Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны?

Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2021, 13:47 #1
Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны?
Артур1985
 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151

Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны? Как видно по фото, в следствии коррозии произошло значительное уменьшение сечения. колонна находится под нагрузкой, на расстоянии 2 м от первой расположена вторая и третья колонны.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201224_150355.jpg
Просмотров: 60
Размер:	241.0 Кб
ID:	233569  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201224_150531.jpg
Просмотров: 58
Размер:	258.1 Кб
ID:	233570  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 54
Размер:	1.47 Мб
ID:	233571  

Просмотров: 1486
 
Непрочитано 15.01.2021, 13:52
#2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


---

Последний раз редактировалось Старый лицедей, 19.01.2021 в 13:38.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2021, 13:54
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


вы делаете обследование? проект усиления? собственник, и приводите конструкции в нормативное состояние? Какой профиль о сколько коррозии (мм)?
исходя из тех данных что есть - я бы предложил варить снаружи усиление, и крепить к основанию скорее всего на своих анкерах.... а потом можно и обетонировать
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2021, 14:00
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


по результатам обследования
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить восстановление либо усиление поврежденного основания стальной составной колонны?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения Chiaki Металлические конструкции 11 23.04.2014 16:37
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту Scaryboy Металлические конструкции 19 28.02.2014 12:16
Усиление стальной колонны бетоном... ksu0410 Металлические конструкции 22 12.03.2012 15:14
Как провести усиление колонны Leli4_88 Обследование зданий и сооружений 9 11.03.2012 10:15