Возможен ли такой узел опирания швеллера 14
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли такой узел опирания швеллера 14

Возможен ли такой узел опирания швеллера 14

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.07.2021, 23:01 #1
Возможен ли такой узел опирания швеллера 14
vita07
 
Регистрация: 04.07.2021
Сообщений: 14

Здравствуйте. Балки, на нижнюю полку балки опираеттся профлист - несъемная опалубка. Балки - швеллер 14. Имеет ли место на существование такой узел опирания второстепенных балок на главные. Дело в том, что балки составного сечения -швеллер 14, к нему приварен уголок для опирания профлиста с другой стороны. И думаю, что узел с болтами не подходит, так как придется делать отверстия для болтов и в уголке тоже. А закончить уголок раньше узла нельзя, т.к. к нему с другой стороны тоже крепится профлист на нижнуу полку.Или лучше вариант - это перейти на двутавр? Вопрос возник, потому что не видела никогда, чтобы применяли этот узел, увидела его в серии. Или он применяется в других случаях? реакция в узле Q=1.7т. Только вместо болтов я хочу сделать сварку
То есть, нужен узел, чтобы можно было опереть балку из двух профилей. Или посоветуйте, пожалуйста, какой узел можно сделать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20210722_005749.jpg
Просмотров: 329
Размер:	202.3 Кб
ID:	239119  

Просмотров: 3567
 
Непрочитано 22.07.2021, 00:18
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Узел нормальный, применять можно, только уголок получается достаточно толстым. Была картинка с коробочкой из швеллеров - там швы будут друг на друга попадать, ИМХО это не хорошо.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2021, 06:32
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от vita07 Посмотреть сообщение
А закончить уголок раньше узла нельзя
Можно. Или полку уголка прихдящуюся на стенку подрезать. Думаю, лучше не заморачиваться.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2021, 08:59
#4
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Делали подобные узлы. Уголок максимально подрезаете и считаете полку на отгиб. Делали на сварке без болтов.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2021, 09:14
#5
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Да, полезный узел. Вместо уголка лучше всего использовать обрезок из двутавра. Располосовать на две части и срезать полку с одной стороны. На отгиб пройдет и приваривать будет куда.
nickname69 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли такой узел опирания швеллера 14

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Считается ли такой узел жестким? helgus Металлические конструкции 147 22.05.2020 09:51
Видели ли вы такой узел опирания витража на плиту перекрытия AtomMish Металлические конструкции 20 19.05.2015 11:30
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания на стойку горизонтальной и наклонной балок Asсlepiy Конструкции зданий и сооружений 9 10.10.2006 17:43