Почему такие размеры подбетонки в примыкании стены фундамента к фундаментной плите?
проектировщик
Калининград
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 190
|
||
Просмотров: 2078
|
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Рискну предположить, что автор шел сверху вниз, откладывая 0,5 м по высоте и 1 м по длине, сделал 3 ступени, посчитал, посчитал, что норм и успокоился
![]() Цитата:
Тут вообще хз. Может там сверх нагрузки и не проходил на местное сжатие? Как по мне В15 за глаза
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Ну это актуально для сейсмики, где возможны колебания фундамента параллельно колебаниям грунта. Какие там условия в примере Тихонова - неизвестно. Особенно непонятно с учетом того, что подбетонке особо деться то некуда - в случае чего она просто упрется в вертикальный элемент.
В обычных условиях как по мне проще выполнять подбетонку под 45 градусов (чисто с точки зрения простоты производства работ - никакая опалубка не нужна), как это отразится на работе трудно сказать. А как вы эту подбетонку учитываете в расчете? Просто повышенным КП в этой зоне для верхней плиты?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 190
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А если высота 1,5 - 2 метра? или делать не на всю высоту? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
ну под 45 градусов то разницы особой нет на какую высоту (в разумных пределах). Я и на такую закладывал - все проще, чем ступени городить, а эффект неочевиден
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Слетают размеры на сечениях, при редактировании полых форм в теле фундамента несущей конструкции, как исправить? | inzh.konstr | Revit | 4 | 30.01.2020 07:40 |
Каркасы фиксаторы в фундаментной плите | Гаджимурад | Основания и фундаменты | 5 | 30.01.2016 13:33 |
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. | Azart | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.07.2015 06:06 |
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите | Разработчик | Основания и фундаменты | 6 | 27.01.2005 18:17 |