Какой коэффициент запаса брать для точечной сварки при наличии испытаний
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой коэффициент запаса брать для точечной сварки при наличии испытаний

Какой коэффициент запаса брать для точечной сварки при наличии испытаний

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2020, 11:05 #1
Какой коэффициент запаса брать для точечной сварки при наличии испытаний
brahitoz
 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60

Добрый день! Есть алюминиевая шпилька m8, приварена точечной сваркой к ал. пластине на заводе. Работать будет исключительно на растяжение (ветровая нагрузка) Есть испытания аккредитованной лаборатории с протоколом где с учетом коэффициентов вариации, среднего крвадратичного отклонения и т.д. (по аналогии методики на анкера) получено нормативное значение. Например испытания показали от 1455- до 1788 Н, нормативное получили 1200 Н. все стандартно с этим все понятно, так делают , например при расчете по испытаниям для всех анкеров. Теперь вопрос, кто то встречал в нормативах какой коэффициент запаса нужно брать для получения расчетных значений для точечной сварки.
Просмотров: 1026
 
Непрочитано 26.02.2020, 12:16
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


СП по алюминию в помощь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2020, 12:50
#3
brahitoz


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60


Требуются пояснения. Во первых в СП на алюм. есть только аргонодуговая сварка плавящимся электродом. Это я насколько понимаю другой тип сварки. Тут сваривают просто соприкасая детали и пропуская ток, Насколько я понимаю такого вида сварки в данном СП нет? Испытания тут скорее не метод контроля и проверки, а непосредственно для определения допустимых значений по нагрузкам. Сегодня прислали отчет и оказалось что разрушение происходит всегда по шву. Получается, как я понимаю, неверно выбран режим и нужно заставить подбирать ток чтобы разрушение было не по шву, но что то подсказывает что его намеренно занижают, чтобы на лицевой стороне не было отметок/кораблений и т.п. Толщина алюминия 1,5 мм.
Предположим, что это действительно так, в таком случае они подобрали максимум при котором на лице еще ничего не появляется после сварки, но он не позволяет делать полный провар и соответственно какой-либо расчет сварки, Режим сварки один и разбежка результатов получилась не очень большая. Нормативное значение можно найти по аналогии с анкерами (ФЦС – 44416204-09-2010) по нижней границе несущей способности с обеспеченностью 0,95 процентов при достоверности 90%. Ну а дальше это все дело надо взять с запасом, а вот какой он для данного вида конструкций -непонятно. Например для анкерного крепежа (стальные или химия) это 3, для пластиковых дюбелей это 5, для кейлов из камня тоже 3.
Для такого случая есть где то в нормативах коэффициент запаса на показания результатов испытаний для привариваемых точечной(контактной) сваркой конструкций?
З.ы. Скорее всего в связи с невысокой распространненостью данного крепления методики и соответственно коэффициента нет, но вдруг кто то сталкивался в правктике...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 27-02-2020 113722.png
Просмотров: 34
Размер:	319.3 Кб
ID:	223530  
brahitoz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 13:54
#4
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


brahitoz, строго говоря у вас не точечная сварка, а конденсаторная (импульсная)
Точечная сварка это другой тип

PS если не изменяет память тот и тот вид сварки очень капризный, требовательный к постоянному качеству материалов и свариваемой поверхности, и как следствие качество шва от партии к партии хромает.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой коэффициент запаса брать для точечной сварки при наличии испытаний

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой принять коэффициент К3 при расчете опоры ЛЭП на сейсмику по ДБН? МЕТОД Металлические конструкции 6 29.09.2016 14:37
Какой принимать коэффициент, учитывающий допустимые повреждения при сейсмике? konstryktor Металлические конструкции 11 06.09.2016 19:30
Откуда брать коэффициент, учитывающий частичное развитие пластических деформаций на части сечения балки? pupil-1 Металлические конструкции 3 22.07.2013 17:21
Расчет бигборда на ветровую нагрузку. Какой аэродинамический коэффициент надо брать? tolkouchus Конструкции зданий и сооружений 7 12.01.2012 22:07
Коэффициент запаса устойчивости системы Инженерюга Прочее. Программное обеспечение 2 14.03.2006 05:07