубопроводами, но не с голыми кабелями. В проекте указано уплотнение только песка, которым присыпают кабель, а про землю ничего не сказано. Сверху траншеи будет благоустройство, поэтому не хочу просадок.
Помогите найти на какой пункт нормативки сослаться.
Просмотров: 2954
 
Непрочитано 07.02.2025, 14:49
1 | #2
itan


 
Регистрация: 07.02.2025
Сообщений: 13


СП76 п.6.4.1.30 Кабели, проложенные в траншее, должны быть присыпаны первым слоем земли, должна быть выполнена механическая защита или уложена сигнальная лента. Сигнальная лента должна быть проложена на глубине одной трети от поверхности траншеи. В качестве механической защиты следует использовать кирпичи, плиты, трубы и иные материалы.
п.6.4.1.31 Траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована после монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением.
Эти требования означают буквально следующее?: защитный слой над кабелем (допустим, 250мм) можно укладывать без уплотнения. После чего выполнить послойную засыпку и уплотнение ручной трамбовкой с глубиной действия, не затрагивающей уложенный кабель
Или есть нормы, по которым разрешается выполнять уплотнение грунта над кабелем в траншеи? Подрядчики всегда отказываются от данной процедуры (что и понятно, но нужен официальный документ разрешающий их отказ)
itan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть ли норматив на уплотнение обратной засыпки кабельной траншеи. (кабель без трубы)?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отпор со стороны обратной засыпки при расчётах зданий на динамическое воздействие kapitelinet Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2017 16:52
Торцевое сварное соединение - норматив есть? RomaV Металлические конструкции 20 15.09.2016 15:59
Что писать в акте на выполнение обратной засыпки. Aндрeй Технология и организация строительства 7 25.05.2016 18:40
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Есть ли у когонибудь чертеж зрительной трубы? st.udent Разное 5 30.01.2007 16:40