| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проектирование кабельных эстакад.
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 2212
|
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
выдать задание, но с указанием нагрузок
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293836392.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 15
|
Получается, что пролетное строение кабельной эстакады (кабельные прогоны) нужно рассчитывать по схеме №5 табл 2 ГОСТ Р 52736-2007. Т.е при пролете 8 метров и шагом кабельных стоек 1 м , нагрузки от КЗ- 20кН/м.п на кабельные прогоны пприкладывается 20КН!!!
Последний раз редактировалось vant41, 15.01.2020 в 14:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 15
|
Суммарный собственный вес прокладываемых по эстакаде кабелей 5-6 кН с одной стороны по 4 или 5 лоткам. Прокладка может быть односторонней или двухсторонней. (Как пример -эстакады по серии 3.016.2-12) .Конечно замыкание одновременно может произойти только в одном трехжильном(трехфазном) кабеле. И тогда получается на один прогон приходятся сосредоточенные нагрузки до 20 кН через 1 метр(жесткое крепление к по схеме №5 табл 2 ГОСТ Р 52736-2007). И эти нагрузки могут стать определяющими. Не очень понятно направление этих нагрузок. Трехжильный кабель свивается с поворотом на 360 градусов на расстоянии 5-6 метров. И направление взаимного отталкивания жил, вызываемым КЗ тоже поворачивается на 360 градусов. И как задать эти нагрузки не понятно!!!
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Шаг опор стоек кабельных эстакад | fudip | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.04.2012 15:41 |
Проектирование кабельных эстакад на освещение | Larry | Электроснабжение | 1 | 24.12.2011 08:39 |
проектирование открытых крановых эстакад | nastasja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.12.2008 13:03 |
проектирование кабельных металлических эстакад | Vladimir_V | Металлические конструкции | 7 | 23.08.2007 08:52 |